высота установки розеток в школе
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299
|
||
Просмотров: 32589
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
в полу проложи в трубах: пластмассовых - в бетонных полах, стальных водогазопроводных-в деревянных полах по лагам без утеплителя. если толщина утеплителя в деревянных полах 20 см и более, то можно в пластиковых. но выходы на парты в любом случае в стальных трубах Ду16, 20мм длиной до розетки. для соединения труб в полу заложи ответвительную коробку. Но все это не отменяет УЗО или дифавтоматы в щитах, защитные шторки в розетках и другие меры электробезопасности.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
гм, тут пункт 14.35 и 14.36 СП31-110-2003 слегка не стыкуются, по 14.35 на высоте 1,8м, а в 14.36 пишут, что розетки в кабинетах и лабораториях школ, установленные на столах учеников...и ты пы....
получается в кабинетах можно на столах...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
нифига, п.14.36: через разделительный тр-р или защищать УЗО, розетки должны отключаться со стола учителя
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
в пуэ есть пункт электропроводки до 2м должны быть защищены от механических повреждений. и п.14.14 СП. 31-110.
1)а парты у тебя расставлены по технологии? т.е. большой зал и парты в центре комнаты или они расставлены вдоль стен комнаты? 2) проект прошел экспертизу? но даже, если прошел, для ростехнадзора это может быть не указ. если это крупный объект 2 категории электроснабжения и мощностью 100кВт и более можно/нужно согласовать с РТН. они ставят свой штамп, что проект с ними согласован или инспектор дает список замечаний с нарушениями нормативной документации. при устранении которых поставят штамп согласования. если такая печать(РТН) на проекте есть, то они уже не должны придираться. несколько объектов так делал. Это облегчает работу монтажникам и избавляет всех(проектировщиков, монтажников) от неприятных сюрпризов при приемке в эксплуатацию. 3) если и это не помогает, то ставь телескопические колонны с розетками, высотой от пола до потолка. например ДКС, Шнайдер и т.д. и т.п. и в них розетки на высоте 1,8м. и х с ними. Больше вариантов нет. |
|||
|
||||
Немолодой и вряд ли специалист Регистрация: 05.09.2012
Белая глина
Сообщений: 17
|
Нашёл в инете для компьютерных классов -
"на эту тему Постановление Правительства Москвы 1 июня 2004 г. N 352-ПП Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 4.06-03 Общеобразовательные учреждения На основании статей 22 и 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 03.10.2001 N 64 О градостроительных нормативах и правилах города Москвы , в соответствии с городской целевой программой Модернизация московского образования (Столичное образование-3) , утвержденной постановлением Правительства Москвы от 20.11.2001 N 1047-ПП, Правительство Москвы постановляет: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2004 Московские городские строительные нормы (МГСН) 4.06-03 Общеобразовательные учреждения , согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Признать утратившими силу распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 08.05.96 N 571-РЗП Об утверждении Московских городских строительных норм Общеобразовательные учреждения (МГСН 4.06-96) и постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 N 639-ПП Об утверждении Дополнения N 1 к Московским городским строительным нормам (МГСН) 4.06-96 Общеобразовательные учреждения . 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И. П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА *9.36. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола. Установка выключателей в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола. Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов 1. Схемные и конструктивные решения. 1.1 Сеть питания компьютерных классов должна быть, как правило, самостоятельной от вводно-распределительного устройства или от этажного распределительного щитка при 5-ти проводных распределительных линиях (стояках). 1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно рабочее место. 1.3 Коэффициент спроса для определения нагрузки на распределительных линиях следует принимать из расчета при количестве рабочих мест до 8-0.9 от 20-0,8. 1.4 К одной групповой линии следует подключать не более трех ПЭВМ. Нагрузка групповой линии определяется с коэффициентом спроса, равным 1. 1.5 Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными). 1.6 Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки. 1.7 Провода должны иметь в соответствии с ПУЭ расцветку (нулевой рабочий провод - голубой, нулевой защитный - желто-зеленый). 1.8 Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах. Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом. 1.9 Групповую сеть внутри классов рекомендуется прокладывать, начиная от вводных щитков по разным трассам и, по возможности, ближе к полу или в подготовке пола. 1.10 Розетки, питающиеся по одной групповой линии, рекомендуется размещать в металлическом щитке, соединенным с нулевым защитным проводником. 1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УОЗ) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка - 10мА. 1.12 Нулевой защитный проводник распределительной сети должен быть на вводе в здание присоединен к общей системе уравнивания потенциала. 1.13 Металлические решетки на окнах должны быть заземлены путем присоединения к нулевому защитному проводнику или непосредственно к шине уравнивания потенциала на вводе. 1.14 Рекомендуется арматуру стеновых панелей и панелей перекрытия соединять между собой сваркой и делать выпуск для присоединения к общей системе уравнивания потенциала. 1.15 При применении защитных экранных фильтров мониторов ПЭВМ должно обеспечено надежное заземление (с периодическим контролем) путем соединения фильтра на корпус системного блока ПЭВМ (например, под винт крепления источника питания). Не рекомендуется заземление защитного экранного фильтра в другие точки схемы питания, хотя и связанные гальванически." Как я понял это территориальный закон. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вы проект выполняете на основании в том числе ТЗ, Вам дали ТЗ установить на тако-то высоте - ставьте. Я бы так и сделал, ответственность в данном случае думаю должен нести технолог, и пусть он разбирается на месте с инспектором. А вообще не вижу тут ничего противозаконного. В школах на высоте устанавливаются только в коридорах и пр. общедоступных местах (типа чтобы дети дотянуться не могли), не будешь же ты в кабинете директора на 1,8 м ставить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
А зачем? Что нынче школьникам разрешают работать с напряжением ~220 В.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Так например, https://zarnitza.ru/katalog-tovarov/...oe-ispolnenie/ И всё-таки, есть у кого-нибудь схема с разделительным трансформатором? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Максимальная высота установки чаши Генуя согласно СНИПа | dextron3 | Инженерные сети | 4 | 22.06.2011 15:45 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
Высота установки ДРЛ | Jоhnny | Инженерные сети | 1 | 01.03.2008 02:05 |