Непрочитано 02.10.2012, 15:01
Чем и как компенсировать перерубленную арматуру в перекрытии (система КУБ)?
CTonbI4
 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20

CTonbI4 вне форума Вставить имя

Здравствуйте! Имеется 9-ти этажный дом построенный по технологии КУБ. При прокладке системы отопления монтажники просверлили отверстия диаметром 100-150 мм в надколонных плитах перекрытия в непосредственной близости от колонн, при этом перерубили верхнюю и нижнюю арматуру (16-18мм). В зону отверстия попало по одному стержню. Имеется ли какой способ привести все исходное положение? Необходимо ли теперь производить усиления перекрытия? И если необходимо, то какой способ порекомендуете? Спасибо.
Просмотров: 3680
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 08:36
#21
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Можно ли изнасиловать женщину на площади? Нет. Замучают советами.
Завтра постараюсь выложить конкретное предложение.
спасибо
CTonbI4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2012, 09:00
#22
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,041


timeo Danaos et dona ferentes
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 09:33
#23
CTonbI4


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
timeo Danaos et dona ferentes
Спасибо. Учту...
CTonbI4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.10.2012, 07:45
#24
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Вовик с помощью ICQ


А не получится по старинке - раздолбить, зачистить, заштробить, заварить, и обратно все залить?
Вовик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.09.2017, 01:18
#25
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 98


Прошу прощения, что поднимаю старую тему. Не так давно занимался внесением изменений в конструкцию плит системы КУБ-2.5 перед заказом на предприятии-изготовителе. Целью изменений был пропуск через плиты трубопроводов отопления и водопровода, поэтому заинтересовала эта тема.

Схема предложенная Регистром по моему мнению бессмысленна. Сама схема наводит на мысль, что автор не знаком с конструкцией надколонных плит КУБ-2.5. Более адекватен, я думаю, вариант:
Цитата:
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
раздолбить, зачистить, заштробить, заварить, и обратно все залить?
Rustam32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем и как компенсировать перерубленную арматуру в перекрытии (система КУБ)?

 VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструктивная система КУБ 2.5 majiai IP Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2012 09:36
Система КУБ 2.5 high_zero Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 20:38
Система КУБ, увеличение этажности, узлы усиления фундамента Stranix Конструкции зданий и сооружений 1 21.04.2011 12:41
Чем закончились сейсм. испытания КУБ 2,5? stoper Конструкции зданий и сооружений 34 24.11.2009 08:24

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||