NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Г-образная лестница и эвакуация

Г-образная лестница и эвакуация

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2017, 17:40 #1
Г-образная лестница и эвакуация
yustu
 
проектировщик
 
Москва
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 4

yustu вне форума Вставить имя

Здравствуйте, уважаемые участники форума.
У меня есть один спорный вопрос: в административном здании (2 тип огнестойкости) запроектированы Г-образные железобетонные лестницы (эвакуационные, отделенные преградами) со 2-го этажа в вестибюль (отделенный преградами от смежных помещений); как квалифицировать эту лестницу по ст. 39 ФЗ-123, ведь лестничная клетка как таковая отсутствует и это не открытая лестница? Возможен ли проход под маршем такой лестницы?
http://savepic.ru/14652449.jpg
Просмотров: 860
 
Непрочитано 30.06.2017, 00:11
| 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,038


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
как квалифицировать эту лестницу по ст. 39 ФЗ-123
Требования надо предъявлять как к внутренней открытой, поскольку
Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
лестничная клетка как таковая отсутствует
а других типов классификация в ст.39 не предусматривает. Проектировщики явно ни с ФЗ 123, ни с СП 2.13130.2012 не дружат.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 00:30
#3
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 4


Цитата:
с СП 2.13130.2012 не дружат
там нет ничего про внутренние открытые лестницы
Цитата:
других типов классификация в ст.39 не предусматривает
жаль, конечно, что ФЗ не предусматривает некоторые типы лестниц
yustu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.06.2017, 00:59
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,038


Цитата:
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
там нет ничего про внутренние открытые лестницы
Зато там есть про то, что стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту здания. Соответственно, если этого нет, то нет и лестничной клетки, и лестница не является закрытой.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 01:25
#5
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 4


Всё верно
Цитата:
стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту здания
. Большое спасибо за прояснения!
yustu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Г-образная лестница и эвакуация

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? МаксКад Архитектура 0 08.07.2016 23:18
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам Vadimiu Архитектура 2 16.07.2012 09:52
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы