Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
||
Просмотров: 5875
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Возможно, эксперт обратил внимание на графы в левом нижнем углу за рамкой вдоль нее (см форму 3 приложения к ГОСТу). Это штамп согласования. В нем на планах АР расписываются смежники и конструктор (главный или ведущий), на планах смежников расписывается архитектор (главный или ведущий). Кроме того подписываются все листы требующие взаимной увязки и согласования. Подписи, вроде как, гарантируют, что, например, дырки на плане у архитектора совпадают с трассировкой и диаметром трубопроводов инженера и не угрожают несущей способности конструктивных элементов здания и т д и т п...
Последний раз редактировалось kobza, 24.03.2011 в 19:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
Состав "основных комплектов рабочих чертежей" различных марок расписан в стандартах СПДС (21.4хх, 21.5хх, 21.6хх). Состав графической части разделов и подразделов проектной документации определен в постановлении № 87. По вопросу. Согласен с #2. Именно это имел в виду эксперт.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
Цитата:
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2. Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений 2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака; 3) разрезы; 4) фасады; 5) планы полов (при необходимости); 6) план кровли (крыши); 7) схемы расположения элементов сборных перегородок*; 8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*; 9) выносные элементы (узлы, фрагменты); 10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101. ________ * Схемы расположения металлических элементов сборных, перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций. *Эксперт утверждает, что требуется согласовывать Состав "основных комплектов рабочих чертежей", например АР,АС, с маркой ВК, ОВ и т.д. Выдержка ГОСТ 21.601-79 "Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи": 1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ВК включают: - общие данные; - чертежи (планы и схемы) систем; - чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем. Допускается совмещение чертежей марки ВК с чертежами внутреннего газопровода Я не вижу смысла, когда Гл. спец. по ВК будет согласовывать такие чертежи как: фасады, разрезы(в ряде случаев), планы полов .... Так же как, для чего ГАПу согласовывать аксонометрические схемы и т.д. в кот. он ничего не понимает. *Возможно на будущее учесть более конкретно какие чертежи из составов "основных комплектов" требуется согласование на боковом штампе(Приложение Ж) ps: Вообще странно, что ГОСТ Р 21.1101-2009 вошел в П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", под позицией "7". - в полном объеме. Последний раз редактировалось Red_line, 25.03.2011 в 10:33. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Например, на плане полов специалист ВК может убедиться, что расположение его трапов совпадает с показанными у строителей "конвертами". А когда ничего не согласовано, возникают обычно обоснованные подозрения. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,627
|
Цитата:
Вообще очень странно, что документы согласно ФЗ "О техническом регулировании" по определению "добровольного применения" стали "обязательными". Как-то половины мозга не общаются, видимо, друг с другом. Или правая и левая рука работают сами по себе без участия мозга.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*) | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.05.2005 18:39 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |