| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Болты поставлять законсервированными. Как патроны, в цинках. Момент закручивания брать тот, что указан на цинке.
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://meganorm.ru/Index2/1/4293841/4293841481.htm |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Вот у кого-нить болты колес авто лопаются? В мороз, в жару, в жуткой динамике? Нет! Ибо качественные.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).Тянули на момент по КМ 1100нм. ключ поверяли раз в день. Поставщик болтов крут до невозможности...
Кто как считает, можно ли признать партию браком? Offtop: Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ключ как проверяли? Возможно круты вы, в первую очередь надо это проверить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
А проверяли вот такой штучкой :Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм И фотку можно выложить...Несколько позже, ибо отправили их в лабораторию... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
:Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм - круто. Но электроника...надежнее старым примитивным способом, прописанным в древних документах - подвесив груз на плече - просто, сердито и железно и визуально ощущаемо. Если каждый 10-й лопается, то процесс нужно остановить - или болты хреновые, или момент большой. Остальные 180 болтов небось костями хрустят, того и гляди стрельнут... Сермяжная правда в том, что СКОРЕЕ всего такой преднатяг не нужен, можно и на 10-15% меньше. Но это только подоплека. Действия - после анализов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Заказчик не пожелал остановить сборку подстропилки... Одно утешает- в фрикционных соединениях явно избыточное количество болтов. А поставщик болтов- северстальметиз. По поводу всяческих уточнений... Это вопрос к проектировщику.... В данном случае я выступаю как монтажник. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Вы должны были потребовать от автора КМ требуемое осевое усилие, или хотя бы прикинуть сами, как предписано в СП: Цитата:
По закону отвечать-то Вам. Ну, может болты некачественные - скрытие покажет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 16:35. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Не совсем согласен.
Ильнур, требования проектной документации - закон не меньший. Монтажник не имеет права отступать от них (требований). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Отсюда вывод, о котором я сто лет назад уже говорил: нехрен проектировщику лезть туда, где он совсем не нужен, да и не понимает нихрена |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Кто пустил козла в огород проектировщика к монтажной процедуре? Кто не ткнул в морду СП? Кто не настоял в предписанном законом? И т.д. и т.п.. Не нужно фильтровать предвзято - кажный горшок должен отвечать за свой шесток по всей строгости прокурора, как гласит русский пословиц.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ильнур, ты прям почти дословно процитировал мой "оффтоп"
Но, с точки зрения закона - монтажник не имеет права отступать от проекта, иначе тот же авторский надзор начнет писать гадости. В проекте осевое усилие дано или только момент? Монтажник знать не знает несущей способности болта на разрыв - да и знать не хочет, это проектировщик должен знать. А СП в морду должна ткнуть служба заказчика, которая принимает документацию от проектировщика и ставит штамп "в производство работ". Да и сами монтажники через раз не знают, что делать с осевым усилием (говорю по личному опыту - постоянно просят дать им момент, ибо долбо неучи) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я, как частый участник монтажа, сколько раз на это наблюдал - строят вроде по бумагам, а потом в случае кривого результата Заказчик именно строителю предъявляет: "ты должен был знать и понимать!" Есть такой закон. Он не позволяет шлангом прикидываться. Неплохой кстати закон.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
А СП можете мне не цитировать... Я его за последние полгода чуть не наизусть изучил. Да..Кстати...Читали ГОСТ на высокопрочку, не так ли? Так вот. По этому ГОСТу именно изготовитель должен нанести РАБОЧУЮ смазку на оцинкованные болты и произвести испытания и выдать Кз... Так, что у нас законее? ГОСТ или СП? Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось slava217, 23.11.2016 в 17:17. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Суть-то проста - Вы навертели 200 болтов, из которых 20 лопнули. И как бы Вы не при делах. Болты-то у Вас в руках лопались. Вот что за народ такой-то, а... Цитата:
Номер закона: ГК РФ. ч.2, р.IV, гл.37, пар.1, ст.716. На пальцах: Цитата:
Вы чего тут вообще хотели-то от нас? В жилетку поплакаться? Думали по башке погладят? А непосредственно с Заказчиком пободаться слабо было? Теперь Вы лишены прав ссылаться на проект.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Письменно? А обратка тоже письменно? Профессионал не идет на сговор ни с кем. И т.д., в вашем же стиле..
И ты, Брут? Ты чего - хрен с ними с болтами что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Я про то, что дятел-проектировщик за каким-то хреном вместо осевого усилия натяжения дал момент закручивания.
Дятел-заказчик передал это монтажнику. Монтажник начал крутить - болты начали лопаться. Дятел-заказчик сказал: "похрен, делайте по проекту" Дятел-проектировщик подтвердил: делать по проекту Цитата:
С дятлами надо бороться, а не монтажников сношать. ----- добавлено через ~11 мин. ----- П.С. Мне как-то доводилось, работая у монтажников, рвать на совещаниях у зака орущих "Вам проект дали - делайте по проекту!" проектировщиков, как тузик грелку.. Но там был адекватный герр Густ (представитель Гипс-Кнауфф), который внимал гласу разума. Был бы дятел-заказчик - фиг знаетЮ, чем все кончилось бы... Добавлено. Да и, думается, не во всех монтажных конторах современности есть в штате конструктора, сидящие на объекте, лопатящие пол-шкафа проектной документации, вытаскивающие на свет божий проектные ляпы и, в нужный момент, по частям извлекающие их на совещаниях у заказчика 2 раза в неделю Правда, это уже проблемы штатного расписания монтажников и жадных ген, не желающих вносить в него (штатное) эти строчки. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.11.2016 в 18:48. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Я так понял, для Вас юридическая сторона вопроса является темным лесом...
Начнем по порядку... 1. каким образом подрядчик не имея даже допуска проектного СРО, может доказать ошибочность проектных решений, которые прошли экспертизу? Можете предложить технологию? 2. Ссылка на ГК всем хороша, только она в жизни не может быть использована....Именно на нее мы ссылались, тыкая носом заказчика в ляпы проекта, на что нам было предложено смыться с объекта, потеряв деньги...Судиться на эту тему можно годами...и выиграет тот, у кого деньги.. 3. Я Вам больше скажу...Мы знаем, что заключение экспертизы на 99% -липа...Только вот доказать этого в суде невозможно... Разве что Вы лично подкинете пару миллионов на привлечение аттестованных экспертов, которые готовы биться с такими же аттестованными экспертами... 4. И последнее...Как-то Вы странно представляете себе переписку заказчика и подрядчика...Ваша организация все вопросы решает по телефону? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Заказчик тоже импортный.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
Высокопрочные болты | alex_bay | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.04.2005 09:37 |