Непрочитано 06.08.2018, 03:59
Учет отслоения защитного слоя и коррозии рельсовой арматуры в пролетном строении
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Друзья, имеется пролетное строения 1915 года постройки. Коррозия рельса и полное отслоение защитного слоя бетона.
В расчете грузоподъемности учитываю снижение жесткости сечения за счет отслоения защитного слоя и коррозию подошвы рельса.
Вопрос: как повлияет потеря сцепления рельса с бетоном ? по подошве полностью и частично по нижней части стенки рельса за счет коррозии отсутствует сцепление.
может быть кому известно каким образом производилась анкеровка рельсовой арматуры 100 лет назад, в приопорных сечениях рельса вероятно имеются какие либо упоры?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рельсовая арматура.jpg
Просмотров: 190
Размер:	163.0 Кб
ID:	205093  

Просмотров: 6006
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 07:26
#21
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Именно так и надо сделать. Тем более он наверняка так и "работает". Если рельса как балка проходит, то зачем себе и людям мозг компостировать
В посте 15 уже писал, что для балок 2,5м и 5-7м одинаковое армирование. Шаг рельсов одинаковый - 25-30см. Так что нет, нельзя считать как металл.
Да никто не компостирует, отвечать то необязательно.
Правильней такие пролеты считать плитой. Если в МКЭ смоделировать плиту, то при высоте балласта около 1м (а она такая и есть), получаемые напряжения очень низкие.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 07:31
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Т.е. замер фактических прогибов проведён не был...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 07:35
#23
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Т.е. замер фактических прогибов проведён не был...
я же писал ранее, под проходящим локомотивом максимальный прогиб пролета 0,1мм.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 07:55
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
я же писал ранее, под проходящим локомотивом максимальный прогиб пролета 0,1мм.
Ну вообще-то конкретная цифра озвучена первый раз в теме. И эта самая цифра элементарно противоречит работе ж/б на упорах, потому что при таких перемещениях упоры просто не начнут работать - боковые перемещения концов плиты при таких прогибах будут на уровне тысячных долей миллиметра, а упоры работают за счёт сжатия бетона.
Тут либо надо исходить из предположения, что с годами всё провисло и рельсы с упорами начали работать по типу преднапряжённой арматуры, где часть напряжений не уходит даже после прохода состава, либо же провести замеры нормальным прогибомером (чем измеряли прогиб, кстати?), либо искать на боковой поверхности рельс зацепы, обеспечивающие совместную работу с бетоном. Сомневаюсь, что в то время применялась сварка, скорее какие-то элементы вставлены в отверстия в стенках рельс. Для чего нужно часть плиты вскрыть в районе опоры и в пролётной части. Без точного выяснения, как обеспечена жесткость и совместная работа конструкции, нельзя делать какие-либо выводы о сохранении работоспособности конструкции в ходе нарушения защитного слоя и коррозии рельс и (на самом деле, в этом случае это важнее) коррозии бетона. Причём обоснование несущей способности плиты вы должны дать по современным формулам и нормативам, а не "деды сделали, стоит же!". Таким образом:
1) Экспертиза состояния бетона, определение его остаточных свойств.
2) Определение механизма совместной работы рельс и бетона, в случае, если такового нет, то расчёт онли рельс с пассивной нагрузкой.
3) Определение свойств стали рельс, точных размеров рельс и определения момента инерции и момента сопротивления сечения.
4) Определение нагрузок.

Без этих цифр лезти в моделирование МКЭ просто нельзя.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.08.2018 в 08:08.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 08:13
#25
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну вообще-то конкретная цифра озвучена первый раз в теме
в посте №9 писал про нулевые прогибы. Прогибомер 6-ПАО.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И эта самая цифра элементарно противоречит работе ж/б на упорах, потому что при таких перемещениях упоры просто не начнут работать - боковые перемещения концов плиты при таких прогибах будут на уровне тысячных долей миллиметра, а упоры работают за счёт сжатия бетона.
Я и не спорю. Упоров никаких нет, узнал у коллег, которые видели подобные балки со сколами вдоль рельса на всю его длину.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
"деды сделали, стоит же!".
всегда был против этой фразы. Ясное дело надо объективно оценивать.

Цитата:
1) Экспертиза состояния бетона, определение его остаточных свойств.
что конкретно имеете виду? карбонизацию? прочность?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
3) Определение свойств стали рельс, точных размеров рельс и определения момента инерции и момента сопротивления сечения.
4) Определение нагрузок.
без этого я б не просчитал балку из рельс (без учета бетона). рельс Р33

Цитата:
Без этих цифр лезти в моделирование МКЭ просто нельзя.
я не имею в виду моделирование арматуры, физ. нелинейности и прочее.
Простое моделирование плиты, опертой по двум сторонам, с толщиной балласта 1м. Усилия, полученные таким образом на порядок ниже, чем если считать по "Руководствам по ж/б", как балку.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:13
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
может быть кому известно каким образом производилась анкеровка рельсовой арматуры 100 лет назад, в приопорных сечениях рельса вероятно имеются какие либо упоры?
А для рельсов ни как. Двутавры повыше ещё скрепляли между собой стяжками, а рельсы нафига?
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Так что нет, нельзя считать как металл.
Ну если вспоминать, как раньше это считали в мостостроении, то как металл от постоянной нагрузки и как железобетон от временной.
Как рассчитывается ж/б плита с жёской арматурой сами знаете. И ничего практически не изменилось за 100 лет. Offtop: На память такие расчёты есть у Передерия в его курсе ж/б мостов 1912 года
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Вопрос: как повлияет потеря сцепления рельса с бетоном ? по подошве полностью и частично по нижней части стенки рельса за счет коррозии отсутствует сцепление.
Ну по нижней, то ни как. Если остальное - то расчёт.
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
под проходящим локомотивом максимальный прогиб пролета 0,1мм.
Если схема опирания плиты простая, как и схема нагружения, то зная прогиб, можно МКЭ подобрать приведённую Е плиты...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:26
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
что конкретно имеете виду? карбонизацию? прочность?
Если бетону пошёл второй век, то... думаю... ВСЕ доступные свойства бетона (чисто в научных целях, хе хе). И разрушающими методами, неразрушающие методы могут просто быть некорректными при таком возрасте бетона.
Но для расчёта нужны прочность бетона на сжатие в первую очередь. Оценка состояния самого бетона - карбонизация. Измеряется ли как-то сохранение щелочных свойств бетона - не знаю, если методика есть, то именно щелочность отвечает за защиту стали в бетоне. А, ещё модуль упругости...
Вопрос по рельсу - Р33 это ж вроде современная рельса (нуу, в смысле, уже советская)? Откуда они в дореволюционной плите?
P.S. Можете отдать в лабораторию как раз отвалившиеся куски защитного слоя. Для оценки прочности на сжатие размеров не хватит, но для химии должно хватить.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.08.2018 в 08:41.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 05:26
#28
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если бетону пошёл второй век, то... думаю... ВСЕ доступные свойства бетона (чисто в научных целях, хе хе). И разрушающими методами, неразрушающие методы могут просто быть некорректными при таком возрасте бетона.
Но для расчёта нужны прочность бетона на сжатие в первую очередь. Оценка состояния самого бетона - карбонизация. Измеряется ли как-то сохранение щелочных свойств бетона - не знаю, если методика есть, то именно щелочность отвечает за защиту стали в бетоне. А, ещё модуль упругости...
Вопрос по рельсу - Р33 это ж вроде современная рельса (нуу, в смысле, уже советская)? Откуда они в дореволюционной плите?
P.S. Можете отдать в лабораторию как раз отвалившиеся куски защитного слоя. Для оценки прочности на сжатие размеров не хватит, но для химии должно хватить.
Для измерения прочности выполнялся отрыв со скалыванием, средняя прочность 20-30 МПа. ПО руководствам это Rb=10-12МПа.
Для данного моста карбонизация бесполезна, защитного слоя то нет.

Рельс полностью соответствует типу Р33 по размерам. Во вложении - справочник офицера-мостовика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рельс Р33 (III-а).JPG
Просмотров: 619
Размер:	82.3 Кб
ID:	205433  
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 05:50
#29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


На самом деле, эти типоразмеры рельс были утверждены ещё в 1908 году (а может, и ещё раньше...), с почти теми же обозначениями (другое дело, что из ГОСТа можно взять готовые W и I):

Но возникает вопрос - вы вскрывали рельсу для получения размеров, или она просто сбоку где-то видна? Если бы вскрывали бетон, то думаю, нашли бы и методику сцепления бетона с рельсой...
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Учет отслоения защитного слоя и коррозии рельсовой арматуры в пролетном строении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? extrano SCAD 16 18.05.2018 16:48
Учет веса грунта на уступах в качестве обратного момента при подборе арматуры в столбчатом фундаменте ASSIS Основания и фундаменты 18 27.02.2015 15:38
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия Andrey88 Железобетонные конструкции 4 21.01.2013 08:44