Непрочитано 15.05.2016, 10:35
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?
Азат
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22

Первый опыт применения СП на практике. Ниже несколько вопросов и рассуждений. Прошу подсказать. Старые нормы были для меня более логичными. Новые немного ломают мозг ((

1) Требования СНиПа не давали пояснения по расконсервации. В СП появился пункт 4.6.6

4.6.6. Перед установкой болты, гайки и шайбы должны быть расконсервированы, а резьба болтов и гаек, в том числе опорные поверхности гаек, смазаны. В качестве смазки допускается применение минеральных масел по ГОСТ Р 51634 или ГОСТ 10541. Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. Расконсервацию болтов, гаек и шайб и нанесение смазки на болты и гайки следует производить кипячением в воде (10 - 15 мин) с последующей промывкой в горячем состоянии в смеси, состоящей из 70% - 75% неэтилированного бензина и 30% - 25% минерального масла по ГОСТ 20799. Применяемое соотношение бензина и масла должно обеспечивать на поверхности болтов и гаек тонкий слой смазки. Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут. При большем сроке хранения производится повторная смазка болтов и гаек. В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина по ГОСТ 23683 или других эффективных видов смазки, с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания , средняя величина которого должна составлять не более 0,2.
Установка в соединениях болтов и гаек, в том числе с металлическими покрытиями, без применения смазки не допускается, а также болтов с нарушенным покрытием, со следами ржавчины или
при более 0,2 не допускается.


По проекту применяются болты с цинковым покрытием (ГОСТ 52644, высокопрочка идёт с термодиффузионным покрытием, 20 мк). От одного поставщика крепёж пришёл с консервацией, а от другого без. На вопрос почему, ответ не нашёлся. Так как требования об обязательной консервации для оцинкованных метизов не нашли, решили, что далее все болты будут без консервации. Если следовать СП, то получается расконсервацию на крепёж без покрытия уже не требуется проводить. Пока, на всякий случай, все метизы кипятим. Есть смысл? Когда читаешь документ совместно с ГОСТ Р 52643
Фразу Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. можно понять что нанесение смазки можно делать на холодным, а не горячим способом указанным предложением после. Как эти 8 часов соединяются логически с Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут.?
Для смазки можно применять любые масла по ГОСТ 20799, ГОСТ Р 51634 и ГОСТ 1054 (потом ещё в конце добавили ГОСТ 23683)?
Следующий вопрос по пункту связан с коэффициентом закручивания.
В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина..., с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания... Если читать дословно, то получается что фактическая величина коэффициента определяется только при применении "твёрдых сортов парафина". А в остальных случаях определение фактической величины Кз не регламентировано?

2) Вопрос по коэффициенту закручивания.


4.6.9. Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болтов, следует
определять по формуле
М=Кз*Р*d, (4.1)
где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое
по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать
величину осевого усилия в стержне болта Р и приложенного к гайке крутящего
момента M
Не получилось дословно скопировать часть пункта.
P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания
оформляются протоколом или актом.


Кто должен его определять чётко не написано. Понятно, что одно значение идёт в сертификате и вроде ещё на строительной площадке надо определять, только обязательных указаний для определения на строительной площадке нет. Как понимать последнее предложение про оформление протокола и акта?
Так было в СНиП
4.28. среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сетификате предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов.


3) Правильно ли понимать что если используются болты М24 10.9 и допущено натяжение по углу поворота, то в принципе коэффициент закручивания можно и не определять?
4.6.10. Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6 - 0,7 м с усилием 294 - 343 Н (30 - 35 кгс x м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180° +/- 30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота устанавливается экспериментально


