| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подземные хранилища для воды из железобетона

Подземные хранилища для воды из железобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2006, 15:44 #1
Подземные хранилища для воды из железобетона
Niko 1
 
Строительство, проектирование
 
г.Москва
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 33

Хотелось бы узнать , сталкивался ли кто с проектированием подземных хранилищ (резервуаров ) для питьевой воды на 150 куб. метров. Материал - сборный железобетон.Интерес составляет также внутренняя гидроизоляция поверхности ж.б.конструкций. Если есть у кого ссылки на норматив - подскажите.
__________________
Дорогу осилит идущий
Просмотров: 14046
 
Непрочитано 12.05.2006, 19:56
#2
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


ж/б по серии 3.900-3 выпуск 4/82 часть 1. Серии такой к сожалению не имею.
А что касается гидроизоляции, мне кажется надо в сторону бассейнов посмотреть.
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2006, 20:24
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Странно почему в сборный ж/б уклон? На 150 кубов - в металле проще - сделать цистерну и всего делов... Размером примерно: D=4.5-5.0м, длина - 9-10м. Проще в производстве и эксплуатации. - на бензокалонках - прмерно такие же ёмкости стоят...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2006, 22:59
#4
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Приходилось проектировать пожарный резервуар (подземный).
Монолитный ж/б.
Внутренняя гидроизоляция - Пенетрон
baryshnikoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 10:34
#5
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Спасибо Всем за отклик!
Ж/б сборняк потому что баз стройиндустрии рядом нет.А не металл потому,что питьевая вода и неизвестно пока, что за состав воды из недр накачают. Я думаю ( как вариант )в качестве гидроизоляции приклеить изнутри мембрану ( контакта воды с бетоном не будет).
Хотелось бы еще что-то услышать.
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 13:57
#6
Галина

инженер
 
Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58


питьевая вода и неизвестно пока, что за состав воды из недр накачаютЕсли это питьевая вода, то ее состав соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" , а что там из недр - по барабану.
В СНиПе 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" есть основные требования, а подробно - в типовых проектах, которых днем с огнем
Галина вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 14:16
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Niko 1
Спасибо Всем за отклик!
Ж/б сборняк потому что баз стройиндустрии рядом нет.А не металл потому,что питьевая вода и неизвестно пока, что за состав воды из недр накачают. Я думаю ( как вариант )в качестве гидроизоляции приклеить изнутри мембрану ( контакта воды с бетоном не будет).
Хотелось бы еще что-то услышать.
Если это не разовая работа, то стоит подумать о монолите, но не привозном, а произведенном на стройплощадке. Покупаете (арендуете) бетономешалку, цемент, песок, гравий, арматуру. И вперед с песнЯми.
P.S.
про вибраторы не забудьте.
 
 
Непрочитано 15.05.2006, 14:17
#8
Галина

инженер
 
Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58


По поводу гидроизоляции - есть специальные комплексные добавки в бетон - сухие смеси. Если интересно - на мыло скину ссылку
Галина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 14:57
#9
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Работа разовая. Да на подрядчика я что-то не шибко надеюсь в плане качества бетона при замесах на площадке.Нахимичат с составом бетона, а после руби его. Я думаю использовать сборные конструкции которые используют для подземных камер при коллекторах ( для стен Г - образной формы ,для днища - плиты.Все элементы с выпусками арматуры и выемкой для "замка" чтоб придать монолитность )
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 20:50
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Геморой кашмарный - хоть сборняк, хоть монолит на месте приготовленный... А бочку нармально сваренную в заводских (или полузаводских) условиях - там же качественно гидроизолированную, - привёз и закопал - и всего делов!

Бочку, чтобы не контактировала с самой водой, можно изнутри покрасить какой-нибудь спец.краской (коих сейчас немерено). Такая краска в Ваших условиях может прослужить лет 15-20... (если это конечно не для заборов краска)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 23:29 Привет
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Можно конечно и запроектировать резервуар с внутреней металлической рубашкой
(зы и чего только я не проектировал)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 13:17
#12
Галина

инженер
 
Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58


А бочку нармально сваренную в заводских (или полузаводских) условиях - там же качественно гидроизолированную, - привёз и закопал - и всего делов!


Как вы себе представляете сваренную бочку на 150 м3? Хорошо, две по 75 м3 (по СНиПу - не меньше двух) - диаметром 3.3 м. длиной 10-12 м. Их варят на месте и не закапывают. Еще и теплоизоляцию сделать нужно
Монолит все-таки правильней
Галина вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 16:35
#13
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Делали монолитные жб подземные резервуары для питьевой воды. Внутри штукатурка Vandex Super http://www.triadaholding.ru/super_supw.shtml или аналог. Реализовано. Прошло экспертизу. Эксплуатируют лет 5-7.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 17:14
#14
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Я склоняюсь в сторону металлоизоляции. В былые времена на спецобъектах так и делали
loft вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 17:46
#15
Dreamers


 
Регистрация: 07.06.2005
Сообщений: 24


Есть такой ТП 901-4-63.83 "Резервуары для воды прямоугольные ж/б сборные емк. от 50 до 20000м3". Для питья - все сложно - заливная, переливная, сливная, спускная труба, вентиляция, фильтры-поглотители и др.
Dreamers вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 18:20
#16
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Галина:
Цитата:
Как вы себе представляете сваренную бочку на 150 м3? Хорошо, две по 75 м3 (по СНиПу - не меньше двух) - диаметром 3.3 м. длиной 10-12 м. Их варят на месте и не закапывают. Еще и теплоизоляцию сделать нужно
Монолит все-таки правильней
Галина, Вы на машине по трассе редко ездеете наверно? Так вот, просвещу Вас. Ёмкости для топлива на АЗС объёмом обычно около 100кубов. Если АЗС на оживлённой трассе - то делают и по более (видел и на 300кубов). Изготавляются такие ёмкости исключительно в заводских условиях - т.к. проконтролировать на месте качество сварки накладно, да и варить черезвычайно не удобно. На заводе такой резервуар сварят за 1 рабочий день + все испытания сделают + сертификат и гарантии дадут + любой гидроизоляцией покроют со знанием дела и надлежащим качеством.
Если Вас беспокоит процесс транспортировки: транспортируется это дело ночью в сопровождении машины автоинспекции. По поводу негабаритного груза - тоже без проблем: моему сокурснику бывшему готовый сруб собраный под баню везли на длинномерной фуре - размерами 5х9х3...
На месте - этот резервуар по началу просто лежит (ждёт пока котлован выкопают и прочее необходимое сделают) потом автокраном аккуратно его туда опускают, и засыпают. ВСЁ!
Главное учесть в расчёте давление грунта на этот резервуар и спроектировать его как подобает...

Про теплоизоляцию - Вы меня вообще озадачили! :shock: Резервуар подземный? Ниже глубины промерзания или на 50см от поверхности? Если ниже - то вопрос изначально глупый. Если всё-таки до поверхности земли маленькое расстояние - так сверху этот резервуар и накройте теплоизолирующим материалом! А иначе бред получится: зачем утеплять то, что зимой само по себе будет теплее чем на улице?! Или этот резервуар у Вас с кипятком будет и Вы хотите термос сделать? :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2006, 11:27
#17
Галина

инженер
 
Регистрация: 03.05.2006
СПб
Сообщений: 58


Ладно, ладно, напали на девушку! Обычно наши заказчики просят резервуары для питьевой воды именно ж/б. Видимо, дело в цене вопроса.
Теплоизоляция, конечно, в случае надземного расположения.
Галина вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2006, 12:26 Re: Подземные хранилища для воды из железобетона
#18
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Niko 1
Хотелось бы узнать , сталкивался ли кто с проектированием подземных хранилищ (резервуаров ) для питьевой воды на 150 куб. метров. Материал - сборный железобетон.Интерес составляет также внутренняя гидроизоляция поверхности ж.б.конструкций. Если есть у кого ссылки на норматив - подскажите.
никакой там гидроизоляции внутри нету. монолитится стык зуба и плиты, а затем стыки между плит заделывают тонкрет штукатуркой.
Вот если испытаний не проходит (там по падению уровня замеряют) вот тогда изнутри можно пройтись сотавом типа Акватрон-6. И все!
[sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подземные хранилища для воды из железобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск