| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов

Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2017, 07:35 #1
Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов
Казбек
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461

Добрый день!

Уважаемые форумчане, возникли вопросы при расчете соединения нижнего пояса фермы из квадратного профиля к колонне.
Вопрос, какой брать эксцентриситет при расчете вертикальных швов соединения пластины со стенкой колонны:
-для шва Ш1 250мм или 250+190? то есть от шва до центра группы болтов, либо от шва до места приложения силы от опорного раскоса?
-для шва Ш2 эксц. равен 20мм, его можно и не учитывать, проверить только на поперечную нагрузку
-для проверки пластины Т1 на изгиб, эксц. будет равен 285мм, то есть от места приложения нагрузки до крайнего ряда болтов?
-для проверки пластины Т2 на изгиб, эксц. будет равен 345мм, то есть до крайнего ряда болтов, либо брать 250мм до центра группы болтов?

Спасибо всем откликнувшимся!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 1.JPG
Просмотров: 177
Размер:	94.9 Кб
ID:	182677  

Просмотров: 4393
 
Непрочитано 27.01.2017, 08:42
| 1 #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
для шва Ш1 250мм или 250+190?
- а также для Ш2, Т2 и Т1.
Имхо: степень шарнирности болтового соединения неизвестна, поэтому рассматривать надо два варианта: если оно жёсткое и если оно шарнирное (с центром поворота, например, в ЦТ соединения, хотя и это тоже есть неопределённость).

Последний раз редактировалось eilukha, 27.01.2017 в 08:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 08:51
1 | 1 #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Группа обычных болтов обычной точности, с соответствующими "чернотами" отверстий, предназначенная для работы лишь на "плоскопаралельный" срез, не может работать на восприятие момента. Т.е. априори относительно ц.т. группы болтов М=0. Момент не передается такой группой болтов. Прим: передача момента такой группой возможна при огромном ( с точки зрения поворота узла сопряжения) угле поворота, порядка 3-8 градусов, что на практике недостижимо.
2. Швы при таком раскладе передают моменты полностью плюс Q, расклад см. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Силы и плечи.jpg
Просмотров: 119
Размер:	141.3 Кб
ID:	182680  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:12
1 | 1 #4
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Крепление к стенке двутавровой колонне без ребер по моему не лучшее решение.
Я бы сделал вот так - подкрепил соединительную пластину ребрами, и считал передачу Q через центр болтового соединения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 86
Размер:	251.7 Кб
ID:	182681  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:17
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
порядка 3-8 градусов
- в этом узле зазор в отверстиях выберется после поворота фасонки на 0,9 градуса.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:17
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Казбек, если есть возможность, то решение лучше пересмотреть ибо пытаетесь изобрести квадратное колесо
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 09:29
#7
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Крепление к стенке двутавровой колонне без ребер по моему не лучшее решение. Я бы сделал вот так - подкрепил соединительную пластину ребрами
Andrey88, ребра не показал условно
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
считал передачу Q через центр болтового соединения.
тоже так считал, но сомнения возникли
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Казбек, если есть возможность, то решение лучше пересмотреть ибо пытаетесь изобрести квадратное колесо
ФАХВЕРК, а как иначе можно решить узел?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Швы при таком раскладе передают моменты полностью плюс Q, расклад см. рис.
Ильнур, то есть швы считать отдельно, левый на 250, а правый на 190?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:32
1 | #8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а как иначе можно решить узел?
Классические примеры из букварей КМ. Могу подсказать. Через опорный столик. Хвост фермы заменить на ребро и подкатить его ближе. При большом пролете сборка маловероятна из-за допусков на монтаж. В случае чего сваркой реакцию не наберете.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 09:52
1 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в этом узле зазор в отверстиях выберется после поворота фасонки на 0,9 градуса.
Прошу обосновать. При этом прошу учесть допуски на изготовление, а так же вероятность появления наихудшего варианта.
Зададимся так же обратной задачей: передать момент через такую группу (при этом подразумевается, что мы трезвы).
Вот Вы пошутили - там нет ни диаметров, ни расстояний, и расчета у Вас не было. 0,9 - с потолка. А я же как раз недавно обсчитывал подобную геометрию, и мои 3-8 градусов - далеко не с потолка.
Цитата:
швы считать отдельно, левый на 250, а правый на 190?
Да.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2017 в 10:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:02
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обосновать
- что обосновывать очевидное?

α=arctg(3 мм/190 мм)=0,9 гр=(1/63) рад, где
3 мм - зазор (смещение)
190 мм - плечо
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:11
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что обосновывать очевидное?
α=arctg(3 мм/190 мм)=0,9 гр=(1/63) рад, где
3 мм - зазор (смещение)
190 мм - плечо
Очевидно то, что при зазоре 3 мм смещение не 3 мм. А 6 мм - два смещения. При этом не учтен минусовой допуск на диаметр болта и плюсовой допуск на диаметр отверстия. Садитесь, два.
В принципе, Вы должны и без расчетов уловить, что такой группой нелзья поймать момент на опоре балки, где повороты меньше 1 градуса.
Автору: узел действительно нехороший в принципе - там даже нет ребер поперек стенке - стенка гнется как лист дрожащий. Можно как-то вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Юзел.jpg
Просмотров: 78
Размер:	90.3 Кб
ID:	182690  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:15
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно как-то вот так:
Да. Раскос восходящий опорный от опорного ребра на 20 мм отодвинуть. Не заварить. Стенку колонны чутарик подкрепить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:15
| 1 #13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно как-то вот так:
Ильнур, тяжно будет монтировать, особенно завести внутрь колонны.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:19
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очевидно то, что при зазоре 3 мм смещение не 3 мм. А 6 мм - два смещения.
- следует принимать номинальное начальное положение частей узла (отверстия и болты соосны), а не положение, дающее максимальный (как Вам хочется) угол поворота.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:21
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- следует принимать номинальное начальное положение частей узла, а не положение, дающее максимальный (как Вам хочется) угол поворота.
Я вот одного не понимаю.... чего вы всегда спорите как машиностроители прекрасно зная реалии и допуски. Зачем микроскопом гвозди забивать? Поправили бы с ходу человека и делов-то... какие-то там углы и тангенсы. Проще надо быть и люди к тебе потянуться не забывая что простота хуже воровства.

Колонна почему меньшей жесткостью к ферме ориентирована?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:21
1 | #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вот такой вариант, но проверить колонну надо
(нарисовано условно за 5 сек, но идея думаю ясна)
каковы + и -, ваше мнение, коллеги.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 54
Размер:	23.5 Кб
ID:	182692  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:23
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Тут такой момент... что ферму в колонну не завести будет. Это я стал одуплять посмотрев на Володин узел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:24
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
что ферму в колонну не завести будет
я чуток выше об это писал, потому на консольке и накидал узелок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:40
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, тяжно будет монтировать, особенно завести внутрь колонны.
Согласен, в предложенной схеме есть еще недостатки, товарищи! Но будем работать, будем совершенствовать, возможно даже глянем в серию!
Цитата:
- следует принимать номинальное начальное положение частей узла (отверстия и болты соосны), а не положение, дающее максимальный (как Вам хочется) угол поворота.
Ничего такого ни из чего не следует вообще-то.
Если ДАЖЕ принимать номинальное положение, то два отверстия под одним болтом смещаются относительно друг друга на 3 мм. Это же так ОЧЕВИДНО, и это СЛЕДУЕТ из геометрии 3-го класса! Имеем два болта на расстоянии 190 мм. Вопрос: насколько повернутся детали друг относительно друга, если на каждом болте ход 3 мм? Ответ: 1,8 градусов. Плюс допуск на отверстие +0,9 мм. Плюс допуск на тело болта -0,2мм. Уже 2,5 градуса.
Но можно и без этого понимать (если рогом не упираться), что такой группой невозможно момент на опоре балки поймать. Группа просто болтается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:44
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но можно и без этого понимать (если рогом не упираться), что такой группой невозможно момент на опоре балки поймать. Группа просто болтается.
Знатоки жизни обувают профессуру в прямом эфире
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли задан эксцентриситет для расчета момента на вертикальный сварочный шов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Формула расчета момента инерции _Oleg_ Программирование 9 13.07.2009 07:01
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 43 23.06.2009 07:22