| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность крайнего узла многопролётной ж.б. балки.

Несущая способность крайнего узла многопролётной ж.б. балки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2018, 15:01 #1
Несущая способность крайнего узла многопролётной ж.б. балки.
vokcel
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6

Предположим, что у нас есть многопролётная монолитная балка (а, может быть, даже плита) в составе монолитного ж.б. каркаса, крайний пролёт которой приходит, скажем, в стену толщиной 250 мм (а, может быть, даже и 300, и может быть даже в пилон). У нас даже имеется расчёт МКЭ этого каркаса, который говорит о том, что на крайнем узле требуется верхняя арматура диаметра, скажем, 25 мм (пролёт например большой или нагрузки). И тут встаёт вопрос об анкеровке этой арматуры. Мы, как опытные ребята, это предусмотрели и выпустили Г-образные стержни из нижележащих конструкций на необходимую длину нахлёстки и в стену, и в плиту. Но вот засада, ведь этот узел всё равно не является жёстким. Ведь есть "эффективная длина анкеровки" (необходимый прямой участок анкеровки арматуры) и радиус гиба арматуры для правильной анкеровки намного больше, чем минимальный (2,5d и 4d для d>=20мм). По правильному, как говорят, нужно расчитывать в таком случае 2 схемы: с "жёстким" узлом и шарнирным, и по 2 расчёту докидывать в крайний пролёт арматуру. Кто-то просто добавляет 30% в крайний пролёт в надежде на пластический шарнир и на то, что моменты перетекут. Кто-то вообще об этом не знает, считая что всё как бы ок, но просто запасы наши по нагрузкам велики настолько, что просто реальная нагрузка не доходит до расчётной...
Вопрос вот в чём, где прочитать про несущую способность таких узлов, сколько процентов? Есть ли какая-то литература, испытания? И что вы об этом думаете?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.PNG
Просмотров: 167
Размер:	29.4 Кб
ID:	206100  


Последний раз редактировалось vokcel, 13.09.2018 в 08:43. Причина: Добавление изображения для понимания
Просмотров: 5721
 
Непрочитано 12.09.2018, 16:12
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
Но вот засада, ведь этот узел всё равно не является жёстким.
Догадки!!! В вашем основном вопросе, об этом и сказано.
Полагаю, описанный вами узел является жестким...до тех пор, как вы правильно заметили, пока действующая нагрузка не достигнет пределов расчётных значений да в совокупности с браком при возведении.
Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
Мы, как опытные ребята, это предусмотрели и выпустили Г-образные стержни из нижележащих конструкций
Это не единственный способ анкеровки. Ещё можно вверх, в стороны, шайбы там всякие, П-ки. К тому же в работе будет ещё участвовать арматура плиты со сторон балки.

Ещё подумайте, что может произойти плохого, если не учитывать то, о чем пишите? Короче, при строительстве намного больше более опасных факторов влияющих на прочность, надежность и долговечность конструкций чем то, о чем вы беспокоитесь.

П.С.
Ответа на вопрос в конце поста не встречал.
С рисунком донести информацию для инженеров намного быстрее.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 18:19
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
балка (а, может быть, даже плита) в составе монолитного ж.б. каркаса, крайний пролёт которой приходит, скажем, в стену толщиной 250 мм (а, может быть, даже и 300, и может быть даже в пилон)
Offtop: А может быть корова? Или, страшно представить, - бегемот?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 18:43
#4
vokcel


 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Это не единственный способ анкеровки. Ещё можно вверх, в стороны, шайбы там всякие, П-ки. К тому же в работе будет ещё участвовать арматура плиты со сторон балки.
Понятно, что не единственный, я имею в виду классическую схему анкеровки, которую используют почти все.


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Полагаю, описанный вами узел является жестким...до тех пор, как вы правильно заметили, пока действующая нагрузка не достигнет пределов расчётных значений да в совокупности с браком при возведении.
Просто слышал, что таким образом законструированный узел несёт всего 10-30% того, на что он рассчитан, а дальше пластическая работа, моменты уходят в пролёт и так далее. И нам просто всем везёт, что мы не доходим до 1 предельного состояния. Вот где бы про это прочитать?
vokcel вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 19:20
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
не доходим до 1 предельного состояния
- в балках вся арматура по 2 ГПС подобрана.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:28
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
Просто слышал, что таким образом законструированный узел несёт всего 10-30% того, на что он рассчитан, а дальше пластическая работа, моменты уходят в пролёт и так далее.
Вот тут не совсем понятно. Из-за чего возникнет пластика? Из-за "неправильной" анкеровки? Типа там проскальзывание из-за смятия бетона будет, или как? Если так, то конструируйте узел так, чтоб гарантировано считать его жестким (приварка поперечки, шайб и т.д.).
А может из-за разности "геометрических" жесткостей стены и балки? Типа стена изогнётся быстрее и момент "утечет" в пролёт? Ну тогда в расчётной МКЭ программе это учитывается автоматически. Если хотите большей точности, то используйте монтаж и нелинейные КЭ.

