Прошу помощи в расчете вытяжной башни
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2463
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
1 А если прил. Д.1.14 притянуть?
2 Лучше учесть, не велика разница 3 Если вопрос правильно понял, то это только на усилие в решетке башни влиять будет. 4 Не помню про скад, но должна быть возможность задавать массы непосредственно в динамических нагружениях 5 Обсуждалось тут, вроде решали поворотом схемы |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 3
|
1. А как прил. Д.1.14 притянуть? Я не вижу там рассмотрения случаев в трубами в ряд по аналогии с указанной таблицей в книжке Солодаря. Про какой пункт этого приложения идет речь?
2. тоже так думаю 4. В программе предусматривается перевод статических нагрузок в массы. Это проблем не вызывает. Вопрос в том, делать ли так в принципе. Ну, видимо, мысль верная. 5. Что поворотом - это понятный вариант. Ну, это и получается, что фактически будут 2 схемы. Спасибо за комментарии |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
для ознакомления с темой можно почитать:
https://dwg.ru/dnl/4183 https://dwg.ru/dnl/4433 https://dwg.ru/dnl/13494 https://dwg.ru/dnl/13505 https://dwg.ru/dnl/13503 |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 3
|
Спасибо за литературу. Часть из этого я уже видел. Собственно, сам подход к этому вопросу (аэродинамические коэффициенты на ряд труб) можно и у Солодаря взять. Как к этому в экспертизе отнесутся? Или не заморачиваться, а просто приложить от каждой трубы, как от отдельно стоящей?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
1. Можно и по книжке.
2. Учесть полностью. 3. В центре масс. 4. Вся масса от труб передаётся на башню. Трубы несут только вертикальную нагрузку. 5. Надо найти наихудшее направление.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! | akademic89 | Основания и фундаменты | 4 | 22.01.2015 13:17 |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. | Ermolina | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.07.2014 13:26 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |