Существует ли формула для определения Btb (аналогичная В), где В и Btb классы бетона на сж. и раст. при изг.?
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 2445
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Во-первых, в этой формуле все цифры не являются константами и меняются в зависимости от ряда параметров.
Во-вторых, эта формула не про бетон, а про математику и метрологию и она универсальна - годится для чего угодно. В-третьих, читай ГОСТ 18105-2010, ГОСТ 10180-2012. В старом ГОСТ 26633-91 была таблица для частного случая, но в новом её убрали, чтобы народ считал, а не делал использовал её, когда она не подходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83
|
Цитата:
Обчитался уже, конкретной формулы там по определению Btb нет! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Если нашли B - по стандартной диаграмме можно прикинуть и Btb. Плюс минус километр.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Цитата:
Его не брать надо, а вычислять исходя из однородности характеристик. Это тоже не константа, а коэффициент зависящий от числа испытаний. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2017
Сообщений: 83
|
Как Вы считаете, для научной работы (диссертация) не грубо ли будет, если я буду искать Btb по формуле: Btb=Rср_раст_изг*(1-1,64*0,135), понятно, то 1,64 и 0,135 не константы, но в производственных условиях применяют именно их и именно для ОПРЕДЕЛЕНИЯ класса бетона НА СЖАТИЕ В (прочел в литературе). А как быть с Btb, в заводских условиях эти же коэффициенты для Btb используют (1,64 и 0,135) ?
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Грубо. Вам ссылки на нормы нужны. И обоснование каждой цифры. Иначе это даже на реферат в ВУЗ не тянет, не говоря уже о диссертации.
1,63 - это коэф Стьюдента из таблицы 3 ГОСТ 18105-2010 (но для понятности лучше посмотреть его предшественника ГОСТ Р 18105-2008) для бесконечного числа измерений. Бесконечное число измерений может быть только на заводах, где регулярно выпускается один бетон по одной рецептуре из одних компонентов. Если же бетон новый и неизвестный и сделано, например, 10 испытаний, то коэф уже становися 1,81. 0,135 - это средний по СССР коэф вариации в значениях прочности бетона. Но при конкретных испытаниях она своя собственная. Средняя по каждому заводу тоже своя собственная. Как его считать описано в том же госте. Само же распространение формулы на прочность при изгибе, думаю, вполне допустимо. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
2 Бетономен
что касается изменчивости прочности бетона на растяжение, то она выше, чем на сжатие и отличается в зависимости от метода испытания. самым стабильным является метод раскалывания. Если это не является предметом спец. исследований, то можно задаться коэф. изменчивости 13,5%, но я бы принимал не менее 15-20%. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Помогите разобраться с формулой для определения относительная площадь сжатой зоны бетона | Nikoss | Основания и фундаменты | 1 | 13.08.2015 11:27 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |