Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Холодильники - для чего сэндвич снаружи?

Холодильники - для чего сэндвич снаружи?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2017, 07:26 #1
Холодильники - для чего сэндвич снаружи?
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 57

kill_all_hippies вне форума Вставить имя

Добрый день.

Каким образом расположение несущего каркаса при устройстве холодильника из сэндвич-панелей снаружи повышает энергоэффективность конструкции?
Промерзание ведь по саморезу идет, а саморез в любом случае в градиенте температур.
Расположение каркаса снаружи из санитарно-гигиенических соображений понятно, интересует именно вопрос промерзания и энергоэффективности.
Также прошу посоветовать подробный альбом конструктивных решений холодильников из сэндвич-панелей, если такой существует в природе.
Просмотров: 889
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:35
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 1,876
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну так не только несущим каркасом снаружи холодосы славятся, там еще и теплые полы с теплоизоляцией наизнанку делают (как вариант вентподпол). Литературы полно, Яндекс рулит, даже лень показывать. Смысл в том, чтобы линзу мерзлоты под холодильником не поймать.
olegrussia на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 07:40
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ну так не только несущим каркасом снаружи холодосы славятся, там еще и теплые полы с теплоизоляцией наизнанку делают (как вариант вентподпол). Литературы полно, Яндекс рулит, даже лень показывать. Смысл в том, чтобы линзу мерзлоты под холодильником не поймать.
Может покажете всё-таки? Я не стал бы спрашивать на форуме, если бы что-то нашел.
kill_all_hippies вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:44
1 | #4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 1,876
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


не вопрос) http://dwg.ru/dnl/2818
olegrussia на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 08:31
#5
Gizemka

инженер-строитель
 
Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
Сообщений: 12


При очень низких температурах разработаны системы крепления холодильных конструкций исключающие точечные мостики холода.
Поищите каталог Balexmetal - мы используем как аналог
Gizemka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 08:38
#6
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Gizemka Посмотреть сообщение
При очень низких температурах разработаны системы крепления холодильных конструкций исключающие точечные мостики холода.
Поищите каталог Balexmetal - мы используем как аналог
А если холодильник не низкотемпературный (-3 ... -5) без разницы где сэндвич-панель?
kill_all_hippies вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 08:45
#7
Gizemka

инженер-строитель
 
Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
Сообщений: 12


Мы делаем все холодильники с наружным каркасом, потому что как вы и писали из соображения санитарии. А если колонны ставить внутри, то на них выпадает конденсат и их все равно надо зашивать сэндвч-панелями.
Gizemka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 08:58
#8
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Gizemka Посмотреть сообщение
А если колонны ставить внутри, то на них выпадает конденсат
каким образом выпадет конденсат если температура постоянная?
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 09:06
#9
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Gizemka Посмотреть сообщение
Мы делаем все холодильники с наружным каркасом, потому что как вы и писали из соображения санитарии. А если колонны ставить внутри, то на них выпадает конденсат и их все равно надо зашивать сэндвч-панелями.
А как на них может выпадать конденсат, ведь температура точки росы ниже температуры окружающего воздуха?
kill_all_hippies вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 09:43
#10
Gizemka

инженер-строитель
 
Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
Сообщений: 12


Металлическая колонна проходит сквозь потолочную сэндвия-панель, в запотолочном пространстве в летнее время температура выше – вот и конденсат.
Gizemka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.09.2017, 23:33
| 1 #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 6,797


Цитата:
Сообщение от kill_all_hippies Посмотреть сообщение
А как на них может выпадать конденсат, ведь температура точки росы ниже температуры окружающего воздуха?
давно морозилку бытового холодильника без "No Frost" видели?
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Холодильники - для чего сэндвич снаружи?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей Igor1985 Пожарная безопасность 2 04.12.2016 18:09
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Складские помещения в Краснодаре. С чего дешевле ? Alex_93 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.09.2011 14:25
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы