Непрочитано 06.08.2013, 02:12 #1
Еще раз Исправлен рассчет: Заужение стояка с 3/4 на пол дюйма, гидравлическое сопротивление 550/850Па допустимо ли?
vladlv
 
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 2

Добрый день, ставля напольные конвекторы и нигде не могу найти данные о том какое гидравлическое сопротивление допустимо для батареи.
Гидравлическое сопротивление при токе 300 кг/час (0.3м/с для 3/4 дюйма) по паспорту: 550 Па для батареи 160см и 850Па для батареи 240см.

Нашел только то, что типовая регулировка элеваторов 0.2..0.4 atm
это 12этажка точечной застройки. стояков у меня в квартире три. всего в доме наверное стояков 15-25. скажем 20!
при параллельном соединении, аналогично параллельному соединению резисторов. с общим давлением(напряжением) 0.4атм
и неизвестнбом значении сопротивления R! имеем
19 резисторов соединенных параллельно. получаем сопротивление:
1/Robsh = (1/19R) + 1/Rnash
A у нашего стояка сопротивление будет соответственно Rnash = R+Rdop где Rdop это наше дополнительное сопротивление
Если давление на выходе элеватора будет Pэлев Ток через наш стояк будет (Pэлев - Rnash) a через остальные 19*(Pэлев - R) соответственно в двух сллучаях ток через наш стояк будет либо
(Pэлев - Rдоп - R) либо (Pэлев - R) процентное изменение тока:

I% =100 * (Rдоп/(Pэлев-R))

Все правильно? если старая грязная труба 3/4 у нас 125Па/метр 12 этражей имеем 110м* 125Па = 13750 Па, т.е. R = 13750 Па, давление на элеваторе возьмем наихудшее 20000Па.
Тогда получаем изменение тока изза нашего доп. сопротивления:
для 550 Па = 8,8%
для 860 Па, = 13,6%

так ли это критично и что делать? ставить байпас?
очень бы не хотелось, можно как-то отрегулировать давление в подвале? на этом конкретном стояке? там обычно ставят вентили на каждый стояк?

Последний раз редактировалось vladlv, 07.08.2013 в 21:20.
Просмотров: 3175
 
Непрочитано 07.08.2013, 22:32
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Vladlv, перечитал пост и кажется догадался чего тебе нужно. Есть желание установить отопительные приборы, вписав в существующую систему отопления, а теперь пытаешься определить насколько это возможно. Ту теорию электроаналогии, которая, как довод, изложена не приемлема. Нужно исходить, что разность потенциалов или напряжение по электроаналогии это перепад давления на входе и выходе рассматриваемого участка. Расход теплоносителя, а точнее его величина это сила тока. Сопротивление действительно соизмеримо, но есть еще проводимость. Вся загадка в том, что имея две трубы (вход и выход) в системе отопления могут применяться десятки решений и опираться на одно сопротивление и не учитывать другие параметры, включая температуры, несправедливо. А теперь без обид. Найдите специалиста шпрехающего в системах отопления, а то, что изложили тихонько уберите.
layer вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 06:49
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Расход теплоносителя, а точнее его величина это сила тока.
Правильная аналогия. Только в гидравлических системах расход ("сила тока") не прямо пропорциональна располагаемому напору ("напряжению"). Потери напора ("напряжения") связаны с расходом квадратичной зависимостью. Увеличивая расход вдвое мы получаем увеличение потерь в четыре раза. И постоянной величиной для любого участка трубопровода и системы в целом являются не удельные линейные потери, а величина характеристики сопротивления S, равной сопротивлению при единичном расходе. Важно не путать характеристику сопротивления, с удельными потерями при определенном конкретном расходе, которые обычно используются в расчетах.

А вот закон Кирхгофа действует и для гидравлических систем.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 00:51
#4
vladlv


 
Регистрация: 06.08.2013
Сообщений: 2



спасибо. как будет время пересчитаю учитывая квадратичную зависимость. время еще есть нужно делать только в сентябре.
а кто-то знает? вентиль в подвале будет на каждый стояк или нет? в доме однотрубовая система. и элеваторный узел. больше деталей не знаю.