| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.09.2005, 17:19 | #1 | |
Огнестойкость металлического каркаса
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,752
|
||
Просмотров: 5515
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
|
По несущим элементам здания, а колонны являются несущими элементами здания, см. СНиП 21-01-97*. При степени огнстойкости здания II у колон должно быть R90. а марши и площадки R60. Толщина защитного слоя цементно-песчаной штукатурки при пределах огнестойкости:
для колонн 0,75 ч -------- 25 мм 1.5 ч------------38 мм 2 ч ------------- 50 мм 2.5 ч ----------- 60 мм для ригелей 0,75 ч -------- 10 мм 1.5 ч------------20 мм 2 ч ------------- 25 мм 2.5 ч ----------- 30 мм Информация взята по табл. 3.5 "Огнестойкость строительных конструкций" И.Л.Мосалков, Г.Ф.Плюснина, А.Ю.Фролов "Спецтехника" Москва, 2001 г. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
СНиП 21-01-97* п. 5.18. Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц лимитируется только по потере несущей способности (R) в зависимости от степени огнестойкости здания (пожарного отсека). Которая в свою очередь задаётся проектом, с учётом функционального назначения здания, его конструктивной схемы, и объёмно-планировочных решений.
Предполагаю что вышесказанное бомба для Вашего уставшего мозга. Однако проще, увы, мне никак не удаётся выразиться. Здесь нужны многие подробности. Для повышения огнестойкости строительных конструкций помимо оштукатуривания ещё применяется окраска вспучивающимся огнезащитными составами и применение специальных систем огнезащиты (аля зашивка гипсокартоном, только вместо гипсокартона - спец. материал). |
|||