Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0

Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2006, 09:45 #1
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0
FRANC
 
Проектирование
 
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133

Всем привет! Нужен совет! считаю монол.ж/б перекрытие в Мономахе,
сетка колонн 6х6м,здание 30х30м, толщина плиты 200,250,300мм, плита опирается на главные балки шаг балок 6м.Принял шаг триангуляции 500мм.Программа выдает поперечную арматуру продавливания на приопорных участках диам.16ш.200,возможны ли такие большие диаметры?нужно ли ее вообще ставить?
Просмотров: 11398
 
Непрочитано 31.03.2006, 17:14
#2
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Условий маловато. Вроде ничего уникального.
В Мономахе опыта имею мало, но помню, что на продавливание идет отдельный расчет.
Скорее всего у Вас приличная нагрузка на перекрытие. Как вариант - взять марку бетона покруче. А еще с 29-го марта лежит обновление как по Мономаху, так и по Лире. Были исправления, автор рекомендует обновление.
PBaga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 17:23
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Бетон В25, Нагрузка длительная 4т/м2, 2т/м2, 1.8т/м2
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 20:44
#4
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


FRANK

Эпиграф:
Нэ тратьтэ, кумэ, сылы- опускайтеся на дно!

Алгоритм подбора поперечной арматуры плит отсутствует в наших нормах. Этот вопрос обсуждался не раз. Сделайте поиск по форуму. НИИАСС( Как и все умные люди) для того, что бы сказать, что считают поперечку в плитах юзают некую компиляцию из расчета из старых норм. Результат получается не очень... Поэтому и в самом НИИАСС (позвоните в службу поддержки) говорят- просто считаем плиту на продавливание и дальше забываем. К сожалению. Но это претензии к нормам, а не к авторам рпограмм.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2006, 13:25
#5
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Ойййй.... А это жыж как раз по продавливанию.... Сорри- не заметил... Проверить просто- там же расчет на пол-странички- просто просчитайте и сверьтесь. Хотя лично я на продавливание d16 бы не ставил- слишком большой диаметр для такого дела. Я стараюсь больше d12 в таких случаях не применять.
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 22:12
#6
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Спасибо за совет
FRANC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0