Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > К чему и как правильно крепить горизонтальные связи

К чему и как правильно крепить горизонтальные связи

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2011, 15:47 #1
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи
JohnSmith
 
Оренбург
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 144

JohnSmith вне форума Вставить имя

Здравствуйте, я начинающий проектировщик и часто случается проектировать сооружения с балочными покрытиями. Не могу для себя однозначно выяснить к чему крепить горизонтальные связи: к верхнему поясу балок покрытия или к нижнему поясу прогонов? Если крепить к верхнему поясу балок покрытия, то никакой центровки осей связей с осями колонн не получается, что собственно и смущает. И еще вопрос: если прогон крепится к балке покрытия двумя болтами через уголок, приваренный к верхнему поясу балки, а профлист закреплен на прогоне в каждой волне, то считается ли такое покрытие жестким диском? Спасибо, очень надеюсь на помощь.
Во вложении примерно начертил то, о чем говорю. В данной схеме опирание балок на колонны шарнирное, жесткое опирание колонн в плоскости рамы и шарнирное из плоскости. На правом листе изображено опирание прогона на балку для пояснения. Связи крепятся к низу прогонов, распорки Т1 нужны для обеспечения общей устойчивости прогонов. Возможно есть серии, где можно посмотреть данный вопрос? Пожалуйста, если есть фотографии связей по балочному покрытию или чертежи, выложите их сюда.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема связей.dwg (783.8 Кб, 1947 просмотров)

Просмотров: 4299
 
Непрочитано 29.10.2011, 03:47
1 | #2
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 18


Крепите связи к нижнему поясу прогонов. Для примера можете взять узлы из молодеченской серии 1.460.3, хоть там и фермы. Устойчивость прогонов обеспечит профнастил, распорки можете исключить.
Не знаю какая у вас снеговая нагрузка, но для пролета 6,9м 14-й швеллер не пройдет по прогибу выше 1-го снегового района.
За жесткий диск профнастил можно считать лишь частично. В доунлоде есть "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА", там подробно рассмотрен этот вопрос.
toxic-ks вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 08:15
#3
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 144


Снеговая нагрузка по 4му району, принял 24 швеллер. Спасибо огромное за ссылки, буду ознакомляться.
JohnSmith вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 06:42
#4
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Здравствуйте, я начинающий проектировщик и часто случается проектировать сооружения с балочными покрытиями. Не могу для себя однозначно выяснить, что означает термин "ферма" в разделе 15.4 СП16. Это чиста ферма или балки тоже? Т.е. чо млин я по нижнему поясу 60Б2 должен связи тянуть?
Например, когда речь о подкрановых, там ЧЕТКО различают балки и фермы:
Цитата:
15.4.2 Нижние пояса балок и ферм крановых путей пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
А когда о стропильных, то о балках ни-ни:
Цитата:
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов здания
Я распологаю некоторой информацией, что фермы не обладают крутильной жесткостью, да и форму сечения они теряют легко. В отличие от балок.
Так может в п.15.4.5 балки все же не подразумеваются? Или подразумеваются? Или пусть болтаются нижними поясами?
__________________
ilnur

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 06:50.
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 07:58
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,412


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так может в п.15.4.5 балки все же не подразумеваются?
не подразумеваются. Только фермы. Offtop: "начинающий проектировщик", блин
Общее название у фермы и балки -ригель.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 08:04
#6
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не подразумеваются. Только фермы....
А чо так? Вот "эксперт" пишет:
Цитата:
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами.
Прим.: краны по 5 тн, и обслуживают разные зоны, находятся на разных путях и не сближаются.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 08:16
#7
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,139


Ильнур, а краны к чему крепятся?
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 08:27
#8
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, а краны к чему крепятся?
Висят на РИГЕЛЯХ, как выразился бы Бахил.
А какое значение ЭТО имеет в свете 15.4.5? Этот раздел не делит краны на типы, а до 10 тонн и после 10 тонн.
К слову, отклонение рам на уровне ригелей поперек зданию при приложении все расчетных таково: 15,1-15,9-17,2-15,3, в милимметрах, максимум-где кран стоит, остальные - соседние рамы. Т.е. имеется дельта около 2 м, что говорит о том, что введение связей в данном случае излишне.
Вложения
Тип файла: pdf Краны.pdf (35.4 Кб, 59 просмотров)
__________________
ilnur

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 08:49.
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 08:32
#9
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,139


Ильнур, на мой взгляд тебе больше подойдет п.15.4.4, а не 15.4.5, потому как крепишь к ригелям.
Катюшин тоже такого же мнения, если посмотреть в серии.


wvovanw, так у тебя СВ3 есть, через которую горизонталка уходит в верхний пояс, где наверняка имеются ГС.

Последний раз редактировалось wvovanw, 04.09.2017 в 08:44.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 08:45
#10
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, на мой взгляд тебе больше подойдет п.15.4.4, а не 15.4.5, потому как крепишь к ригелям.
Катюшин тоже такого же мнения, если посмотреть в серии.
так у тебя СВ3 есть, через которую горизонталка уходит в верхний пояс, где наверняка имеются ГС.
Речь о ПРОДОЛЬНЫХ (вдоль здания) связях. Т.е. о передаче усилий не вдоль, а ПОПЕРЕК зданию.
Да все там есть. И краны до 10 тонн. И не фермы, а балки. А пишут...убил бы...
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 09:05
#11
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 231


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Речь о ПРОДОЛЬНЫХ (вдоль здания) связях.
посмотрите новый СП 16.13330.2017, там на счет связей все гораздо подробнее описано.
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных фермс восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурныхшвов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах грузоподъемностью ≥50 т следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи с шагом не более60 м.
В зданиях со стальным каркасом, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10т и более, и в зданиях с подстропильными фермами следует предусматриватьпродольные связи, располагаемые по крайним панелям нижних поясов стропильных ферм и образующие совместно с поперечными связями жесткий контур в плоскости нижних поясов ферм.
В однопролетных зданиях такого типа продольные связи по нижним поясам следует назначать вдоль обоих рядов колонн.
При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки.
В многопролетных зданиях при кранах грузоподъемностью ≤ 50 т, с режимом работы 1К–6К (в соответствии со СП 20.13330) продольные связи следует располагать вдоль крайних колонн и через один ряд вдоль средних колонн. В многопролетных зданиях с кранами грузоподъемностью > 50 т, с режимом работы 7К – 8К, а также в зданиях с перепадами высоты следует назначать более частое расположение продольных связей по нижним поясам ферм. Продольные связи по средним рядам колонн при одинаковой высоте смежных пролетов следует проектировать такими же, как и вдоль крайних рядов колонн.
В случае, если гибкость в горизонтальной плоскости панелей нижних поясов ферм, находящихся между двумя поперечными связевыми фермами, не удовлетворяет 10.4, то она должна быть обеспечена постановкой растяжек, закрепленных в узлах связевых ферм.
ronn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 09:13
#12
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
посмотрите новый СП 16.13330.2017, там на счет связей все гораздо подробнее описано....
1.Проект разработан в эпоху действия СП-2011, т.е. до июня 2017 г. В ТЗ так же прописан СП-2011.
2. Новый СП ничего не усугубляет, а наоборот, осветляет идею.
Т.е. имея два крана по 5 тонн балки (не фермы), нефиг ставить продольные связи. И это однозначно. Особенно в свете численных значений отклонений рам.
Стесняюсь спросить, а СП16-2017 где скачать?
Ой, нашел...действует с 28 августа. Чуть не опоздал.
__________________
ilnur

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 09:25.
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 10:09
#13
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А чо так? Вот "эксперт" пишет:
Вообще интересное замечание. Как могут фермы подходить?
-если как в Молодечно, шарнирно опираются? Так в серии этих связей и нет, есть по верхнему поясу, куда торможение и передается. И тем на форуме вроде нет, что "в серии Молодечно пропущены продольные связи, что привело к ...".
-если подходит жестко к колонне, так там и так нужно ставить связи, для развязки нижнего участка сжатого пояса.
usernameisden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 11:02
#14
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
..... там и так нужно ставить связи, для развязки нижнего участка сжатого пояса.
Почему "и так нужно"? "Нужность" устанавливается путем анализа устойчивости и жесткости.
Например, в данном случае ригель сопрягается с колонной так, что рама (ригель+колонна) в этом месте не"шевелится" никак - крутильной жесткости хватает за глаза, и никто не выворачивается и никто не теряет устойчивости. Это видно из анализа устойчивости и жесткости, т.е. численно.
Чертеж узла:
Вложения
Тип файла: pdf Юзел.pdf (19.0 Кб, 45 просмотров)
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 12:46
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,428


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами.
Прим.: краны по 5 тн, и обслуживают разные зоны, находятся на разных путях и не сближаются.
Обоснование: Второй абзац п. 15.4.5 предписывает устанавливать продольные горизонтальные связи в зданиях оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10т и более. В проектируемом здании установлены краны грузоподъемностью 5т, следовательно установка продольных горизонтальных связей необязательна.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 13:07
#16
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Обоснование: Второй абзац п. 15.4.5 предписывает устанавливать продольные горизонтальные связи в зданиях оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10т и более. В проектируемом здании установлены краны грузоподъемностью 5т, следовательно установка продольных горизонтальных связей необязательна.
Это понятно. Эксперт видимо суммирует два по 5 и имеет 10:
Цитата:
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами
Было бы 10 кранов по 5 тонн режима 3К, он бы предъявил 50 тонн режима 30К.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 13:40
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 1,730


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
краны по 5 тн, и обслуживают разные зоны, находятся на разных путях и не сближаются.
Технически не могут сблизиться? Вообще никак? Тогда это и есть обоснование.
Если же краны небольшими манипуляциями можно сблизить, то лучше рассчитать на 10.
У нас же как: О! Груз на 10 тонн. Одного крана не хватает. Давай второй пригоним. Не проходит? Ну давай срежем/наварим пару железяк.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 13:43
#18
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,428


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это понятно. Эксперт видимо суммирует два по 5 и имеет 10:
Цитата:
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами
Было бы 10 кранов по 5 тонн режима 3К, он бы предъявил 50 тонн режима 30К.
Ясно. Тогда есть 3 варианта:
1) Написать эксперту, что значение грузоподъемности указано для каждого крана, а не суммарная для всех кранов. В подтверждение попробовать поискать серийные здания с такими кранами и посмотреть там систему связей.
2) Написать запрос разработчикам норм с просьбой уточнить, что имелось ввиду под грузоподъемностью кранов.
3) Сравнить перемещения в схеме с разрезными подкрановыми балками и продольными связями и перемещения в исходной схеме. Если в исходной схеме они меньше - это может быть аргументом.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 13:54
#19
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,205


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Технически не могут сблизиться? Вообще никак? Тогда это и есть обоснование.
Если же краны небольшими манипуляциями можно сблизить, то лучше рассчитать на 10.
У нас же как: О! Груз на 10 тонн. Одного крана не хватает. Давай второй пригоним. Не проходит? Ну давай срежем/наварим пару железяк.
Да не, там перегородка, причем по обе стороны перегородки площадки обслуживания кранов. Т.е. физически невозможно.
Но главное - продольные связи ставят для перераспределения поперечных тормозных на соседние рамы. Тут разница в перемещениях 2 мм - куда чего еще перераспределять-то?
ZVV
Цитата:
есть 3 варианта
Я отписал вариант 1. Пока мяч на их стороне.
Цитата:
2) Написать запрос разработчикам норм с просьбой уточнить, что имелось ввиду под грузоподъемностью кранов.
Тут, думаю, без вариантов - когда речь о перемещениях (2ГПС), в нормах для 2ПГС редко когда учитывают толпу кранов одновременно.
Грузоподъемность 10 тонн - это 10 тонн. Как бы сосредоточение крана. Речь о торможении. Два крана по 5тн чтобы произвели эффект одного 10-тонника, надо много совпасть и много сблизиться.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:21
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,412


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2) обосновать отсутствие продольных горизонтальных связей по покрытию в каркасе с 2мя кранами.
Ты хочешь, чтобы Мы обосновали? Хитрец...
Легко
Цитата:
Ввиду отсутствия ферм, не представляется возможным установка связей.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > К чему и как правильно крепить горизонтальные связи

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Как правильно расставить связи в температурных блоках? Проектант28 Конструкции зданий и сооружений 5 28.06.2013 16:09
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09