01.12.2017, 13:11 | #1 | |
Почему происходит падение напряжение по двум вводам
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 4619
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Во-первых, там везде ВЛ.
Во-вторых, если происходит переключение на ПС 110/35/6 кВ с аварийного ввода на резервный, то почему на резервном то вводе происходит падение напряжения одновременно с аварийным, т.е падение напряжения одновременно на обоих вводах 35 кВ ПС-35/6 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Во первых- Ну и что? Как это может влиять на падение напряжения ?
Во вторых - Я имел ввиду на 110/35/6 кВ переводится питание обеих линий на один резервный ввод включением секционника. Что за авария? Насколько одновременно? ----- добавлено через ~52 мин. ----- На ПС 110/35/6 кВ Могут сидеть на одном вводе? Напряжение на вводаХ ПС-35/6 кВ одинаковое или разное? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Во-первых, на ВЛ не изолированные провода в отличии от КЛ.
Во-вторых, я тоже имею ввиду ПС 110/35/6 кВ. Еще раз повторюсь. При аварии в сетях 35/110 кВ происходит падение напряжения одновременно на обоих вводах 35 кВ ПС-35/6 кВ. Аварии разные, к.з. на линии 35 кВ, к.з. на линии 110 кВ, однофазные замыкания на землю и т.д. И при этом регистрируется одновременное падение напряжения на обоих вводах 35 кВ ПС-35/6 кВ. Если предположить, что происходит переключение на ПС 110/35/6 кВ с аварийного ввода на резервный, то почему на резервном вводе происходит падение напряжения одновременно с аварийным, т.е падение напряжения одновременно на обоих вводах 35 кВ ПС-35/6 кВ. Одновременно т.е. в одно и тоже время на обоих вводах. Напряжение на вводах ПС-35/6 кВ в нормальном режиме одинаковое, а при аварии может быть и разное. Если предположить что ПС 110/35/6 кВ сидит на одном вводе 110 кВ, то тогда сети не выполняют условие питания по I категории надежности. У эксплуатации есть предположение, что возможно включен секционник 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ, но зачем?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Если напряжение на обоих вводаХ одинаковое, то значит ПС-35/6 кВ сидит на одном вводе. Вот и вся причина. Не знаю как в сетях 110 кВ. У меня на 10- ке разница была в среднем от 250 до 500 В. И частота тоже была разной.
Почему они так сделали вопрос не ко мне. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
На ПС 110/35/6 кВ ни как не комментируют ситуацию, они констатируют факт и
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Гадание на кофейной гуще. Схему сети дайте и укажите точки аварий, аварийные переключения и уровни напряжения до и после аварии.
----- добавлено через ~22 мин. ----- Ну и напряжение действительно падает? А то окажется что оба ТН висят на одной СШ |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Хотя по сути, оперативный персонал ПС-35/6 кВ должен просто запросить у оперативного персонала ПС 110/35/6 кВ разъяснения при этом описав картину происходящего на вводах ПС-35/6 кВ. У них должна быть прямая связь друг с другом. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Еще возможно может быть так, что на ПС 110/35/6 кВ трансформаторы работают в параллель, и соответственно секционник замкнут, а при аварии отключаются и секционник и аварийный ввод. Но в момент аварии переходные процессы сказываются по обоим вводам ПС-35/6 кВ.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Я склоняюсь к мысли, что такой характер падения напряжения связан с режимом работы сетей 110 кВ.
Тем более что согласно ПУЭ. п.1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий: 1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин. п.1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях. Т.о. кратковременное снижение или полное исчезновение напряжения на независимых взаимно резервирующих источниках питания, а также одновременное длительное исчезновение напряжения на этих вводах при тяжелых системных авариях допустимо согласно действующим нормативным документам (ПУЭ). Если на одном или обоих концах ВЛ-110 кВ шинные СВ-110 кВ включены, то ВЛ-110 кВ работают в параллельном режиме и ПС 110/35/6 кВ фактически сидит на одном вводе 110 кВ. В этом случаи авария в сетях 110 кВ или 35 кВ неизбежно приведет к одновременному зависимому снижению или полному исчезновению напряжения питания на вводах 35 кВ ПС-35,6 кВ на время действия релейной защиты и автоматики в сетях 110 кВ и 35 кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 | kofein4ik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.02.2016 13:13 |
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? | Shourick | LISP | 15 | 13.03.2015 15:23 |
Почему блок не копируется в свои координаты в другой файл? | mikmik | Динамические блоки | 10 | 29.05.2014 21:35 |
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? | Cohed | AutoCAD | 1 | 09.09.2013 10:36 |
Почему при клике мышкой по неактивному окну BricsCAD'а, сразу происходит выбор объектов? | Иванов Дмитрий | Другие CAD системы | 8 | 26.02.2013 13:13 |