Непрочитано 17.10.2014, 16:49 #1
СП по пожарке. Огнезащитные краски на колоннах. 5.8 мм
s7onoff
 
Сообщений: n/a

СП 2.13130.2012
Цитата:
5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту.
<...>
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Вот такую хрень вычитал. В СП 2.13130.2009 такой фразы нет, для справки.

Приведенная толщина - это площадь сечения, деленная на периметр, подверженный действию огня, ведь так?

То есть мои любимые 40Ш1, имеющие приведенную толщину 5.74 мм, уже не проходят? При этом производители красок готовы давать REI 90 от 4 мм приведенной толщины. Где справедливость?
Просмотров: 14873
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:55
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Где справедливость?
Ее нету
Вчера только озадачивался, как обеспечить профлисту E15
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:56
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну с профлистом тема обсосанная сто раз (хоть и без однозначных выводов). Но вот сейчас вот такая штука появилась и уже есть намеки на то, что московская экспертиза в сторону этого пункта смотрит...
 
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:59
#4
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Регистрация: 02.11.2012
Уфа
Ваши ушлые ребята из Уфы профлист заложили в качестве огнезащитного экрана, а вот как обеспечить огнестойкость профлиста... не сказали
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:01
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Сегодня день ругания ребят из Уфы. Даже Ильнур вон надо мной стебется >_<


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
в качестве огнезащитного экрана
Я считаю - довольно сильное решение) Перегородка или перекрытие противопожарное? И точно ли профлист или может сэндвич? Я как противопожарную перегородку сэндвич вот закладываю как раз у себя, для отделения пристроя....
 
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:08
#6
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И точно ли профлист
Точно
На этажерке с категорией Ан им лестницу огораживают Да и еще... нет чтоб огнезащитный экран огибать и на лестницу... так дырку проем в нем сделали
Offtop: Написал об этом запрос Генпроектировщику... мол, пути эвакуации... перегородку неправильно сделали... Послали... мол П прошла экспертизу и все правильно, отвали
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:40
#7
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


почитайте определение тонкослойного покрытия.

Есть много составов, которые можно применять.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:45
#8
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
почитайте определение тонкослойного покрытия
Эт вы почитайте еще раз.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
СП 2.13130.2012
5.4.3... Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 17:48
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Korol.sas.77, лаки и краски нельзя. А применять на складах торкретированные цементообразные штуки или там минватой обклеивать или кирпичом обкладывать - дороговато))
 
 
Непрочитано 17.10.2014, 18:57
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот такую хрень вычитал. В СП 2.13130.2009 такой фразы нет, для справки.
Ну не то, что бы совсем нет - п 6.6.3 п 6.5.3

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть мои любимые 40Ш1, имеющие приведенную толщину 5.74 мм, уже не проходят?
должно быть - 5,93 http://ognehimzashita.ru/info/prived...-tablitsa.html


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Ваши ушлые ребята из Уфы профлист заложили в качестве огнезащитного экрана, а вот как обеспечить огнестойкость профлиста... не сказали
все обеспечено если настил правильный принять см. РЕКОМЕНДАЦИИ Огнестойкость и пожарная опасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителями из пенополистирола п 7.1


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
На этажерке с категорией Ан им лестницу огораживают Да и еще... нет чтоб огнезащитный экран огибать и на лестницу... так дырку проем в нем сделали
Разве это запрещено?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:00
#11
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
см. РЕКОМЕНДАЦИИ
В Рекомендациях нет просто профлиста (без всякого рода утеплителей). Поэтому речь идет просто о профлисте.
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Разве это запрещено?
А вы почитайте, какую роль огнезащитный экран выполняет.
Если он не защищает лестницу от пожара (т.к. в нем дырка), то нафик он вообще нужен?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:15
#12
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
В Рекомендациях нет просто профлиста (без всякого рода утеплителей). Поэтому речь идет просто о профлисте.
В данном случае утеплитель никак не улучшает ситуацию и даже наоборот (препятствует отводу тепла).

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А вы почитайте, какую роль огнезащитный экран выполняет.
Если он не защищает лестницу от пожара (т.к. в нем дырка), то нафик он вообще нужен?

Я в отличии от Вас, как раз таки читаю. Если вам известно требование можно просто дать ссылку!
А так вообще допускается экран даже не спошным делать
ВУПП-88
6.38. В целях обеспечения защиты людей от огня и лучистой теплоты при пожаре открытые эвакуационные лестницы должны иметь со стороны этажерки сплошное ограждение (экран) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. В отдельных случаях (конструктивные трудности, развернутое расположение маршей и др.) допускается взамен сплошного ограждения ограждать только перила маршей и площадок лестницы со стороны этажерки на высоту 1,50 м.

Последний раз редактировалось Алекс80, 17.10.2014 в 19:21.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:30
#13
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Ссылка именно та. Но вы не читаете же... Даже если допускается ограждать не полностью, то должны же ...ограждены быть и площадки лестниц.
В моем случае это не сделано, площадка лестницы не защищена никак ограждением, ни на 1,5 м, ни на полную высоту. На нее сделан просто проем (дырка) в огнезащитном экране. Поэтому я и говорю, не выполнены нормы по огнезащите лестницы.
И Е15 отсюда же...

Хотите сказать что профлист 15 минут выдержит без утеплителя?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 21:52
1 | #14
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


СП 2.13130.2012

3.3. тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя, не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании.


то есть при толщине сухого слоя более 3 мм огнезащитное покрытие не будет тонкослойным, то есть п 5.4.3. для таких составов не действует.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 08:23
#15
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
то есть при толщине сухого слоя более 3 мм огнезащитное покрытие не будет тонкослойным, то есть п 5.4.3. для таких составов не действует.
Чисто формально если...
Но все равно считаю, что это неправильно. А то там можно и бумажку трех милиметровым слоем нанокраски покрасить и сказать, что бумажка негорючая...

Следует еще заметить, что проектом огнезащиты должна заниматься организация, получившая соответствующие разрешение на данный вид работ (СРО), ну и соответственно должны те, кто будут наносить "краску", тоже иметь СРО на данный вид работ.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 08:25
#16
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
главспец
Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
то есть при толщине сухого слоя более 3 мм огнезащитное покрытие не будет тонкослойным
Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
СП 2.13130.2012...3.3. тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска)

Чуден стал мир главспецов...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 10:38
#17
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Чуден стал мир главспецов...
не понял вашей иронии.
Почитайте СП. Определение тонкослойного покрытия.
не буду заниматься рекламой, но покрытий с толщиной слоя более 3 мм на рынке много. И это не "нанокраски". Данные составы проходят испытания.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 11:08
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


совсем недавно боролся с экспертами насчет R90 и сертифицированных огнезащитных красок - бесполезно. Есть пункт в СП, а остальное их нее... Эксперт ссылается на то, что нужна конструктивная огнезащита и все. Предложил такую защиту одной из фирм, он попросил только прислать сертификат и способ нанесения на конструкции (чтобы там было прописано что это именно конструктивная огнезащита!), и все. В итоге плюнул и заложил в проекте конструктивную огнезащиту одной фирмы.
Кстати этот эксперт сказал, что если мы напишем письмо в МЧС и разработчикам пожарных СП по различным пунктам, противоречащим другим нормативным документам, включенных в перечень документов обязательного применения и они дадут добро, то можно потом выполнять проекты по этим СНиПам и СП, ссылаясь на это письмо. Есть мысль написать еще одно такое письмо с рассмотрением вопроса по использованию сертифицированных огнезащитных красок для конструкций с R90.
зы: по результатам этого письма, в котором мчс-ники разрешили выполнять лестницу не Н1, а Н2 для производственного корпуса комбикормового завода отпишусь позже.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2014, 13:14
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
То есть я неверное понял формулу приведенной толщины металла сечения? А какая верная? В нормативах вроде не находил.
 
 
Непрочитано 18.10.2014, 14:50
#20
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Из соседней темы про огнезащиту...
Цитата:
По видео видно уровень подхода к решению вопросам. Типа надо чего-то делать а если делать то надо признаться что 100 % огнезащиты в стране фальшивые
Варанчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП по пожарке. Огнезащитные краски на колоннах. 5.8 мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29