| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Помогите разобраться. 3 МВт для 5-ти этажки площадью 3000 м кв.?

Помогите разобраться. 3 МВт для 5-ти этажки площадью 3000 м кв.?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2014, 16:04 #1
Помогите разобраться. 3 МВт для 5-ти этажки площадью 3000 м кв.?
madmaxxx
 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 1

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не являясь проектировщиком, тесно связан с проектированием объектов гражданского строительства.
Много читал данный форум, часто находил здесь ответы на свои вопросы.

Подскажите, плиз, для общественного здания общей площадью ~3000 м кв. проектировщики насчитали нагрузку на теплоснабжение равную 3,874 МВт (3,331 Гкал/ч).
Из них:
отопление- 0,176 МВт
вентиляция- 0,688 МВт
горячее водоснабжение- 3,01 МВт
В расчете горячего водоснабжения взята цифра расчетного часового расхода горячей воды 63,3 м куб/ час.
Просил перепроверить, говорят, что считал целый инженер и сомневаться не стОит.
Объясните, плиз, это нормально, что потребность общественного здания S=3000 кв. м. в горячей воде составляет 63 тонны в час?
Это же не ТЭЦ...

Из расчетов водяных следует, что суточная необходимость в горячей воде 53 м куб/сут.
Просмотров: 2380
 
Непрочитано 08.05.2014, 16:52
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Расход горячей воды определяется не по площади, не по объему, а по количеству "потребителей". Потребитель - это житель, работающий, посетитель и т.п. В СНиП 2.04.01-85 установлены нормы расхода воды потребителями - в сутки (средние и максимальные) и в час наибольшего потребления. Но даже эти показатели (например часовой расход) не просто премножаются на количество потребителей и потом суммируются. Расчетные расходы определяются с учетом количества потребителей, водоразборных приборов и вероятности их действия. Чем больше потребителей, тем меньше вероятность того, что они одновременно откроют все краны.

Расход, безусловно завышенный причем многократно. Это оставлять нельзя и необходимо требовать расчет на обозрение.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 13:06
#3
Englishman

ГИП
 
Регистрация: 18.06.2013
Нижний Новгород и Москва
Сообщений: 26


Расход на ГВС - бред сивой кобылы, для жилого дома такой площади около 100 кВт тепловой мощности будет, причем скорее меньше чем больше
а для офиса и вообще копейки будут по ГВС - вы назначение объекта уточняйте.

С другой стороны расход тепла для жилых домов на вентиляцию не уточняется если у вас только не элитный дом и там не бешенная климатика стоит
то есть он равен 0
а для адм здания будет где то в районе 200-300 кВт при том что вы вентилируете весь объем здания а обычно там где-то половина объема здания вентилируется.

Расчет - не просто плохой - очень плохой
Englishman вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 12:42
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Чем больше потребителей, тем меньше вероятность того, что они одновременно откроют все краны.
Конечно поторопился.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Помогите разобраться. 3 МВт для 5-ти этажки площадью 3000 м кв.?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
помогите ищу типовой проект на универмаг торговой площадью 400 кв. м.,в т. ч. продовольственный магазин торговой площадью 150 кв.м №274-11-24.83 Иван88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2011 19:11
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14