| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.12.2016, 09:58 | #1 | |
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 3303
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Попробуйте проверить профлист высотой 35 мм на воздействие вертикально сосредоточенной нагрузки 100 кг, там на грани.
А не нравится никакая строчка по причине, что в СП отсутствуют ссылки на ГОСТ 14918, а в ГОСТ 14918 отсутствуют ссылки на ГОСТ 27781. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Исходную заготовку могут делать по 2-м основным гостам: ГОСТ Р 52246 и ГОСТ 14918. Производители используют их.
Даже несмотря на уверение госта "Толщина и ширина заготовки должны приниматься в соответствии с сортаментом по ГОСТ 19904 с плюсовыми допусками", толщина гуляет туда-сюда. Мы широко применяли профлист 44 толщиной 0,6мм, и ничего, все хорошо. И да, не нужно забывать, что обычно предел текучести по сертификату качества выше предписанного ему марки. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Я посмотрел альбом и сравнил характеристики профлиста НС35-1000-0,6.
ГОСТ 24045-94 (отменен) Imin=14.92 ГОСТ 24045-2010 Цитата:
ТУ 1122-004-53982871-2014 Imin=14.10 У каждого производителя разные значения. А вот характеристик, по которым можно посчитать устойчивость гофра на опоре - нигде нет -(((( |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Если с Ry проблем как бы больших нет (можно допустим взять по ГОСТ 14918), то вот значения А и k - они могут быть разными у различных производителей, ну и этих значений я не видел ни в одном из каталогов. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Завод ничего не должен. Проектируйте как хотите)) Или обращайтесь к разработчикам ГОСТа, почему в последнем ГОСТе они убрали все характеристики.
А коэффициенты можно взять там же в пособии, табл 70. Можно принять 44 профлист, для него есть коэффициенты A и k. Или по интерполяции. Есть еще еврокод, можно по нему посчитать. Можно поискать еще ТУ на профлист 153-158 руукки, там есть метода расчета профлиста. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить расчетное сопротивление грунта при фундаменте с полами по грунту? | Иван 80 | Основания и фундаменты | 2 | 20.11.2015 08:02 |
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? | Кучер | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2015 21:18 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) | fiftycent | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2004 10:04 |