Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем.
Вот возник вопрос насчёт расчётной длины колонны крайнего ряда из плоскости. Я принял 1, но почему-то закрались сомнения, а не 2 ли? База колонн 4 анкерных болта (условно жёсткая). Связи стоят в средних рядах колонн. При расчёте получились стойки из трубы 140х4. При расчёте с коэфф. расч. длины 2 получаются 219х4. Пролёт ферм 6м, шаг колонн 8м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-53.jpg
Просмотров: 429
Размер:	26.0 Кб
ID:	138128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-54.jpg
Просмотров: 291
Размер:	24.4 Кб
ID:	138129  


Последний раз редактировалось РастОК, 05.11.2014 в 14:41.
Просмотров: 17234
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:05
#41
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но получение конкретных 1,5 в таких условиях - это под силу только магам.
Кто-бы мог подумать, но Бахил оказался магом:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-17.jpg
Просмотров: 157
Размер:	52.5 Кб
ID:	138429  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 10:20
#42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да, Бахил точно маг. Причем он угадал ваши мысли даже несмотря на приведенный вами рисунок, где ригель опирается на колонну шарнирно
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:20
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
мю=2
Почитал внимательнее СНиП и нашёл такой пункт:
Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками(опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т. п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.

Т.е. в плоскости ферм возможно мю равно не 2, а 0.7?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-18.jpg
Просмотров: 67
Размер:	2.9 Кб
ID:	138432  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 10:23
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


РастОК, я вижу твою схему. Там 4 колонны жестко закреплены к фундаменту и на них шарнирно опирается ригель.
При этом ты почему то считаешь мю по схеме рамы с жестким прикреплением ригеля. И маг-Бахил тоже.
Ты уже схему привел (вроде) но сам считаешь по какой то другой. Откуда ж я знать буду?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:29
#45
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
я вижу твою схему. Там 4 колонны жестко закреплены к фундаменту и на них шарнирно опирается ригель
Я говорю о мю в плоскости шарнирно опёртых на колонны ферм.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 11:29
#46
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. в плоскости ферм возможно мю равно не 2, а 0.7?
У Вас 3-х пролетная свободная рама (в плоскости). Мю не может быть равным 0,7.
Можно принять 0,7, если поставить крестовую связь в среднем пролете
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 12:23
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Кто-бы мог подумать, но Бахил оказался магом:
Приведенная схема, как отметил Vavan Metallist, не соответствует исходной. Принципиально.
И что характерно, Бахил "выдал" 1,5 на посту 4. А на п.41 появилсь конкретные J и L такие, что мю ровно 1,5. Зачем так-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2014 в 12:32.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 12:36
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, хочешь сказать, что Бахил - это вторая личность РастОКа?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:38
#49
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приведенная схема, как отметил Vavan Metallist, не соответствует исходной. Принципиально.
Я в исходной схеме не оговаривал крепление ригелей к колоннам, а напор я так понимаю на это. И в самом начале я кажется говорил о том, что это фрагмент схемы (посему в схеме не 2, как на скрине в начале, а 3 пролёта).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Можно принять 0,7, если поставить крестовую связь в среднем пролете
Т.е. насколько я понял из всего вообще вышесказанного: у колонн в плоскости ферм мю=2, из плоскости ферм мю.=1.5 (для крайних и чуть меньше для средних)?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:01
#50
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. насколько я понял из всего вообще вышесказанного: у колонн в плоскости ферм мю=2, из плоскости ферм мю.=1.5 (для крайних и чуть меньше для средних)?
Я так понял:
- в плоскости ферм 2
- из плоскости ферм для крайних пролетов 2 (т.к. нет вертикальной связи по колоннам)
- из плоскости ферм для средних пролетов 1, а можно и 0,7 (т.к. есть вертикальная связь по колоннам)
Offtop: Кстати почему нельзя поставить связи по крайним рядам колонн?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:09
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Sarman, слегка опередил.
Всё таки для крайних из плоскости я бы взял 1,5.
Если без троллинга, то горизонтальные связи по нижним поясам будут придерживать крайние колонны (если я правильно понял первый рис).
Ну расчётную длину средней в плоскости можно слегка уменьшить по той-же формуле (71).
Лучше конечно сразу выкладывать все разрезы и планы, тогда будет меньше флуда.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:09
#52
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати почему нельзя поставить связи по крайним рядам колонн?
Собственно связи были поставлены в крайних рядах колонн (в проекте), но интересен был именно случай когда связи стоят в соседних пролётах.
И вопрос, нужны ли тогда вообще для всей системы связи в плоскости ферм, если они будут работать только в тех плоскостях в которых установлены?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:11
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в плоскости ферм,
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:13
#54
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
Это отдельный вопрос, не смешивайте всё в кучу).
Есть ряды ферм (как фермы на зелёном фоне) из плоскости их держат связи по колоннам (в реальном проекте по крайним и средним). А в плоскости ферм (это короткая сторона прямоугольного в плане сооружения) эту систему тоже нужно удерживать связями. Судя по обсуждению складывается впечатление, что они не нужны (либо нужны в каждом ряду ферм).
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:17
#55
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно.
Просто ужас. Я уже про это говорил вчера.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:24
#56
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опять не хрена не понятно. Offtop: Даже с моими способностями
Да всё понятно
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И вопрос, нужны ли тогда вообще для всей системы связи в плоскости ферм, если они будут работать только в тех плоскостях в которых установлены?
Нет не нужны, если устойчивость каркаса обеспечивается сечением колонн. Иначе надо ставить связи в каждом ряду. Или ставить через несколько пролетов и делать горизонтальные фермы (связи), которые будут передавать нагрузки на вертикальные связи по колоннам (связевой каркас).
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если без троллинга, то горизонтальные связи по нижним поясам будут придерживать крайние колонны (если я правильно понял первый рис).
Нет, не будут придерживать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:25
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, хочешь сказать, что Бахил - это вторая личность РастОКа?)
Нет. РастОК спетсиально (чтобы досадить) подогнал J и L так чтобы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:26
#58
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Просто ужас. Я уже про это говорил вчера.
Виноват. Исправлюсь.
Нужны ли вот эти связи при условии, что фермы стоят с шагом 8 метров (6 шт.)?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. РастОК спетсиально (чтобы досадить) подогнал J и L так чтобы.
Да нет, отвечаю. В начале темы я говорил какие сечения колонн и какой их шаг. Не пойму только как Бахил угадал длину колонн и момент инерции ригеля.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-19.jpg
Просмотров: 55
Размер:	12.5 Кб
ID:	138461  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:29
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Нужны ли вот эти связи при условии, что фермы стоят с шагом 8 метров (6 шт.)?
Зачем связи поперек зала? Их не то чтобы нада/ненада, а не нужно.
Просто без связей. Как все и всегда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:29
#60
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Виноват. Исправлюсь.
Да всё понятно было и без рисунка.
Нужны, если хотите принять мю=1. А так то не надо, как Ильнур сказал.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина крайней колонны из плоскости?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной vlasctelin Металлические конструкции 3 25.06.2013 21:55
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54