Может ли окно "выдавиться" под давлением ветра?
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 3244
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Оконный блок надежно закрепите в кладке - и ничего не выдавится. Сама блочная кладка работает по перевязанному сечению и от ваших нагрузок никуда не денется (можно посчитать по СП "Кам. конструкции"). Только стекло берите толщиной не менее 7 мм (это при расчетном сопротивлении изгибу стекла 12,5 МПа - значение взято из СНиПа по расчету теплиц; у вас не знаю какое там стекло).
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Эпюра моментов не соответствует основной схеме ))
Как будет крепиться окно? дюбелями или через анкерные пластины? Обратите внимание на то, что если ветер будет с обратным знаком (отсос) и крепление окон будет произведено дюбелями, то может произойти выкол газобетонного блока. (газобетон, ветер, анкерный крепеж - 3 неблагоприятных фактора) Особенно если окно будет максимально выдвинуто к внешней плоскости стены. Это так, к сведению. Стену такой ветер (45кПа) выдавить не в состоянии. Другое дело что опять же, узел крепления окна к не совсем жесткому и прочному основанию (газобетону) вот тут надо подумать, что бы не было недопустимых колебаний и деформаций, а со временем и разрушений.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
То есть при таких нагрузках и обеспечении прочности по неперевязанному сечению можно считать сопряжение газобетона с колонной и крепление оконного блока к кладке жесткими заделками?
----- добавлено через ~3 мин. ----- 1 этаж, до 6 метров, II ветровой район. Про каркас: то есть делать горизонтальные распорки, как мы делаем для панелей, уменьшая высоту кладки? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
По перевязанному. Ну смотря как вы там заделаете. Если газобетон вставляется между полками колонны, а стыки зачеканиваются раствором, то можно считать условно жестким, но все равно возможен поворот (раствор будет крошиться). Но до поворота дело не дойдет. Крепление оконного блока со стеной - условный шарнир по периметру окна.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если у Вас газобетонные блоки только для ограждения и теплоизоляции и режутся ножовкой, то закрепить оконный блок проблематично.Не советовал бы связываться с узлами.Потеряете кучу времени и придете к варианту металлического каркаса с креплением к перекрытиям.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
На ваш взгляд можно оставить решение с заведением в колонну? Просто если крепление окна - шарнир и стыковка с колонной - частичный шарнир, получается, что система мгновенно-изменяемая. А вариант с приваркой арматурных стержней к колонне с определенным шагом повысит прочность соединения?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением | umbk | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 13.10.2022 16:39 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011? | konstryktor | Металлические конструкции | 8 | 12.07.2020 16:15 |