Непрочитано 01.04.2018, 20:34 #1
Расчётная длина стойки фахверка из плоскости изгиба
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день. Вопрос вот в чём. имеется стальной каркас 24x36. По торцам идут фермы. К верхнему поясу ферм крепится стойка фахверка при помощи листового шарнира. Крепление стоек фахверка к фундаменту шарнирное. По стойкам фахверка идут сэндвич панели. Так вот в плоскости изгиба коэффициент мю равен 1. Вопрос в расчётной длине из плоскости изгиба. Предотвращает ли листовой шарнир перемещения верхнего конца стойки в поперечном направлении либо нужно ставить вертикальные связи по стойкам фахверка (защемление стойки в фундаменте)? В учебниках нашёл только примеры с ж/б панелями, которые раскрепляют стойки с шагом панелей в поперечном направлении.
Просмотров: 5151
 
Непрочитано 03.04.2018, 15:25
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Предотвращает ли листовой шарнир перемещения верхнего конца стойки в поперечном направлении
да

Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
либо нужно ставить вертикальные связи по стойкам фахверка
по гибкости подбери в плоскости стены, если не достаточно, что ставь связи с распорками


примеры:
https://dwg.ru/dnl/12449
https://dwg.ru/dnl/2181
https://dwg.ru/dnl/12351
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 16:36
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Так вот в плоскости изгиба коэффициент мю равен 1. Вопрос в расчётной длине из плоскости изгиба. Предотвращает ли листовой шарнир перемещения верхнего конца стойки в поперечном направлении либо нужно ставить вертикальные связи по стойкам фахверка (защемление стойки в фундаменте)?
Листовой шарнир обеспечивает раскрепление стоек в плоскости стен, он обеспечивает только свободный вертикальный ход. По поводу расчетных длин стоек фахверка в плоскости стенового ограждения рекомендации приведены на стр. 193 второго тома трехтомника под редакцией В,В, Кузнецова, где для легких стен и габаритов фахверковой стойки в пределах 350 мм, расчетную длину рекомендуется применять равной расстоянию между ригелями фахверка или точками крепления панелей если панели или ригели фахверка обеспечивают надежную фиксацию. Если таковой фиксации нет, ставятся дополнительные распорки и расчетная длина принимается тогда между ними.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 21:35
| 1 #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Так вот в плоскости изгиба коэффициент мю равен 1
0,725 вообще-то. И между 0,725 и 1 при несущей стойке фахверка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 23:55
#5
Unforgiven92


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53


Всё, всем спасибо, разобрался!)
Unforgiven92 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 08:21
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
0,725 вообще-то.
с чего это вдруг, если


Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Крепление стоек фахверка к фундаменту шарнирное
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 09:24
| 2 #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
с чего это вдруг
с того, что и схема приложения нагрузки рулит
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:25
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Axe-d, согласен, но при подборе сечения беру 1.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина стойки фахверка из плоскости изгиба

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны в плоскости изгиба, когда главные балки уложены в продольном sinner Металлические конструкции 4 19.05.2017 14:47
На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка? student-PGS Металлические конструкции 74 20.03.2016 18:22
Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины ruslanius SCAD 1 14.01.2016 10:41
Какова расчётная длина стоек? РастОК Металлические конструкции 6 09.04.2013 12:29
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49