| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты

Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2018, 00:38 #1
Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты
jekakaluzh
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31

Добрый день! Проектирую фундаментную плиту. Возник вопрос, как разложить верхнее армирование под колоннами, сетками или отдельными стержнями. Сетками, с учетом анкеровки в каждую сторону, получается перерасход, хотелось бы уйти от этого и разложить отдельными стержнями. В примерах, которые были сделаны до меня, все сводилось к сеткам. Помогите разобраться, пожалуйста.

Вложения
Тип файла: rar Для вопроса.rar (541.9 Кб, 49 просмотров)


Последний раз редактировалось jekakaluzh, 14.07.2018 в 00:59.
Просмотров: 3544
 
Непрочитано 14.07.2018, 03:08
#2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
сетками или отдельными стержнями
Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
получается перерасход
Не понял про перерасход. Вы немного путаете понятия Сетка это такая штука когда несколько перпендикулярных друг к другу веточек образуют ячейки. Арматурные сетки бывают сварные и вязаные. Первые - заводские из тонкой арматуры в рулонах или с контактной сваркой на площадке. У вас скорее всего второй вариант. Значит вы ложете общую сетку вязаную из отдельных стержней, а под колоннами даёте усиление, то есть ложете между тех стержней основной сетки еще по прутку концы которых по изополям заводите на длину анкеровки (по другой версии на 15 диаметров)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Короче видимо вы всё правильно хотите

----- добавлено через ~9 мин. -----
Ааа я понял.. 1й ваш рисунок как было это наверное тоже также просто заармировано ровненько квадратиком под каждую колонну. Люди видимо просто не заморачивались с изополями этими, то есть если вам охота заморачиваться и экономить то делайте под каждую колонную разную длину арматуры чётко по картинке из скада
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 03:26
#3
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Не понял про перерасход. Вы немного путаете понятия Сетка это такая штука когда несколько перпендикулярных друг к другу веточек образуют ячейки. Арматурные сетки бывают сварные и вязаные. Первые - заводские из тонкой арматуры в рулонах или с контактной сваркой на площадке. У вас скорее всего второй вариант. Значит вы ложете общую сетку вязаную из отдельных стержней, а под колоннами даёте усиление, то есть ложете между тех стержней основной сетки еще по прутку концы которых по изополям заводите на длину анкеровки (по другой версии на 15 диаметров)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Короче видимо вы всё правильно хотите

----- добавлено через ~9 мин. -----
Ааа я понял.. 1й ваш рисунок как было это наверное тоже также просто заармировано ровненько квадратиком под каждую колонну. Люди видимо просто не заморачивались с изополями этими, то есть если вам охота заморачиваться и экономить то делайте под каждую колонную разную длину арматуры чётко по картинке из скада
Правильно. Допустим у меня по направлению оси Х получается,что нужно положить стержни длинною 2,5 м. на участок длинной 2,8 с шагом 200 мм., а по оси Y стержни длинною 1,5 м. на участок длинной 1,8 м. Другие не заморачивались и клали по максимуму 2,5х2,8 м., тем самым перекрывая изополя по оси X и Y/
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от jekakaluzh Посмотреть сообщение
хотелось бы уйти от этого и разложить отдельными стержнями
если хотелось бы, то так и нужно сделать - это не запрещено.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2018, 15:41
#5
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Друзья добрый день! Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Правильно ли выполнен узел Монолитная стена-колонна на приложенном чертеже. Помогите пожалуйста.
Вложения
Тип файла: pdf Узел стыка колонна-стена.pdf (8.4 Кб, 123 просмотров)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 15:50
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


jekakaluzh, а зачем в начале стены 3 арматурины с частым шагом? Ну смотря то зачем вы хотите пропустить эту арматурину через колонну. По моему мнению их стыковать вообще не нужно. Что колонны что стены сверху и снизу по итогу соединяются жёстким диском перекрытия

----- добавлено через ~9 мин. -----
Тем более если стены и колонны не будут заливать одновременно, то нужно еще и выпуски какие-то городить. Так что это лишнее

----- добавлено через ~13 мин. -----
А заодно и слой защитный моменьше сделать. 55 мм многовато. Не имеет смысла, только зря рабочую высоту сечения уменьшаем
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 16:14
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Тем более если стены и колонны не будут заливать одновременно
обычно строители говорят, что колонны и стены удобней заливать одновременно, но тут Вам виднее )
jekakaluzh, горизонтальные стержни стены располагают снаружи, а вертикальные внутри.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 16:27
#8
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


mainevent100, так я и не говорю что будет именно так а почему горизонтальные именно снаружи? только лишь из-за того что так вязать удобнее?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 17:01
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Может не очень понял узел поста 5, но горизонтальная арматура стен должна быть снаружи от вертикальной, чтобы вместе со шпильками держать ее от выпора из тела бетона. А, уже написали.

ИМХО не нужно городить кучу позиций по контуру изополей, экономии мизер, а строителям усложнение работы, плюс определенный запас на неучтенные в расчете ситуации.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 17:23
#10
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
запас на неучтенные в расчете ситуации
я тоже раньше думал что расчёт - вещь точная. На самом деле строительство вообще не точное ппц. Хотя с другой стороны если мы уже ранее учли всякие запасы в нагрузках то как-то не хочется еще арматуру лишнюю гнать, в такой экономии хоть и мало смысла, но видел как люди делали усиление "ёлочкой" типа стержни прям по кругу контуру изополей
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 12:20
#11
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Друзья, день добрый! Снова к Вам, подскажите правильно ли расставлены каркасы под угловую колонну в фундаментной плите. Особенно интересует консольный консольный вылет 500 мм., нужны ли там каркасы?
Вложения
Тип файла: pdf Угол ФП.pdf (21.0 Кб, 74 просмотров)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 12:33
#12
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


jekakaluzh, jekakaluzh, ну вообще не правильно. Не показывайте больше никому, а то смеяться будут максимальная поперечная сила обычно вдоль длинной стороны колонны то есть каркасы перпендикулярно длинной стороне, могут быть и у короткой если нужно по расчёту. Но у вас их всё равно слишком много. Что за здание, какие нагрузки и какая плита не знаю, но думаю что у вас будет не более 3х каркасов перпендикулярно длинной стороне. Каркасы насквозь пропускают под колонной, а количество поперечных стержней по расчёту, но если на глаз то скока влезет в проведённую линию 45градусов от колонны с шагом скажем 100-150 мм
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 12:42
#13
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Примерно так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кар.jpg
Просмотров: 132
Размер:	29.1 Кб
ID:	204490  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 13:25
| 1 #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


seregaxxl, да и Вам бы лучше не показывать
это точно от продавливания каркасы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 13:47
#15
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


mainevent100, естественно покажите теперь вы
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 13:57
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
покажите теперь вы
легко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.JPG
Просмотров: 101
Размер:	70.1 Кб
ID:	204491  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 13:59
#17
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


mainevent100, и где тут каркасы? я вижу только кучу разных точек жирных равномерно по квадрату расположенных

----- добавлено через ~2 мин. -----
а на разрезе 1й стержень поперечный как-то слишком далеко от колонны
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 14:02
#18
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Залесов А.С.)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 14:06
#19
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


jekakaluzh, а какая страница? а то найти не могу. Посмотрю чо там написано)

----- добавлено через ~8 мин. -----
А это он из Снипа картинку кинул. ГЫГЫ Провокатор. только это ни в коей мере не говорит о том что у меня не правильно. К тому же установленные по расчёту. Не знаю почему там много точек жирных, видимо такое возможно но обычно явно перебор

----- добавлено через ~9 мин. -----
На 1 страницу назад есть еще 1 рисунок 8.11

----- добавлено через ~12 мин. -----
Нагрузка собирается со всей площади контура и в моём случае 3х каркасов более чем достаточно чтоб это держать. А устраивать частокол из каркасов....это наверно кто-то всё же посмеётся
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 14:24
1 | 2 #20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


seregaxxl, Вам пора собственный СНиП выпускать
mainevent100 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31