Ещё раз обращаю внимание, что если у вас балка в составе монолитного перекрытия, то чтоб арматура балки перешла в пластику, нужно чтоб и всё перекрытие за ней потянулось. Здесь я должен был вас натолкнуть на мысль, что арматуру балки можно "размазать" по примыкающим участкам плиты (3t-6t) уменьшив тем самым проблемы с длиной анкеровки.
Ну и самый нетривиальный, но возможный подход - сделать сопряжение стены и балки (с плитой?) шарнирными сразу, соответственно сконструировав.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 12:43
1 | 1 #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
Предположим, что у нас есть многопролётная монолитная балка (а, может быть, даже плита) в составе монолитного ж.б. каркаса, крайний пролёт которой приходит, скажем, в стену толщиной 250 мм (а, может быть, даже и 300, и может быть даже в пилон). У нас даже имеется расчёт МКЭ этого каркаса, который говорит о том, что на крайнем узле требуется верхняя арматура диаметра, скажем, 25 мм...

"Классический" строймех нам говорит, что в случае "плита-стена", момент в верхнем сечении стены будет равен опорному моменту в плите и значит даже при значительно большей жесткости плиты большая арматура в плите на опоре "не вылезет". При этом как бы должно быть обеспечено "переползание" наружной арматуры из стены в плиту. Красивого и удобного решения нет, поэтому для себя давно решил при прочих равных делать Г-образные узлы шарнирными
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 15:23
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"Классический" строймех нам говорит, что в случае "плита-стена", момент в верхнем сечении стены будет равен опорному моменту в плите и значит даже при значительно большей жесткости плиты большая арматура в плите на опоре "не вылезет". При этом как бы должно быть обеспечено "переползание" наружной арматуры из стены в плиту. Красивого и удобного решения нет, поэтому для себя давно решил при прочих равных делать Г-образные узлы шарнирными
А практически большинство инженеров резкий скачок армирования/моментов в месте стыка балки (стержня) и стены (оболочки) игнорируют - со ссылкой на Перельмутера - и все в порядке
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 15:50
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


А что, если вообразить себе... Не-не-не, я, конечно, понимаю. Это практически нереально. И, естественно, это чисто гипотетически, т.к. ну это невообразимо и невозможно. Но все-таки. Что если бы допустить кроооооооооошечную вероятность того, что этот узел можно законструировать ПРАВИЛЬНО!? Чтобы он работал так как это положено.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 16:26
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
то если бы допустить кроооооооооошечную вероятность того, что этот узел можно законструировать ПРАВИЛЬНО!?
Конечно можно, вы же сами знаете. Представим - балка h=800мм, стена t=300мм, верхняя арматура d25, нижняя d25. Покажете свой вариант решения?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 16:39
#11
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конечно можно, вы же сами знаете. Представим - балка h=800мм, стена t=300мм, верхняя арматура d25, нижняя d25. Покажете свой вариант решения?
Все от класса бетона зависит, описанный пример вполне возможно законструировать жестким.
Вложения
Тип файла: pdf Из пособия.pdf (61.3 Кб, 86 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 16:41
#12
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Покажете свой вариант решения?
Не покажу, влом чертить. Но можно, например, выполнить узел с анкеровкой П-ми. П-ки гнутся по мин. радиусу оправки. Однако, чтобы избежать смятия бетона в зоне загиба туда устанавливаются продольные стержни.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 17:05
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не покажу, влом чертить. Но можно, например, выполнить узел с анкеровкой П-ми. П-ки гнутся по мин. радиусу оправки. Однако, чтобы избежать смятия бетона в зоне загиба туда устанавливаются продольные стержни.
Вот всем влом, однако "можно". Если попробуете - увидите что не получится.
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Все от класса бетона зависит, описанный пример вполне возможно законструировать жестким.
Класс бетона пусть будет В25. Попробуйте.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 23:16
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Конечно можно, вы же сами знаете. Представим - балка h=800мм, стена t=300мм, верхняя арматура d25, нижняя d25. Покажете свой вариант решения?
А что предлагать? Все уже давно "украдено до нас".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 101
Размер:	59.5 Кб
ID:	206132  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 07:52
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот всем влом, однако "можно". Если попробуете - увидите что не получится.
Тогда делайте высаженные головки на концах стержней или приваривайте пластинки анкерные.

Да и вообще все получается, см. прикрепленный файл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-14_07-57-32.png
Просмотров: 94
Размер:	48.6 Кб
ID:	206139  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 14.09.2018 в 07:58.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 09:13
1 | 1 #16
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
что предлагать? Все уже давно "украдено до нас".
По предложенным мной параметрам, с учетом действительного, а не условного радиуса загиба - картинка неактуальна.
Тем более, там начерчен пилон, а речь об анкеровке балок в тонкую стену.


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Тогда делайте высаженные головки на концах стержней или приваривайте пластинки анкерные.

Да и вообще все получается, см. прикрепленный файл.
Экий вы ловкий!
В вашей картинке нарушается условие про необходимость прямолинейного участка в начале анкеровки, да и вообще радиус загиба верхней арматуры начинается даже раньше грани стены.

Offtop: Высаженные головки и анкерные пластины - это вариант, но тогда вариант с загибом мы признаем негодным? да и на смятие/вырыв тоже надо считать, при тонкой стене - еще будут вопросы. Но речь не об этом.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 09:19
#17
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Экий вы ловкий!
В вашей картинке нарушается условие про необходимость прямолинейного участка в начале анкеровки, да и вообще радиус загиба верхней арматуры начинается даже раньше грани стены.
Ахахахах ) См. п. 5.36 б) пособия к СП 52-101. И плевать где радиус загиба начинается (только учесть в расчете надо).
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 09:20
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Можно сделать минимальный радиус 8ф, но обязательно в место перегиба положить стержень вдоль стены. Тогда Гшка будет анкериться как поперечка в балке за продольную
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 09:24
#19
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Offtop: Высаженные головки и анкерные пластины - это вариант, но тогда вариант с загибом мы признаем негодным? да и на смятие/вырыв тоже надо считать, при тонкой стене - еще будут вопросы. Но речь не об этом.
Я ниче не понимаю. Вам зачем даны 140 вариантов? Чтобы вы использовали один? Для того и сделано, что в каждом случае можно было подумать и применить разные варианты. У вас вопрос в теме как из пальца высосан. Не получается отгибом — делай анкера. Не выходит анкера, гни мин. радиусом, ставь продольный стержень, не выходит это, делай петлю, делай высаженные головки, делай лапки, крюки, вуты, меняй сечения элементов, ставь радиус стержней меньше, а кол-во их больше, учитывай усилия в стрежнях, считай сечение по НДМ, без учета трещиностойкости и т.д. и т.п. Вариантов триллиард.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 09:27
1 | 1 #20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Ахахахах ) См. п. 5.36 б) пособия к СП 52-101. И плевать где радиус загиба начинается (только учесть в расчете надо).
Да что вы опять о допмероприятиях!
Я говорю - загиб стержня для выполнения анкеровки при заданных условиях невозможен.

Про допмероприятия отдельная история, если вы настаиваете. Допустим, вы сделаете шайбу или что еще, но при тонкой стене опорный момент в балке должен восприняться стеной почти в три раза тоньше (выше уже писали), а это своя мучительная история

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
У вас вопрос в теме как из пальца высосан. Не получается отгибом — делай анкера. Не выходит анкера, гни мин. радиусом, ставь продольный стержень, не выходит это, делай петлю, делай высаженные головки, делай лапки, крюки, вуты, меняй сечения элементов
Поясняю - многие люди проектируют тот узел, что я предложил и что вы так ловко "решили" (а теперь включаете заднюю) - и не зная о требованиях, которые делают его выполнение методом загиба невозможным. В том числе и потому, что загиб рисуют условно, меньшего радиуса.
Однако я могу быть неправ и вы (либо кто-то еще) меня просветите.
Однако пока контраргументов я не вижу, поэтому:
а) Для проектирования узлов необходимо детально отчертить все стержни со всеми загибами.
б) не закладывать изначально невыполнимых соотношений толщин стыкуемых элементов.
в) не стесняться условных шарниров в монолите

Последний раз редактировалось vanAvera, 14.09.2018 в 09:33.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность крайнего узла многопролётной ж.б. балки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16