| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15

Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2015, 15:41 2 | #1
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15
danko8007
 
Екатеринбург
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 3

Здраствуйте!
Подскажите как производители обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 для бетонов B15,B20.
Судя по прикрепленным документам данный класс бетона по водонепроницаемости можно обеспечить только для бетона В25 - B27.5.

В сто см. приложение Б

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: письмо ниижб.jpg
Просмотров: 670
Размер:	286.5 Кб
ID:	149733  

Вложения
Тип файла: djvu Статья.djvu (45.0 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: doc сто 40619399-001-2010-1 бетон мостовых конструкций проектирование состава.doc (291.5 Кб, 270 просмотров)

Просмотров: 6123
 
Непрочитано 13.05.2015, 16:18
#2
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


так и обеспечивают, как в статье написано
Цитата:
Проектировщик в одном случае может назначить класс по прочности, например, В15 и марку по водонепроницаемости W4, в другом — тот же класс по прочности В15 и W6, а в третьем — В15 и W8. Есть технологи, которые, прочитав в заказе «класс по прочности В15», будут отпускать бетон класса по прочности В15. Однако он не обеспечит при этом ни одну из указанных марок по водонепроницаемости. Более ответственный технолог, чтобы обеспечить сверхсложную характеристику бетона (в данном случае водонепроницаемость) запроектирует три разных состава: W4, тогда прочность получится В22,5, при W6 — будет уже В25 и при W8 — составит В30. Хотя бетон по прочности в накладных будет как бы класса В15. Очевидно, чтобы бетон удовлетворял всем проектным показателям, необходимо разработать состав, который соответствовал бы прежде всего более значимым характеристикам, тогда остальные заявленные требования будут выполнены сами собой.
Проектировщик (инженер-конструктор) закладывает характеристики бетона, которые у него получились по расчету (класс бетона по прочности на сжатие B) и требуемые нормами в зависимости от ситуации (морозостойкость F и водонепроницаемость W).
Многие из них про зависимость класса на сжатие B и марки по водонепроницаемости W и не слышали никогда. В нормативке, кроме специфичного СТО по бетонам мостовых конструкций и пары статей, это ни где четко не прописано.
Кроме этого заводы могут применять разные составляющие для бетона (различный щебень, добавки и т.п.), что тоже отражается (может и не так сильно) на зависимости B-W-F (например от применяемого щебня сильно зависит морозостойкость).
Из всего вышесказанного делаю вывод, что проектировщик (не связанный с проектирование гидротехнических сооружений и мостов) на чертежах указывают необходимые характеристики (между строк минимальные), а технолог должен подобрать состав так, чтобы удовлетворить их все (при этом, например, вынужденно завысив класс бетона по прочности на сжатие).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 13.05.2015 в 16:33.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 16:29
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В нормативке по гидротехническим сооружениям встречал развернутую информацию по W.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 16:40
#4
danko8007


 
Регистрация: 14.05.2013
Екатеринбург
Сообщений: 3


то есть вы указываете минимальные требуемые характеристики в чертежах например В15 W6 F50, предлагается в статье на сколько я понял указывать все характеристики близкие к фактически получаемым например В25 W6 F100(исходя из W6)
Часто вижу у нас в экспертизе проекты фундаментов с W8, какой бетон они указывают В30?
danko8007 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 22:11
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: danko8007, да никто не поднимает класс по прочности ради остального, как и наоборот. Сказали же - дается минимальный набор параметров. И с завода он может выйти, наверное, под гордым именем B15 W8. А уже потом Оникс найдет все 50 МПа. А может попасться хитрый завод с какими-нибудь хитрыми методами, который сможет изготовить именно слабенький по прочности B15, но с заявленной W8...
 
 
Непрочитано 19.05.2015, 15:23
2 | #6
sokodi

инженер по качеству
 
Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
<phrase 1=


СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011
стр 164
Таблица Ц.2 – Ориентировочные соотношения между классами и марками бетона, рекомендуемые марки цемента, среднее значение прочности бетона

Смотрите!!!!!!!!!! http://nostroy.ru/department/departa...E2%84%961).pdf
sokodi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41