| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Не совсем. Требует квалифицированных рабочих и постоянного контроля инспекторами, нанесения меток до-после и т.д.
По моменту - поставил значение на калиброванном пневматическом или электрическом гайковёрте и вуаля... Но низззя. Кстати а зачем это контролируемое преднапряжение? В обязательном порядке это только для конструкций под циклическими нагрузками типа мостов, для узлов соединений работающих на трение и для некотрых видов сейсмики когда применяются специальные детали узлов. Рекомендуют применять только когда это действительно необходимо. Offtop: А собственно какое всё это имеет значение перед концом света, - кстати как вы там его пережили. У нас только идёт подготовка - босс прямо с утра поставил на нашей кухне три бутылки - бейлис, ирландское виски и ещё какое-то амарето. Народ активно бегает делать кофе Ну и ещё последний рабочий день перед Рождеством...
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 18:43. |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
не знаю, как там в европах-штатах, а в России дядю васю неквалифицированного не имеют права даже подпустить к высокопрочным болтам, лежащим в ящике.
Цитата:
Ну и напоследок Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Да будет вам.. = ))
Ведь на западе достоверно известно, что по москве ходят пьяные медведи и играют на балалайках. Что уж говорить про нашу армию и промышленность - они лучше нас знают, какие винты у нас забиваются с молотка и в каких частях какие заболевания чем лечат.. =)) |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Тема немного почищена. Предлагаю не лезть в бутылку на ровном месте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
доброго дня всем!
а у меня такой вопрос Offtop: кажется, он уже поднимался на форуме, но результата я не помню а как считать (указывать) момент затяжки фундаментных болтов под стальные колонны? ведь болт (его диаметр и глубина анкеровки) подбирается по усилиям от колонны (в основном момент и поперечная сила) в "Пособие к СНиП 2.03.01-84 и 2.02.01-83 по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" указывается формула для определения момента затяжки и что предварительное натяжение болта должно быть 0.75Р (п. 3.21 пособия) как я рассуждаю. если мы уже натянули болты до усилия 0.75Р, где Р - это расчетное усилие в болте от расчетных нагрузок Когда наши усилия от расчетных нагрузки имеют максимальные значения, то усилие в болте, соответственно, получается 1.75Р Offtop: (ну, или, наверняка больше, чем просто 1Р) или я что то недопонял? Offtop: только чур не высмеивать за вероятно глупый вопрос)
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Упрощенно: если преднатяг в болте был 20 тонн, и прижимал плиту к бетону, создавая там давление, то после нагружения базы колонны моментом плита просто перестает создавать давление на бетон, но 20 тонн в болте не меняются.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
с английским у меня средненько, но я правильно понял, что в тексте, который был указан Geter, как раз об этом и говорится? что напряжения в болте, при воспринятии внешних нагрузок, увеличивается на 5-10% от усилия предварительного напряжения, пока фланцы не перестанут "давить" друг на друга. (пока не исчерпаются усилия преднапряжения) круто, спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 12
|
Момент закручивания M, необходимый для натяжения высокопрочных болтов М24 расчитывается по формуле М=n k P d, кг м (Пособие по проектированию стальных конструкций к СниП II-23-81* п. 27.17 , где
n – коэффицент принимаемый 1.0 при контроле усилия натяжения болтов; Р – усилие натяжения высокопрочных болтов равное 24 т; d – диаметр болтов 0.024м2; k - среднее значение коэффициента закручивания, принимается по сертификату на болты или принимается равным 0.18 при отсутствии таких значений в сертификате. М=1.0х24х0.024х0.18=0.103 тм=1017 Нм Последний раз редактировалось Igorek1975, 10.01.2021 в 07:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 09.04.2021 15:55 |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |