| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.09.2011, 22:21 | #1 | |
стропильная система в деревянном доме
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 9261
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Шаг стропил подбирают не абы как, а по размерам утеплителя. Обычно стандартная ширина матов 600 мм, следовательно шаг стропил надо делать таким, чтобы в свету было 600мм или чуть меньше. И подбирать сечение для такого шага. Высоту стропил желательно брать по толщине утеплителя (из теплотехнического расчета).
Вообще не понятна проблема. Есть средняя стена, на которую можно разбросать стропила, причем можно вразбежку, не соединяя стропила в коньке между собой, а крепить к верхнему брусу. Зачем мудрить с "мощными шарнирами"?. Все узлы типовые. |
|||
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
Цитата:
тимон78, ваша задумка вполне оправдана. Непонятно почему переживаете за "мощный шарнир" - ведь он только придерживает стропила от расползания в стороны, а нагрузку от кровли несут на себе конёк и стены. P.S. я бы весь второй этаж построил каркасным - проблем с ожиданием усадки не было бы. Последний раз редактировалось d_dash, 21.09.2011 в 09:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 7
|
Ну раму естественно с диагональными связями - чтобы крышу на бок не сложило от ветра.
на мауэрлате крепление как на фото. на коньке стропила в створе, соединены внахлест шпилькой (плюс шайбы гайки). вот за этот шарнир я и опасаюсь. не знаю как посчитать предельные нагрузки, чтобы подобрать сечение шпильки. Т.к. на этом узле дершится от сползания вниз весь скат, точнее оба. И еще. стропила на коньке и маурлате просто наслонить (как на фото) либо сделать какие-нибудь врубки? при использовании скользячек, вроде распора не будет - стены наружу не вывернет, а во внутрь? Последний раз редактировалось тимон78, 21.09.2011 в 11:20. |
|||
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
на коньке стропила ставятся на треугольную врубку и на ней лежит вся нагрузка - шпильки только придерживают от расползания в стороны.
Вдоль конька ваша кровля не сложится - а что будет удерживать от смещения поперёк? одна только обрешётка ? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 7
|
намекаете, что при использовании скользячек, крыша может сложиться и в этом направлении?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Интересный крепеж, но я б не стал такой применять. У вас площадка опирания наклонная (а это значит будет распор) и небольшая (что значит опорна часть будет испытывать значительные напряжения смятия). А распор удерживается непонятным крепежем из пластин, который чисто зрительно воспринимается как ненадежный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2011
Сообщений: 64
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186
|
не в скользяшках дело, а в коньковой опоре, стойки рамы стоят на последнем венце-это опирание шарнирное. Собственно на рисунке то что может быть со стропилами
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
поставить затяжку-ригель сейчас - с одной стороны она не даст завалится крыше в одну сторону, с другой стороны не даст разъехаться стропилам на скользячках и вся конструкция останется на прежнем месте, а рама "повиснет" над средней стеной...((((( может если с каждой стороны стойки рамы (обхватить) поставить стоя по 4-метровому брусу с опиранием на балку перекрытия межэтажного. внизу жестко закрепить, а вверху, уже где стойка, скрутить проволкой в 2-3 местах, создав таким образом напрвляющие. Покатит - нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 7
|
[quote=тимон78;809255
может если с каждой стороны стойки рамы (обхватить) поставить стоя по 4-метровому брусу с опиранием на балку перекрытия межэтажного. внизу жестко закрепить, а вверху, уже где стойка, скрутить проволкой в 2-3 местах, создав таким образом напрвляющие. Покатит - нет?[/QUOTE] направляющие на ребро, между собой скрутить шпильками через пол метра, с прорезом овальных отверстий для усадки средней стены (либо в стене, либо в направляющих), и на стойках сделах что-то в виде хомутов. таким образом уберем шарнир в узле последний венец-стойка. так пусть стоит год до усадки. потом на уровне последнего венца бросить затяжки поверх лежня и жестко закрепить в трех точках каждую затяжку: стропило-рама-стропило. до кучи заменить скользяшки на уголки, в обчем тоже жестко закрепить. куда это все должно деться? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |