| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
чё +-20? +-10 для одного болта, +-20 может получится в сумме между осями...
Алексей спрашивал что будет если одну колонну смонтируют +10 от оси, а вторую -10, в сумме от номинального расстояния между колоннами и получится +-20, ну я по крайней мере вопрос так понял... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Offtop: Ух, далеко послал
Надо определиться о каких базах идет разговор, о подобных той что в стартпосте (потому как лично я говорил именно о подобных), или в общем о всех)))) |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Offtop: не, не, не, пиши, кто же еще нас молодых и зеленых будет носом тыкать и учить... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159
|
из СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
Стр.27, табл. 11 8. Расположение анкерных болтов: в плане внутри контура опоры - 5 мм Далее смотрим табл. 14: 3.Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5мм; 4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм: св. 4000 до 8000 -10мм Стало быть, колонны можно при номинальном шаге 6000 разнести на 6010 по низу и 6020 по верху. Как тогда сойтись связям по отверстиям с допуском 3мм (вертикальным, также разным горизонтальным)..? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159
|
Чудес ведь не бывает. Значит, деформируют каркас рычажками так, чтобы болты попали в отверстия, ну или хотя бы большая их часть. Это понятно. Суть в том, что нужно проектировать колонны на регулировочных гайках, предусматривать пазы, нахлесты где можно и контролировать собираемость конструкций. Ну и подливки с обетонированиями выполнять после сборки каркаса.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159
|
Тут не то, чтобы писать. Некоторые борятся за собираемость на площадке. Некоторым похер. Мне нравится, когда железяки сболчены без применения резака и сварки.
Последний раз редактировалось Леша, 25.11.2016 в 03:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Она не уменьшается, снизу устанавливается анкерная плитка, и усилия передается через нее.
|
|||
|
||||
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126
|
Апну тему. Товарищи, а можете привести пример с картинками, где анкерные болты в контуре опоры и где вне контура опоры чтобы понимать какие допуски применять.
Не актуально, разобрался Последний раз редактировалось Seeker, 06.02.2018 в 15:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
И снова анкерные болты | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 16.06.2011 08:21 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) | steel_79 | Основания и фундаменты | 10 | 04.12.2010 11:38 |