Уважаемые коллеги!
Надо ли оштукатуривать металлический каркас лестницы в общественном здании для повышения её огнестойкости? На какие документы и пункты в них надо ссылаться в этом случае? Некоторый резон в этом есть, поскольку огнестойкость стали невелика. Два часа просидел над СНиПами, устал и прошу помощи.
Просмотров: 5515
 
Непрочитано 23.09.2005, 17:51 *
#2
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


По несущим элементам здания, а колонны являются несущими элементами здания, см. СНиП 21-01-97*. При степени огнстойкости здания II у колон должно быть R90. а марши и площадки R60. Толщина защитного слоя цементно-песчаной штукатурки при пределах огнестойкости:
для колонн 0,75 ч -------- 25 мм
1.5 ч------------38 мм
2 ч ------------- 50 мм
2.5 ч ----------- 60 мм
для ригелей 0,75 ч -------- 10 мм
1.5 ч------------20 мм
2 ч ------------- 25 мм
2.5 ч ----------- 30 мм
Информация взята по табл. 3.5 "Огнестойкость строительных конструкций" И.Л.Мосалков, Г.Ф.Плюснина, А.Ю.Фролов "Спецтехника" Москва, 2001 г.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2005, 18:08
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


СНиП 21-01-97* п. 5.18. Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц лимитируется только по потере несущей способности (R) в зависимости от степени огнестойкости здания (пожарного отсека). Которая в свою очередь задаётся проектом, с учётом функционального назначения здания, его конструктивной схемы, и объёмно-планировочных решений.
Предполагаю что вышесказанное бомба для Вашего уставшего мозга. Однако проще, увы, мне никак не удаётся выразиться. Здесь нужны многие подробности.
Для повышения огнестойкости строительных конструкций помимо оштукатуривания ещё применяется окраска вспучивающимся огнезащитными составами и применение специальных систем огнезащиты (аля зашивка гипсокартоном, только вместо гипсокартона - спец. материал).