Заделку в плоскости рамы обязательно поставить. У вас рама геометрически изменяемая. Здание стоит только за счет вертикальных поперечных связей, что не есть хорошо. Надо бы базы проверить на соответствие схеме. Цитата:
Все зависит от конструкции кровли. Если сможете обеспечить работу кровли, как жесткого диска, то можно и убрать. Считать нужно. Тут как раз к теме заделки колонн. Если так и задумано, то связи нужны однозначно. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140
|
Ну насчет колонн, тут дело такое. Они крепятся к пластине, которая в свою очередь через перекрытие притягивается четырьмя анкерами 20-24 к обойме установленной на жб колоннах под ними. Не знаю возможно это и жесткий узел...
Последний раз редактировалось Minerva1978, 28.06.2013 в 15:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Все зависит от расположения анкеров и толщины пластины. Чертеж в студию.
А вообще в таких случаях вполне целесообразно делать шарнир, но тогда со связями по покрытию надо еще поработать. Они не доходят до поперечных рам, что не есть хорошо. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140
|
Прикрепила файл с узлом примерным
А профнастил Н60-845-0,8 если к прогонам в каждой волне? Не будет одновременно и как связи по покрытию, и для раскрепления рам через прогоны?? Извините если не совсем точно выражаюсь))) Последний раз редактировалось Minerva1978, 28.06.2013 в 15:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Может у них там везде жесткие узлы были. Или наоборот, они действительно хотят шарниры в обоих направлениях здания (это жёстко) и намеренны закладывать тонкую пластину чтобы она гнулась, образую условный шарнир (еще жёстче). Если же они хотят сделать в продольном направлении шарнир, а в поперечном - жесткое (как сказали мы) - то тогда не понятно, почему болты разнесены в обоих направлениях - чтобы получить шарнир, нужно чтобы было или только два болта, разнесенных поперек здания, или было больше болтов, но не сильно разнесенных для обеспечения шарнира. Последний раз редактировалось Tvorec, 28.06.2013 в 16:51. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140
|
А скажите еще тогда (это мне уже так чисто из спортивного интереса для себя), как быть тогда с огромными продольными усилиями, возникющими в стропилах, прогонах? Их что при расчете сечения игнорируют? Или для КМД эти усилия (для расчета узлов прикрепления) все-же нужны?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Если так посмотреть, то при стали С245 (Ry=2.45т/см2) усилие в 1т , даже если оно будет, для прогона из швелера №12 с площадью А=13.3см2 - это мелочь (1/2.45=0.41см2 или 3% от всей площади швеллера) , думаю прогон не на все 100% используется.
Для двутавра 25Ш1 с площадью А=56.24см2 усилие в 10.6т - аналогично (10.6/2.45=4.33см2 или 7%). Так что вряд ли это как-то повлияло на подбор сечений. А вот на соединения (узлы) это может повлиять (если все эти силы не глюк). Думаю, стоит помучать проектировщиков, чтобы либо они доработали схему с учетом всех вышесказанных замечаний (а может и пересчитали всё вовсе), либо сказали - "да, учитывай" или "нет, не надо" (второй вариант вероятней, наверное, и желательно в письменном виде). |
|||
|
|||||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Или заделку в обоих направлениях вводить в расчетку тогда. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 28.06.2013 в 20:52. |
||||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужны страницы из книги Н.Я.Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промышленных зданий" | adrogan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2012 20:05 |
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? | ustym | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2011 12:08 |
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 28.10.2010 14:56 |