27.11.2012, 13:00 | #1 | |
Расчет металлической тяги, Подскажите новичку
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4936
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Есть такой занимательный образчик литературы. журнальчик, можно сказать. СНиП II-23-81* Стальные конструкции". Берете. Открываете. Пролистываете буквально 4 листа. И радуетесь пункту 5.1 на стр. 9. P.S. Правда, что-то мне боязно за сбор нагрузок, которые "и есть продольное усилие N действ. на тяги". |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Мне не верите - займитесь не менее увлекательным делом, нежели листание СНиПа. Открываете любой учебник по сопротивлению материалов и изучаете напряженные состояния при одноосном растяжении - крайне занимательно, особенно если впервые в глаза его (учебник) видишь. Вот сбор нагрузок - чуть более сложное мероприятие (хотя и раньше изучается, на годик так). Цитата:
Примитивная схема - двухстержневая система, шарнирно закрепленная.... теоретическая механика, 1 семестр изучения. 1 курс строительного факультета... Такие схемы на коленке считаются быстрее, чем в скаде/лире модель создашь. в однопролетных балках, шарнирно закрепленных, еще начните момент в сечении в абакусах каких-нибудь находить. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.11.2012 в 17:24. |
|||
|
||||
Цитата:
Ну почему, там шарнир достаточно условный. Тяга не гибкая (из прокатного профиля), расположена под углом, сам козырек еще имеет вылет от узла крепления с тягой. Момент в данном случаи будет возникать в тяге. А так усилие N там будет маленьким, и сечение профиля тяги по-расчету будет копеечным, что не соответствует действительности. При данном узле расчет только на усилие N -недостаточен. |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В каком месте там "условный" шарнир?
сопряжение балки и тяги - ну, шарниристей узел тяжело придумать, чем 2 фасонки, соединяемые одним болтом. Сопряжение балки со стеной.. Вы серьезно полагаете, что в этом узле (фасоночное сопряжение на двух рабочих болтах без сварки) возникнет момент, напряжения от которого будут сопоставимы с напряжениями от растяжения? Ну хотя бы 10% от него составят? Или 5? Вы вот прикиньте в своих расчетных программках, какие должны быть деформации этой системы, чтобы в этом узле возник момент. там балка сложится раньше. Или тяга оторвется Да и "гибкость" - понятие относительное. Вот, скажем, уголок 50х5 длиной 5 м - гибкий? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2012 в 16:26. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
Расчет металлической рамы | Veliking | Металлические конструкции | 12 | 13.09.2005 12:56 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |