Эксперт требует обогрев кровли.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2016, 13:00
Эксперт требует обогрев кровли.
Radistkaket
 
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 4

Дорогие коллеги, проходим экспертизу по одноэтажному зданию рынка в 300м2. Эксперт требует обогрев металлической скатной кровли на основании п.9.14 СП 17.13330.2011, заказчик естественно этого делать не хочет. Объект находится в южной части нашей страны (температура воздуха наиболее холодной пятидневки года - 8 °С), подскажите есть ли возможность отмазаться или какие-либо нормы почитать, поскольку кроме этого СП про обогрев ни чего не найдено?
Просмотров: 30706
 
Непрочитано 24.06.2016, 10:20
#21
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну напишите - где, куда, каким образом?
утопия!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 16:11
#22
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Radistkaket Посмотреть сообщение
температура воздуха наиболее холодной пятидневки года - 8 °С
Обогрев делается для того , что б на голову не падали сосульки и глыбы снега .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 11:35
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Обогрев делается для того , что б на голову не падали сосульки и глыбы снега .
Да ну!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 18:23
#24
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


в альбомах теплоската всё давно нарисовано
solar вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 20:46
#25
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Внимательно изучаем п.2 постановления №1521 от 26.12.2014 г. (с изменениями на 29 сентября 2015 года).
Если разработка ПД начата с 01.07.2015 г., изучаем п.9.14 СП 17.13330.2011 совместно с п.9.1 СП 17.13330.2011 и п.9.25 СП 118.13330.2012 (он же п.3.24 СНиП 31-06-2009).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 07:38
#26
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
в альбомах теплоската всё давно нарисовано
Хорошее на первый взгляд руководство, мне понравилось. Только жаль, что это всего лишь рекомендации, и вопрос остается открытым.
В моем случае, если мы установим систему противообледенения так, как написано в альбоме (в водосточных желобах и трубах, по всей длине карниза, в ендовах), то мы не влазим в технические условия на электроснабжение. Вот и гадаем, как быть.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 10:32
#27
roman_013


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 1


Чем все закончилось?
roman_013 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 11:22
#28
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ну сейчас все стали тупо предусматривать обогрев водосточных труб, желобов и предусматривать греющий кабель по карнизу. А что делать, норма обязательная. Только вот в модульных котельных почему-то никто не делает кабель по карнизу, хотя по нормам надо.
Мало того, сейчас еще есть требования по листвоуловителям в водосточной системе. Мы всё это тупо закладываем.

Последний раз редактировалось Aragorn, 13.02.2017 в 11:40.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 11:50
#29
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мало того, сейчас еще есть требования по листвоуловителям в водосточной системе. Мы всё это тупо закладываем.
Какое это имеет отношение к электрике? Может там ещё и листосжигатели прям в трубе ставят? То что надо подгревать я согласен, а вот что Вы имеете в виду когда говорите модульные котельные? Которые расположены в контейнерах и собираются грубо говоря как конструктор?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 12:14
#30
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Какое это имеет отношение к электрике? Может там ещё и листосжигатели прям в трубе ставят? То что надо подгревать я согласен, а вот что Вы имеете в виду когда говорите модульные котельные? Которые расположены в контейнерах и собираются грубо говоря как конструктор?
У нас эуспертиза задает вопрос конструкторам - они тоже недовольны, мол причем здесь конструкторы.
Но по факту подпункт "о" п. 14 Положения № 87
Цитата:
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;
Получается это должно быть в разделе 4.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Эксперт требует обогрев кровли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Эксперт ОВ требует пересчитать теплопотери по формуле, но её не вижу в Нормах Ozwiga Отопление 15 11.11.2011 18:11