Здравствуйте! Пространство между колоннами металлического каркаса (шаг - 2,85 м) заполняется газобетоном с большим окном. Вопрос: может ли газобетонный заделанный в колонну простенок превратиться в шарнирно-подвижную опору под давлением ветра, а вся система потерять устойчивость, вывалившись внутрь? Вся необходимая информация на схеме.

Вложения
Тип файла: pdf стена.pdf (15.6 Кб, 114 просмотров)

Просмотров: 3244
 
Непрочитано 09.02.2017, 00:18
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Оконный блок надежно закрепите в кладке - и ничего не выдавится. Сама блочная кладка работает по перевязанному сечению и от ваших нагрузок никуда не денется (можно посчитать по СП "Кам. конструкции"). Только стекло берите толщиной не менее 7 мм (это при расчетном сопротивлении изгибу стекла 12,5 МПа - значение взято из СНиПа по расчету теплиц; у вас не знаю какое там стекло).
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 00:25
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


это смотря какой ветровой район и на каком этаже.Надежнее делать металлический каркас и крепить его к перекрытиям
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 04:14
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Эпюра моментов не соответствует основной схеме ))
Как будет крепиться окно? дюбелями или через анкерные пластины? Обратите внимание на то, что если ветер будет с обратным знаком (отсос) и крепление окон будет произведено дюбелями, то может произойти выкол газобетонного блока. (газобетон, ветер, анкерный крепеж - 3 неблагоприятных фактора) Особенно если окно будет максимально выдвинуто к внешней плоскости стены. Это так, к сведению.
Стену такой ветер (45кПа) выдавить не в состоянии.
Другое дело что опять же, узел крепления окна к не совсем жесткому и прочному основанию (газобетону) вот тут надо подумать, что бы не было недопустимых колебаний и деформаций, а со временем и разрушений.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 09:23
#5
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Оконный блок надежно закрепите в кладке - и ничего не выдавится.
То есть при таких нагрузках и обеспечении прочности по неперевязанному сечению можно считать сопряжение газобетона с колонной и крепление оконного блока к кладке жесткими заделками?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
это смотря какой ветровой район и на каком этаже.Надежнее делать металлический каркас и крепить его к перекрытиям
1 этаж, до 6 метров, II ветровой район. Про каркас: то есть делать горизонтальные распорки, как мы делаем для панелей, уменьшая высоту кладки?
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 10:02
#6
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
То есть при таких нагрузках и обеспечении прочности по неперевязанному сечению можно считать сопряжение газобетона с колонной и крепление оконного блока к кладке жесткими заделками?
По перевязанному. Ну смотря как вы там заделаете. Если газобетон вставляется между полками колонны, а стыки зачеканиваются раствором, то можно считать условно жестким, но все равно возможен поворот (раствор будет крошиться). Но до поворота дело не дойдет. Крепление оконного блока со стеной - условный шарнир по периметру окна.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 10:14
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если у Вас газобетонные блоки только для ограждения и теплоизоляции и режутся ножовкой, то закрепить оконный блок проблематично.Не советовал бы связываться с узлами.Потеряете кучу времени и придете к варианту металлического каркаса с креплением к перекрытиям.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 11:01
#8
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не советовал бы связываться с узлами.Потеряете кучу времени и придете к варианту металлического каркаса с креплением к перекрытиям.
На ваш взгляд можно оставить решение с заведением в колонну? Просто если крепление окна - шарнир и стыковка с колонной - частичный шарнир, получается, что система мгновенно-изменяемая. А вариант с приваркой арматурных стержней к колонне с определенным шагом повысит прочность соединения?
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 13:46
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я бы коробку окна закрепил к закладной, а выпуска закладной приварил к колонне и не особо рассчитывал на кладку
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли окно "выдавиться" под давлением ветра?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением umbk Конструкции зданий и сооружений 44 13.10.2022 16:39
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011? konstryktor Металлические конструкции 8 12.07.2020 16:15
Autocad в окно модели пропала чертеж, в окно лист есть значить чертеж не удалился куда пропал, Жантас AutoCAD 9 17.07.2013 06:25
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 9 08.07.2013 09:17