26.09.2013, 09:50 | #1 | |
Eurocode и СНиП. Таблицы cопротивления болтов
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 19836
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Интересно, у нас оказывается немецкая классификация классов болтов
YarUnderoaker, в еврокодовскую формулу надо подставить 640 вместо 800. И будет тебе счастье. Offtop: И не фига считать по еврокоду.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Вот цитата из источника "СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еврокода EN 1993-1-8:2005 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчёт соединений» с российскими нормативными документами в строительстве" Ц Н И И П С К 3.14 Расчетное усилие на болты всех классов прочности при растяжении в Еврокоде по формуле в табл. 3.4 составляет, с учетом коэффициента надежности K2/γмг = 0,9/1,25 = 0,72 от предела прочности болта на растяжение, а по СП не должно превышать 54% (0,54 ) для болтов 8.8 и 10.9, 45% для 5.6, что потребует увеличения в национальном приложении коэффициента γмг до 1,67 для болтов 8.8 и 10.9, до 2,0 для 5.6. 3.15 В Еврокоде для соединений на болтах, работающих на растяжение, требуется проверка на продавливание головки болта и гайки при недостаточной толщине соединяемого элемента. В СП такая проверка не применяется. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Потечёт и перестанет Последний раз редактировалось boris_r, 06.10.2015 в 10:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Формула в Eurocode 3 (1993-1-8) зависит от сбора нагрузок(по правилу ЕС) , и ее расчетных комбинаций(По правилу ЕС)...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если в Снипе изменить все нагрузки и умножить на какое то число , то можно и цифры в таблице поменять :P |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Полный бред. Не надо смешивать "мух" с "котлетами".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Каким боком несущая способность болта к нагрузкам? Она что, меняется в зависимости от количества людей в здании или машин на парковке?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Problem. A tension member consists of a 150 × 75 × 10 single unequal angle
whose ends are connected to gusset plates through the larger leg by a single row of four 22 mm bolts in 24 mm holes at 60 mm centres. Use the method of Section 2.3 to check the member for a design tension force ofNt,Ed = 340 kN, if the angle is of S355 steel and has a gross area of 21.7 cm2. Solution. t = 10 mm, fy = 355 N/mm2, fu = 490 N/mm2 EN 10025-2 Gross area of cross-section, A = 2170 mm2 Npl,Rd = Afy/γM0 = 2170 × 355/1.0 = 770.4 kN 6.2.3(2)a Anet = 2170 − (24 × 10) = 1930 mm2 6.2.2.2(3) β3 = 0.5 (since the pitch p1 = 60 mm = 2.5d0) EC3-1-8 3.10.3(2) Nu,Rd = β3Anetfu/γM2 = 0.5 × 1930 × 490/1.1 = 429.9 kN 6.2.3(2)b Nt,Rd = 429.9 kN (the lesser of Npl,Rd and Nu,Rd ) > 340 kN = Nt,Ed 6.2.3(2) Просто надо всё читать, а не по диагонали.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Значит на ГОСТовском болте резьба сорвется, а на Европейском нет ----- добавлено через ~5 мин. ----- Это на срез, а мы сравниваем растяжение. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
1) cоздание расчтеной схемы 2) определение расчетных нагрузок 3) создание расчетных сочетаний 4) расчет 5)анализ ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вы когда проводили сравнения у вас все 5 пунктов были одинаковыми?: Почему вы сравниваете только одну часть задания ? Разве все не зависит друг от друга ? Мб я ошибаюсь , прошу вас меня поправить( Последний раз редактировалось Shotagv, 06.10.2015 в 22:48. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Без разницы. Просто лень искать. Суть одна - А и Анетто. Разные сопротивления.
У нас только Анет и Ry. Offtop: Короче. Не фига считать по еврокоду, раз не понимаешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Твоя моя не понимать
При чем тут площать нетто. Эти площади везде одинаковые. Проблема в том, что если считать в программах по разных нормах, то получаем разные результаты для одинаковых исходных данных. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |