| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.11.2017, 09:30 | #1 | |
Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 9946
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Ну это понятно, больше всегда есть куда)
Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1? Просто в таком случае уголок на много меньше получается) и почему 2? это и у ГС тогда 2 надо ставить и тогда придется огромные уголки закладывать. да и шарнир с двух сторон это 1 всегда была вроде |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
Да понятно, просто везде уголки были, однообразие на объекте типа того. Да и нет прочерченных узлов с трубой) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В плоскости естественным образом 1L. А почему СП не открываем? Веская причина, да...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нужны. При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя. Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
я смотрел.
ну я же задаю параметр одновременно и для растяжения и сжатия, при сжатии они не работают. тогда 0.7 надо ставить из плоскости? правильно понял? Evgeny31, это старый вариант, с одной целой связью и одной прерывающейся (с расчетными длинами 0.5 и 1) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
В данном конкретном случае, можно было обойтись расчетом плоской рамы, а связи подобрать по гибкости. В зданиях же тяжелой промышленности с кранами или в сейсмических районах, считаю, оптимальным будет расчет крестов работающих на сжатие, без всяких выключений, а задать их можно как в посте №7. |
|||
|
||||
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Под "сжатым поддерживающим элементом" подразумевается обрываемая на фасонке диагональ? Тогда приму длину равную полудиагонали (до точки пересечения). Если не обрываемая диагональ, то 1,4*L1 (табл. 25)
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.11.2017 в 13:28. |
|||
|
||||
Не вижу проблемы - если в этом есть реальная необходимость, то "сдуть" старые связи и поставить новые и по деньгам и по сложности исполнения сущая ерунда. Если для предприятия это накладно ... одним словом "солидная фирма возьмет в аренду дырокол"
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот его узел конкретный - никто никого из плоскости не поддерживает:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД | Just Dream | SCAD | 8 | 18.12.2015 09:19 |
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 12 | 20.02.2013 14:34 |
Какие предельные прогибы принимать | Михась | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.08.2012 16:10 |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |