*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
mainevent100, а вы покажите свои чертежи. Нечего разглогольствовать на пустом месте. Я расчёт делаю по этому же Снипу. И к тому же каркасы как ставить не я придумал, а опыт поколений и здравый смысл. Если что-то у меня не правильно, то нарисуйте как правильно. И посмеёмся
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Вот вам изополя. В середине высотой на 2 квадратика есть пилон. Отсюда вопрос на смекалку: нужно ли делать вверху и внизу и в углах квадрата поперечную арматуру как по рисунку 8.13 в СП 2012? Нет не нужно, нужно делать по рисунку 8.11 того же СП
----- добавлено через ~3 мин. ----- и там на рисунке 8.13 даже не каркасы. Афигеть да?))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Друзья, и снова к Вам. Уж простите за такую наглость, но больше спросить не у кого, теперь и коттеджи пробую сделать и вот вопрос: имеется небольшая постройка с террасой (все видно во вложении), фундамент свайно-ростверковый, нужно ли делать деф. шов между домом и терассой?Высота одинаковая, грунты одинаковые.
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
jekakaluzh, я бы не делал потому что вряд ли будет сильно разная осадка, да и стены наверное не особо тяжёлые из пенобетона. А крышу такую швом резать я даж не знаю как, стопудово геморно. Ну а требованиям по протяжённости тож удовлетворяет, здание маленькое.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Глубина 3 м. Там ленточный ростверк не плита предполагается колонны кирпич 380х380
----- добавлено через ~1 мин. ----- Или про ФП это к предыдущему посту, не к маленькому домику? |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
jekakaluzh, если коттедж то без проблем. А в большом доме фундаментная плита по бетону не выдержит нагрузку от колонны в 500 тонн или более
----- добавлено через ~3 мин. ----- При адекватной толщине. 700-800 мм
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31
|
Сейчас речь о домике и ленточном ростверке. Немножко запутал, извините. Новую тему не создал. То есть там не нужен д.ш. между домом и терассой
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 | Igor1985 | Основания и фундаменты | 11 | 01.12.2015 11:54 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |