Непрочитано 14.07.2018, 00:38
Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты
jekakaluzh
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31

Добрый день! Проектирую фундаментную плиту. Возник вопрос, как разложить верхнее армирование под колоннами, сетками или отдельными стержнями. Сетками, с учетом анкеровки в каждую сторону, получается перерасход, хотелось бы уйти от этого и разложить отдельными стержнями. В примерах, которые были сделаны до меня, все сводилось к сеткам. Помогите разобраться, пожалуйста.

Вложения
Тип файла: rar Для вопроса.rar (541.9 Кб, 49 просмотров)


Последний раз редактировалось jekakaluzh, 14.07.2018 в 00:59.
Просмотров: 3546
 
Непрочитано 16.07.2018, 14:29
#21
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


mainevent100, а вы покажите свои чертежи. Нечего разглогольствовать на пустом месте. Я расчёт делаю по этому же Снипу. И к тому же каркасы как ставить не я придумал, а опыт поколений и здравый смысл. Если что-то у меня не правильно, то нарисуйте как правильно. И посмеёмся
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 14:52
#22
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Вот вам изополя. В середине высотой на 2 квадратика есть пилон. Отсюда вопрос на смекалку: нужно ли делать вверху и внизу и в углах квадрата поперечную арматуру как по рисунку 8.13 в СП 2012? Нет не нужно, нужно делать по рисунку 8.11 того же СП

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это точно от продавливания каркасы?
и там на рисунке 8.13 даже не каркасы. Афигеть да?))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кар2.jpg
Просмотров: 39
Размер:	102.7 Кб
ID:	204492  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 22:24
#23
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Друзья, и снова к Вам. Уж простите за такую наглость, но больше спросить не у кого, теперь и коттеджи пробую сделать и вот вопрос: имеется небольшая постройка с террасой (все видно во вложении), фундамент свайно-ростверковый, нужно ли делать деф. шов между домом и терассой?Высота одинаковая, грунты одинаковые.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (50.2 Кб, 9 просмотров)
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 22:35
#24
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


jekakaluzh, я бы не делал потому что вряд ли будет сильно разная осадка, да и стены наверное не особо тяжёлые из пенобетона. А крышу такую швом резать я даж не знаю как, стопудово геморно. Ну а требованиям по протяжённости тож удовлетворяет, здание маленькое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 158-01-tablica-3-trebovanija-po-maksimalnoj-dline-shvov-dlja-zhelezobetona.jpg
Просмотров: 25
Размер:	72.8 Кб
ID:	204505  
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 23:01
#25
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Привет. Какой глубины сваи? Фундаментную плиту лучше подбирать такой толщины, чтобы по продавливание проходила без поперечки.

----- добавлено через 33 сек. -----
Или городить подколонники и пол
Кореш на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 23:05
#26
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Глубина 3 м. Там ленточный ростверк не плита предполагается колонны кирпич 380х380

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Привет. Какой глубины сваи? Фундаментную плиту лучше подбирать такой толщины, чтобы по продавливание проходила без поперечки.

----- добавлено через 33 сек. -----
Или городить подколонники и пол
Или про ФП это к предыдущему посту, не к маленькому домику?
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 23:27
#27
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


jekakaluzh, если коттедж то без проблем. А в большом доме фундаментная плита по бетону не выдержит нагрузку от колонны в 500 тонн или более

----- добавлено через ~3 мин. -----
При адекватной толщине. 700-800 мм
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 23:36
#28
jekakaluzh


 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
jekakaluzh, если коттедж то без проблем. А в большом доме фундаментная плита по бетону не выдержит нагрузку от колонны в 500 тонн или более

----- добавлено через ~3 мин. -----
При адекватной толщине. 700-800 мм
Сейчас речь о домике и ленточном ростверке. Немножко запутал, извините. Новую тему не создал. То есть там не нужен д.ш. между домом и терассой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 16
Размер:	46.2 Кб
ID:	204507  
jekakaluzh вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 23:52
#29
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


jekakaluzh, Вы все свои вопросы по строительству в этой теме задавать будете?
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать верхнюю зону фундаментной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31