Непрочитано 01.09.2017, 16:23
Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 108

Alextururu вне форума Вставить имя

Добрый день уважаемые форумчане.
Есть существующее перекрытие из стального настила по металлическим балкам, для реконструкции и изменения функционального назначения сооружения необходимо обеспечить данному перекрытию предел огнестойкости REI 30. С балками все понятно, а вот как и главное чем покрыть стальной настил?
Спасибо

Последний раз редактировалось Alextururu, 01.09.2017 в 16:32.
Просмотров: 1283
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:48
#21
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 2,969
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
8мм
Стало интересно, это что, сталелитейный цех (был) где искры во все стороны на 10 метров?
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:10
| 1 #22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 1,647


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.

Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
Для разных вопросов на форуме принято разные темы создавать. В этой теме народ думает, как профнастил защитить, а не про силитру.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.09.2017, 13:35
#23
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 32


Цитата:
как профнастил защитить
Защити его асбестом в несколько слоев с поверхностной штукатуркой по сетке рабицы. Делов то...
У меня серьёзней вопрос. Открою лучше тему
better вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 14:16
#24
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Стало интересно, это что, сталелитейный цех (был) где искры во все стороны на 10 метров?
В чем собственно удивление толщины настила? по нагрузкам и шаг балок такой и положили.
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.09.2017, 07:31
#25
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Там склад хранения селитры в таре. Склад категории В1 (пожароопасный) Высота мешка 1,5м. Можно ставить ещё мешок сверху. Итого 3,0м.
Вот и хочу узнать на какую высоту огнезащиту делать.
Делайте расчет пожарный, определяйте на какой высоте температура становится ниже опасной, потом доказывайте пожарникам полученную высоту и на эту высоту и устраивайте огнезащиту.
А еще лучше проведите натурные испытания с получением сертификата по пож.безопасности - это вообще 100% гарантия правильности

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
а сверху настил будет голым? думаю наврядли таким решением все перекрытие можно будет классифицировать с пределом огнестойкости 30 минут
А сверху достаточно ц.п. стяжки, толщиной 2 см.
Сделайте 3-4 см. стяжку по сетке 3Вр-I с яч. 100х100
__________________
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.09.2017, 08:58
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А сверху достаточно ц.п. стяжки, толщиной 2 см.
Сделайте 3-4 см. стяжку по сетке 3Вр-I с яч. 100х100
плиты кнауф на саморезы и керамогранит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.09.2017, 11:32
#27
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.

Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
Нет таких норм. Предел огнестойкости к конструкциям по высоте не нормируется. Нужно защитить колонну - весь элемент защищается.
MercatorNSK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ Hamilton Металлические конструкции 1 02.08.2016 08:17
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы