Непрочитано 24.11.2017, 09:30 #1
Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Доброго времени суток. Высокая промка, сказали такие длинные связи не делают, поэтому 4 стержня крепятся в центральной фасонке (узел прилагаю). Обычным связям из 2х уголков (одна целая диагональ и 1 разрывающаяся в центре) всегда задавал коэф. расчетной длинны 0.5 в плоскости, и 1 из плоскости, а как быть в этом случает? Я склоняюсь к варианту как и ГС по кровле: обе 1 и шарниры тоже по всем концам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема каркаса.png
Просмотров: 336
Размер:	25.9 Кб
ID:	196020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры ВС.png
Просмотров: 262
Размер:	48.5 Кб
ID:	196021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры ГС.png
Просмотров: 218
Размер:	48.0 Кб
ID:	196022  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема ВС.png
Просмотров: 356
Размер:	4.9 Кб
ID:	196023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел ВС.png
Просмотров: 342
Размер:	21.2 Кб
ID:	196024  


Просмотров: 9946
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:07
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]Высокая промка
7 м - это совсем не высокая)
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]сказали такие длинные связи не делают
Скажите в ответ, что очень даже делают
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]Обычным связям из 2х уголков (одна целая диагональ и 1 разрывающаяся в центре) всегда задавал коэф. расчетной длинны 0.5 в плоскости, и 1 из плоскости, а как быть в этом случает? Я склоняюсь к варианту как и ГС по кровле: обе 1 и шарниры тоже по всем концам.
В модели связь состоит из 4х элементов с общим узлом в центре. В плоскости связи мю=1, из плоскости - мю=2 для отдельно взятого элемнта. Связи крепятся шарнирно
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:15
#3
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
7 м - это совсем не высокая
Ну это понятно, больше всегда есть куда)
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Скажите в ответ, что очень даже делают
Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1? Просто в таком случае уголок на много меньше получается)

и почему 2? это и у ГС тогда 2 надо ставить и тогда придется огромные уголки закладывать. да и шарнир с двух сторон это 1 всегда была вроде
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:39
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
...Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1?
Можно, для блага заказчика, экономия какая-никакая...Но и 9-и метровый уголочек кантовать тоже надо будет осторожно - переломится нафег.
Цитата:
Просто в таком случае уголок на много меньше получается)
А если применить трубы - еще меньше. К тому же трубу переломить намного сложнее, чем уголок.
Цитата:
и почему 2?
Правильный вопрос - см. в СП Ваш случай - табл.25. Из плоскости посередине никто не держит (ГИ), и такая связь на сжатие не работает - в табл. прочерк.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:57
#5
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильный вопрос - см. в СП Ваш случай - табл.25. Из плоскости посередине никто не держит (ГИ), и такая связь на сжатие не работает - в табл. прочерк.
т.е. из плоскости я могу ставить что угодно, она все равно работать не будет. а в плоскости 1 оставить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если применить трубы - еще меньше. К тому же трубу переломить намного сложнее, чем уголок.
Да понятно, просто везде уголки были, однообразие на объекте типа того. Да и нет прочерченных узлов с трубой)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:03
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
т.е. из плоскости я могу ставить что угодно, она все равно работать не будет. а в плоскости 1 оставить?
Там четко написано - при работе связей на растяжение (при обоих прерванных) расчетная длина из плоскости 0,7*L1, где L1 - длина диагонали.
В плоскости естественным образом 1L.
А почему СП не открываем?
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
... Да и нет прочерченных узлов с трубой)
Веская причина, да...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:08
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок111.PNG
Просмотров: 327
Размер:	23.1 Кб
ID:	196030  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
...
Нужны. При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя. Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:27
#9
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему СП не открываем?
я смотрел.
ну я же задаю параметр одновременно и для растяжения и сжатия, при сжатии они не работают. тогда 0.7 надо ставить из плоскости? правильно понял?

Evgeny31,
это старый вариант, с одной целой связью и одной прерывающейся (с расчетными длинами 0.5 и 1)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:28
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя.
При одной цельной диагонали?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
В данном конкретном случае, можно было обойтись расчетом плоской рамы, а связи подобрать по гибкости. В зданиях же тяжелой промышленности с кранами или в сейсмических районах, считаю, оптимальным будет расчет крестов работающих на сжатие, без всяких выключений, а задать их можно как в посте №7.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:40
#11
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
а связи подобрать по гибкости
для этого тоже надо понять какие расчетные длины брать)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:48
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690848]для этого тоже надо понять какие расчетные длины брать)
Чего там понимать то для крестов? Вот с порталами муть ещё та... это да.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:51
#13
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чего там понимать то для крестов?
Для поста №7 какую примите расчетную длину сжатого поддерживающего элемента, из плоскости?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 12:53
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чего там понимать то для крестов? Вот с порталами муть ещё та... это да.
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:00
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При одной цельной диагонали?...
Нет конечно - у автора обе прерваны. В этом же суть - нет никакой поддержки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:08
#16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Для поста №7 какую примите расчетную длину сжатого поддерживающего элемента, из плоскости?
Под "сжатым поддерживающим элементом" подразумевается обрываемая на фасонке диагональ? Тогда приму длину равную полудиагонали (до точки пересечения). Если не обрываемая диагональ, то 1,4*L1 (табл. 25)
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:12
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


А конкретно сейчас для которой схемы с которым узлом ищутся расчетные длины?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:18
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет конечно - у автора обе прерваны. В этом же суть - нет никакой поддержки.
Только у автора не совсем понятная ситуация. В расч. схеме две диагонали крепятся жестко в узле пересечения, а конструировать он их желает как обе разорванные на фасонке.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А конкретно сейчас для которой схемы с которым узлом ищутся расчетные длины?


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
Проблемы возникают как правило при проведении поверочных расчетов в существующих зданиях, где заложены серийные порталы и порталы "собственного производства"

Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.11.2017 в 13:28.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:34
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Проблемы возникают как правило при проведении поверочных расчетов в существующих зданиях, где заложены серийные порталы и порталы "собственного производства"
Не вижу проблемы - если в этом есть реальная необходимость, то "сдуть" старые связи и поставить новые и по деньгам и по сложности исполнения сущая ерунда. Если для предприятия это накладно ... одним словом "солидная фирма возьмет в аренду дырокол"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:36
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Только у автора не совсем понятная ситуация. В расч. схеме две диагонали крепятся жестко в узле пересечения, а конструировать он их желает как обе разорванные на фасонке...
Да уж.
Вот его узел конкретный - никто никого из плоскости не поддерживает:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 163
Размер:	9.4 Кб
ID:	196040  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД Just Dream SCAD 8 18.12.2015 09:19
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. No M.P. Железобетонные конструкции 12 20.02.2013 14:34
Какие предельные прогибы принимать Михась Прочее. Архитектура и строительство 3 28.08.2012 16:10
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49