Непрочитано 14.12.2011, 09:45
AutoCad MEP 2012 Rus, как настроить отображение трубопровода в плане?
Synthesis
 
Проектировщик
 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 29

Доброго времени суток!
Начал осваивать MEP.
Столкнулся с проблемой собственно указанной в заголовке темы. Как бы сделать чтоб осевая линия была осевой, тонкой. Изоляция например пунктир, тонкой.
Получается пока вот так...

Посмотрел тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35918 многое прояснилось.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 743
Размер:	172.1 Кб
ID:	71387  


Последний раз редактировалось Synthesis, 14.12.2011 в 09:56.
Просмотров: 30020
 
Непрочитано 26.02.2014, 15:06
#61
cdholder


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Livin Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, как менять наружный диаметр стандартной трубы? Например, у стандартной трубы с номинальным диаметром 150 мм - наружный диаметр 168,4 мм. А, как правило, наружный диаметр нужен 159 мм. Для фитингов все размеры отлично меняются через палитру свойств. Для трубы не могу найти.
Давайте, что ли e-mail. Вышлю свои старые каталоги)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sh_C Посмотреть сообщение
в таком случае не отображаются оси!
Вот вот вот!!! И я хочу послушать!!!
cdholder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 15:41
#62
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


У меня не получилось через каталог. Порядок моих действий: вкладка управление-> редактор каталогов->(там пусто)-> в окне редактора нажимаю меню "файл"-> открыть-> C:\ProgramData\Autodesk\MEP 2013\rus\MEPContent\Global\Pipe -> в редакторе каталогов выбираю "стандартные трубы и фитинги"-> трубы-> Commercial Pipe_gbm-> базовая таблица-> меняю значение наружного диаметра D1 и D2-> сохранить.
Может не в том типе трубы меняю... черчу трубой "Стандартная труба_gbm"

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
Давайте, что ли e-mail. Вышлю свои старые каталоги)))
спасибо, выслала в личку.
Однако, все же интересно как это делается)

----- добавлено через ~38 мин. -----
Вопрос снимаю))
P.S. решение - после замены размеров меню "сервис"-> регенерировать каталог

Последний раз редактировалось Livin, 26.02.2014 в 15:48.
Livin вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 16:52
1 | #63
cdholder


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 135


Поищите мою статью на здесь на форуме про создание параметрических элементов. Я, к сожалению, лох педальный в плане баз данных, поэтому все вколачивал руками)))

Да... просто регенерацией каталога дело не поправишь. Вам нужно настроить правила трассировки. Можете сами поупражняться, можете файл стандартного темплейта на мой заменить)))
cdholder вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 17:34
#64
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Федор, спасибо огромное за каталог!! Разобрались, подключили, настроили трассировку) Прочитала вашу статью о параметризации, тоже очень полезно, попозже научимся и этому.
Однако возник насущный вопрос - как теперь уже начерченные трубы обновить до нового типа трубы? Ведь на палитре свойств не указывается тип(((

P.S. у меня MEP2013.RUS

Последний раз редактировалось Livin, 27.02.2014 в 08:35.
Livin вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 19:04
#65
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


cdholder
Привет!
Давно хочу поговорить на счёт твоего каталога.
Можно включить его в состав поставок, если не возражаешь.
Можно на скайп мне или мыло или здесь обсудить.

PS
... чтобы хоть как-то скрасить убогость стандартных каталогов для наших пользвателей
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 08:36
#66
Livin


 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 9


Федор, спасибо огромное за каталог!! Разобрались, подключили, настроили трассировку) Прочитала вашу статью о параметризации, тоже очень полезно, попозже научимся и этому.
Однако возник насущный вопрос - как теперь уже начерченные трубы обновить до нового типа трубы? Ведь на палитре свойств не указывается тип(((

P.S. у меня MEP2013.RUS
Livin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 10:04
#67
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
... как теперь уже начерченные трубы обновить до нового типа трубы? ...
Если это трубы из текущего каталога, то обновить их можно с помощью
_AecbRedefineFromCatalog
Иначе ищите соответствующие команды в контекстном меню данной трубы.
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2014, 04:22
#68
cdholder


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
cdholder
Привет!
Давно хочу поговорить на счёт твоего каталога.
Можно включить его в состав поставок, если не возражаешь.
Можно на скайп мне или мыло или здесь обсудить.

