РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396
|
Вот вам обычная сетка, со сварными концами. Раньше делал без этого (лет так 10 назад), но надоели нудные экспертные замечания. Производителей не напрягает. Делают кондуктор из досок, кидают на них палки и варят-вяжут. Всегда размер "С" старался принять 25мм. Как заложили под корку учителя так и повелось. Может не идеал, но лежат-работают....пока)))). Разрисовывать стараюсь все размеры и даже значки)))0, т.к. у нас сейчас в строительство (лет так это 15) приходят черти кто и учатся уже по месту.
У Вас фундамент под трубу в 1.5м высотой. Чушка - хотите варите, хотите вяжите. Но подстрахуйтесь по обстановке от проектных деятелей которые на связь не выходят, а также всяких технадзоров с приветом - сварите, а то понапишут потом замечаний.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Вот в Европе ноги так ноги. Однозначно понятно, что делать - варить, загибать или так оставлять. Все считается по понятной формуле исходя из усилий.
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
maks-ufa, так если разобраться то одно и тоже получается В еврокоде только определяют точную длину наклонной трещины, и от этого пляшет анкеровка. В советском пособии она назначается от 0.75h подошвы и менеее в зависимости от усилий и так же сравнивают с длиной анкеровки.
Можно притянуть за уши и так же использовать типы анкеровки при расчете по пособию: при x=laн < Lb - анкеровка прямого стержня x=laн > Lb - приварка стержня х=<0.7laн <= Lb - делать крюк x>0.7laн < Lb - делать загиб Правда, прямых рекомендаций нет и это будет отступлением от пособия ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
chemadan, о боже... почитал я тему... люди вам такую херню отвечают на самый простой вопрос. причём расчёты всякие и то где будет это сетка? Автор, в общем эти концы арматуры торцевые в заводских сетках по Госту делаются обычно 25 мм. В вязаной же сетке конец должен быть таким чтобы можно было просто связать между собой 2 стержня. Тоесть минимальный размер 10-15 мм. Некоторые проектировщики ваще под ноль делают отталкиваясь от защитного слоя, но это не верно. Для торцов арматуры не нужен защитный слой такой как для продольной в пролёте. Минимальный защ слой для концов арматуры равен 10 мм (источник - книга Сетков "строительный конструкции, раздел балки"), но Снип дам разрешает делать защитный слой меньше указанного в таблице при наличии дополнительных защитный мероприятий, то есть в некоторых случаях торцы можно делать без защитного слоя. Это я к чему? А к тому от края плиты вы отступаете 10-15 мм, а потом еще 10-15 на размер С. И всё. Комментаторы блин человек не про выпуски спрашивал, а про концы арматуры на чертеже которые, а вы тут развели научные дебаты
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вязанные арматурные сетки, каркасы | Shbalanke | Железобетонные конструкции | 17 | 06.04.2023 11:32 |
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? | utrfm | Revit | 13 | 16.05.2016 11:13 |
Ищу ДСТУ Б В.2.6-173:2011. Сетки арматурные | Sean Dignam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.02.2014 19:06 |
Арматурные сетки | _igor_ | Железобетонные конструкции | 12 | 01.02.2010 15:45 |