| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2015, 08:40 #1
Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: планки.jpg
Просмотров: 349
Размер:	32.0 Кб
ID:	154046  

Просмотров: 13336
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:48
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?
Да
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:11
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


В помощь, я так думаю, будет скадовский конструктор сечений..... вру - консул нужен будет спрева
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:16
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
скадовский конструктор сечений.....
В конструкторе круглых труб нет, надо в консуле видимо
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:21
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Saha, да, извините, наврал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:22
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, да, извините, наврал.
Хотя нет, в конструкторе вставил, или там еще и планку надо ставить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструктор.jpg
Просмотров: 289
Размер:	326.9 Кб
ID:	154052  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:27
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Saha, систему координат - осей относительно которых будет выполнен расчет - перенесите в ЦТ. По отчету видно - поправить надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:37
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В скад сечение вставил. Спасибо исправил положения центра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна ферма.jpg
Просмотров: 286
Размер:	274.8 Кб
ID:	154054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: центр тяжести.jpg
Просмотров: 180
Размер:	269.9 Кб
ID:	154055  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:41
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Saha, любите Вы всё же приключения.... хреновое сечение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:42
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


опорного столика свеху колонн не будет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:48
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Жидкая она какая-то....

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опорного столика свеху колонн не будет?
wvovanw, лучше сверху..... мне так кажется.
Вложения
Тип файла: zip OO.zip (1.0 Кб, 39 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:54
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Жидкая она какая-то....

----- добавлено через 37 сек. -----

wvovanw, лучше сверху..... мне так кажется.
Вот так подумываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыковка.jpg
Просмотров: 267
Размер:	15.9 Кб
ID:	154057  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:55
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вот так подумываю
Пень нужен будет небольшой - чтоб с опорным растянутым раскосом разойтись....

Saha, и всё же - зачем трубы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:05
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
лучше сверху..... мне так кажется.
естественно, недавно эта тема обсуждалась по поводу доп. момента

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, и всё же - зачем трубы?
наверно как всегда - "материал закуплен, хочу из него"))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:39
#15
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
"материал закуплен, хочу из него"))
Именно так и есть, причем качество труб не айс.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:55
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
качество труб не айс.
тьфу... и стенка 4 мм.... вечно Вас в эти трубы тянет. Её ж потом не отремонтировать толком будет....

----- добавлено через 18 сек. -----
Извините за брюзжание
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:19
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
тьфу... и стенка 4 мм.... вечно Вас в эти трубы тянет. Её ж потом не отремонтировать толком будет....

----- добавлено через 18 сек. -----
Извините за брюзжание
Мало того надо и балочную клетку из этих же труб стряпать. Ну хоть на сайте как то скачивал, добрый человек скидывал узлы по балочной из труб.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:24
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Мало того надо и балочную клетку из этих же труб стряпать.
Для чего такая жизнь....

----- добавлено через 30 сек. -----
зато с устойчивостью проблем нет)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
узлы опорные в виде чашек....

----- добавлено через ~1 мин. -----
стенку на опоре мять будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:34
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Может кому еще пригодится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Каркас из труб.dwg (137.9 Кб, 2061 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:34
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
балочную клетку
Вообще всю?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16