PS
... чтобы хоть как-то скрасить убогость стандартных каталогов для наших пользвателей
Виталий Александрович! Окажите честь!

skype: cdholder
e-mail: [email protected]

Токма я года два-три как ничего не делаю((( Я сначала серьезно копал Plant 3D, а теперь работаю на австрийцев, а у них интерграф давно.
Но ради удовольствия поработать вместе, вспомню, что смогу. Куда каталог закидывать? Там около сотни метров в архиве.
cdholder вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2014, 22:17
#69
ДаниилТ


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 4


Подскажите, как адаптировать приведённую формулу (с классификацией в т.ч. по толщине изоляции) для воздуховодов?
ДаниилТ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 13:45
#70
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
Подскажите, как адаптировать приведённую формулу
Я вам подскажу как, только сначала опробуйте команду "BOOMTABLES"
У неё много настроек, в т.ч. и для формы таблицы и на русс.яз. и возможностей больше,
даже площади развёрток посчитаете!
С одним условием - о результатах сообщите здесь! ))
Удачи! Ждём результат, желательно с картинками!
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 09:56
#71
ДаниилТ


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 4


Наш MEP 2013 русский пишет, что такой команды не знает, хотя попробовать конечно хотелось бы.
А формулу с воздуховодами легко получилось адаптировать, там те же названия полей в объекте что и в трубопроводах.
ДаниилТ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 12:26
#72
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
А формулу с воздуховодами легко получилось адаптировать
На всякий случай покажите формулу...

Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.03.2014 в 15:13.
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 16:18
#73
ДаниилТ


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 4


Set app = GetObject (,"AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
RESULT = "--"

Set baseApp = app.GetInterfaceObject("AecX.AecArchBaseApplication.7.0")
Set ActiveDoc =baseApp.ActiveDocument
Set ObjectCollection = ActiveDoc.ModelSpace

totLength = 0
n = "[ОбъектВоздуховод:Стиль]"
s = "[ОбъектВоздуховод:Система]"
f = "[Тип объекта:Типобъекта]"
t = [ОбъектВоздуховод:ТолщинаИзоляции]
q = "[QUANTITY]"

For Each Object In ObjectCollection
If Object.ObjectName = "AecbDbDuct" Then
If Object.SizeName = n Then
Ps = Object.SystemName
Ps = Split(Ps," (",-1,1)(0)
If StrComp(Ps, s, 1) = 0 Then
If Object.InsulationThickness = t Then
totLength = totLength + Object.Length
End if
End If
End if
End If
Next
If f = "Воздуховод" Then RESULT = Replace( Round((totLength)/1000,2), ",", ",") End If

К сожалению, маленькие разводки он считает, а большие ... пока не дождался окончания расчёта
ДаниилТ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 17:03
#74
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
К сожалению, маленькие разводки он считает, а большие ...
На сколько большие? Пример!

Если сортировка по системе не нужна, то исключив эти строки, возможно быстрее будет фунциклировать...
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 20:35
#75
ДаниилТ


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 4


Думаю, что дело не в сортировке по системе. Потому что спецификация, которая делается стандартными средствами, с помощью объединения и подсчёта промежуточных итогов считается почти мгновенно. Было бы хорошо, если дописали возможность настраивать строчку с этими промежуточными итогами, дальше использовать её в формулах, и скрывать те строки, которые она охватывает. Получался бы результат аналогичный формуле.
Где то год назад соработники считали спецификацию достаточно большого проекта, уходило минут 20, 30, а может и больше, сейчас, к сожалению, нет времени тестировать. А что насчёт той команды?
ДаниилТ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 09:20
#76
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Вы на вопрос ответьте, пожалуйста. Выводы я сам как нибудь сделаю!
VitalyAF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad MEP 2012 Rus, как настроить отображение трубопровода в плане?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 mishad Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.06.2009 11:32
AutoCAD MEP 2009RUS – некорректное отображение переходов в горизонтальном сечении Nasandr Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.05.2009 19:09
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23