Непрочитано 30.03.2018, 20:46 #1
Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

На схеме небольшой каркас: колонны из ГСП 250х6, главные балки из двутавров 30Б1, прогоны из ГСП 200х160х5. По расчету главные балки нуждаются в раскреплении посередине от потери общей устойчивости. Можно ли считать в данном случае балки Б1 и Б2 раскрепленными при способе опирания балок на колонны как показано на узле?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 260
Размер:	14.0 Кб
ID:	200758  

Просмотров: 3640
 
Непрочитано 30.03.2018, 21:35
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


А какая взаимосвязь? Узел опирания П1 на Б1/Б2 был бы ближе к теме.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 22:18
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Прогоны опираются на балки по принципу, как во вложении.
А взаимосвязь узла опирания балок на колонны с общей устойчивостью балок видится в том, что узел, вероятно, должен обеспечивать закрепление от поперечного смещения балки, но в таком варианте это закрепление выглядит очень сомнительно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 173
Размер:	11.5 Кб
ID:	200761  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 22:31
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну еще С2 с П1 как-то тоже должны соединяться.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На схеме небольшой каркас: колонны из ГСП 250х6, главные балки из двутавров 30Б1,
А база колонны какая? Шарнирная или нет?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 22:34
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А взаимосвязь узла опирания балок на колонны с общей устойчивостью балок видится в том, что узел, вероятно, должен обеспечивать закрепление от поперечного смещения балки, но в таком варианте это закрепление выглядит очень сомнительно.
Смещения не будет, так как есть распорка-прогон. Она не позволяет верхнему поясу потерять устойчивость, значит он никуда не смещается.
Я так полагаю, что распорки вдоль строения в уровне верха колонн тоже предусмотрены?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 22:36
#6
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Узел "колонна-балка" не может участвовать в обеспечении общей потери устойчивости гл. балки, а вот узел "прогон-балка" - вполне. Есть схема балок главных и второстепенных, есть горизонтальные связи покрытия - в данной случае середина главной балки раскрепляется прогоном. Я бы, на всякий лучай, проверил прогон на устойчивость как сжато-изгибаемый элемент.
Да, еще...А где балки по продольному ряду колонн? Верх балки над опорой (колонной) должен быть развязан в горизонтальном направлении!

Последний раз редактировалось Alexmf, 30.03.2018 в 22:44.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 22:55
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А база колонны какая? Шарнирная или нет?
Базы жесткие.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я так полагаю, что распорки вдоль строения в уровне верха колонн тоже предусмотрены?
Там нет распорок.

Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Да, еще...А где балки по продольному ряду колонн? Верх балки над опорой (колонной) должен быть развязан в горизонтальном направлении!
Вот в этом и суть. Над колоннами балки не раскреплены прогонами, поэтому я считаю важен узел крепления балки к колонне.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 23:50
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Там нет распорок.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот в этом и суть. Над колоннами балки не раскреплены прогонами, поэтому я считаю важен узел крепления балки к колонне.
Какое интересное сооружение. А это чего вообще?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 01:27
#9
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот в этом и суть. Над колоннами балки не раскреплены прогонами, поэтому я считаю важен узел крепления балки к колонне.
Верх балки над колонной должен быть развязан, иначе быть не может. Может у вас жесткий диск покрытия?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 10:13
#10
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


А зачем один прогон? Что на нем будет лежать?
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 10:17
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
при способе опирания балок на колонны как показано на узле?
Хреновый способ. Я б балку к колонне сбоку подводил бы.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можно ли считать в данном случае балки Б1 и Б2 раскрепленными при способе опирания балок на колонны как показано на узле?
В данном узле верхний пояс балки не раскреплен, то бишь прогоны надо добавить по концам балок.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 13:05
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какое интересное сооружение. А это чего вообще?
Сооружение вроде как обычное. Каркас представляет из себя сетку колонн с шагом примерно 6 метров (базы жесткие), по колоннам балки, по балкам прогоны. В первом посте я показал характерную ячейку этого каркаса, чтобы упростить понимание задачи.

Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
А зачем один прогон? Что на нем будет лежать?
Как выше сказал - это только характерная ячейка каркаса. Прогон конечно же не один, но другие прогоны лежат на других балках (см. вложение).

Получается по балкам нужно давать вдоль всего здания распорки С1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 59
Размер:	22.2 Кб
ID:	200769  

Последний раз редактировалось Сет, 31.03.2018 в 13:16.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 13:18
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Получается по балкам нужно давать вдоль всего здания распорки С1?
Если я правильно понимаю схему, то нет. Прогоны же расположены по оси колонн? Они и будут распорками.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 13:21
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю схему, то нет. Прогоны же расположены по оси колонн? Они и будут распорками.
Нет, прогоны расположены так, как и нарисованы - на балках смежной ячейки. Прогоны физически не могут быть расположенными по оси колонн, потому что на колоннах выполнен стык балок как во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 64
Размер:	33.4 Кб
ID:	200770  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 13:31
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нет, прогоны расположены так, как и нарисованы - на балках смежной ячейки. Прогоны физически не могут быть расположенными по оси колонн
Тогда напрашиваются распорки. К ребру t14. Если покрытие является жёстким диском, то можно рассмотреть отказ от распорок.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И как-то напрашивается прорезное ребро в оголовке колонны под ребром t14.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 14:03
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тогда напрашиваются распорки. К ребру t14. Если покрытие является жёстким диском, то можно рассмотреть отказ от распорок.
Покрытие по задумке является жестким диском, но получилось ли оно таковым - вопрос. Принципиальная схема моего покрытия во вложении. Получается ли здесь жесткий диск, учитывая то, что балки однопролетные и опираются на колонны шарнирно по типу узлов, которые выше выкладывал?

Для обеспечения общей устойчивости балок, выделенных оранжевым цветом, получается нужно добавить распорки, выделенные красным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 46
Размер:	18.2 Кб
ID:	200771  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 17:23
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
получается нужно добавить распорки, выделенные красным.
Добавь не расорпки, а прогоны. Ничего страшного что между прогонами в этом месте получится расстояние 400 мм.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 19:08
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Добавь не расорпки, а прогоны.
И зачем там прогоны?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 19:27
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Что думаете по поводу альтернативы распоркам в виде более плотного соединения балок с колоннами (вложение)? Приварить к оголовку вертикальный лист, к которому болтами закрепить опорное ребро балки. Такое соединение способно передать горизонтальное усилие, в отличие от вертикальных болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 41
Размер:	16.2 Кб
ID:	200778  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2018, 19:44
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


По факту обычная балочная клетка. А накручено очень.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии? Закащщик Металлические конструкции 7 06.06.2017 17:32
Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи? vedinzhener Металлические конструкции 12 15.09.2015 12:34
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07