----- добавлено через ~11 ч. -----
Ещё один вопрос.
Какие требования к поверхности металла под болты (т.е. с обратной стороны фрикционного соединения), точнее под шайбы. Допускается ли наличие краски, грунтовки?
Просмотров: 60513
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:37
#81
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
0,01 - допустимая погрешность прибора (или Точность оценки коэффициента закручивания, как он назван в ГОСТе).
Т.е. возможна ситуация, когда прибор показывает 0,11, что в пределах допуска, но по факту имеем 0,10, т.к. у прибора возможна погрешность.
Ну, почитайте же ГОСТ...
Он просто КОСО написан. Никакого прибора там нет. Там есть установка, на которой измеряется одновременно момент и напряжение в стержне...Кз же РАССЧИТЫВАЕТСЯ по результатам этих измерений...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:44
#82
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну, почитайте же ГОСТ...
Он просто КОСО написан. Никакого прибора там нет. Там есть установка, на которой измеряется одновременно момент и напряжение в стержне...Кз же РАССЧИТЫВАЕТСЯ по результатам этих измерений...
Скажу прямо, установки я этой не видел, лично на ней не работал. В ГОСТ на высокопрочные болты я ежедневно не ныряю - нет необходимости.
Высказал свое мнение на основе того, как работаем с другими измерительными приборами.
Не думаю, что есть смысл бодаться из-за того, может или не может быть Кз 0,10 или 0,11.
Самое главное факт того, что например при Кз=0,12 или 0,11 болты реально могли отстрелить. Но у вас 0,17 и это хорошо.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:52
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ильнур, прости. Зря я с тобой в начале темы сцепился
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:01
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
...Итак! Повторяю еще раз! В КМ задан момент в явном виде.
Итак, нежелание признать ошибку зафиксировано повторно. В КМ не указано, что нужно тупо крутить до М, даже если лопается. Если лопается, значит нужно вернуться к истокам. Вы смалодушничали, и теперь 180 перенапряженных болтов ждут подходящего импульса.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Жду теперь от Вас предложения проверять на стройке каждый болт....А чего бы и нет...Разброс по Кз почти в два раза возможен в партии
Если верить сертификату, нет нужды - Кз определен (правда, теперь никакой веры, что сертификат - не фейк, после того, что услышано. Как и в проверку ключа на немецком электронном приборе за 100 000 руб - это стоимость тысячи вп-болтов М24).
Цитата:
..проблема только одна-момент затяжки был указан в КМ....
Да, это Ваша проблема - Вам придется сидеть в тюрьме в случае обрушения.
Для освобождения от уголовной ответственности Вам нужно заменить все 180 болтов на новейшие с НОРМАЛЬНОЙ затяжкой.
Лаборатория может выдать и годность болтов. Ожидать (в явном виде) негодность не нужно - северметиз веников не вяжет.
Бармаглотище
Цитата:
Зря я с тобой в начале темы сцепился
Не зря, Славик более полно раскрылся. Упирается ведь - попробуй с таким сцепиться. Убъет чела, и чела же и обвинит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:13
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
БармаглотищеНе зря, Славик более полно раскрылся. Упирается ведь - попробуй с таким сцепиться. Убъет чела, и чела же и обвинит.
А зачем? Это у него ведь проблема. С которой пришел на форум. Ему советуют, говорят, где может быть собака порылась (а это не только Кз упоминался в данной теме) - а он кричит, что все дураки и он один умный, лучше всех все знающий.
Ну и пусть сам свои проблемы решает


Offtop: Слава, вот скажи. Ты все знаешь, ГОСТы-нострои там всякие.. А зачем ты тогда пришел на форум с этой бедой? Поплакаться в жилетку, чтоб тебя пожалели? = )) Или чтобы весь форум в дружном порыве выдохнул: "Да, ты прав абсолютно и во всем!", а кто не выдохнет - тому нострой зубрить надо?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2016 в 06:20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:48
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Кстати, сколько раз про НОСТРОЙ вопрос задавал, никто не пояснил, что это. Я сам когда-то на курсах НОСТРОЙ повышался, там пели песнь, что НОСТРОЙ - самая главная система норм в мире.
Тут есть кто, владеющий?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 07:34
#87
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
по рабочке
Раз строите по рабочке. То чего вы на экспертизу несколько раз уповали, хоть пусть и липовую:

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
проектных решений, которые прошли экспертизу?
Раз
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В КМ задан момент в явном виде.
то почему бы и не уточнить у проектировщиков, как он был посчитан с указанием ситуации на площадки?

Хотя, если взять средним коэффициент из сертификата 0,19 (вопрос: откуда это могли б знать проектировщики?), то как раз 0,19*240000Н*0,024м=1094,4нМ и выходит (мы же говорим о фрикционном соединении?). Значит дело не в некорректном моменте.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:00
#88
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Итак, нежелание признать ошибку зафиксировано повторно. В КМ не указано, что нужно тупо крутить до М, даже если лопается. Если лопается
А кто и когда сказал, что все они именно лопались?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:15
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).
эм?
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
кто и когда сказал, что все они именно лопались?
 
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:26
#90
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
эм?
В данном конкретном случае это не более, чем описка...
Ибо, если они лопнули раньше, чем "потекли", то и говорить о подобном откровенном браке нечего
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:45
| 1 #91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
лопнули раньше, чем "потекли"
Offtop: а у 40Х появилась площадка текучести?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 00:12
#92
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Offtop: Прямо "Улицы разбитых фонарей"
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 06:02
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае это не более, чем описка...
У Вас вся тема - описка.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ибо, если они лопнули раньше, чем "потекли", то и говорить о подобном откровенном браке нечего
Можно говорить, что Вы еще и ходячая механическая ошибка - Вы ожидаете от материала ВП-болта текучести. В очередной раз убеждаюсь, что на линию идут крепкие троечники (прим.: крепость выражается в упертости).
У Вас руки по локоть в керосине. Вам дадут последнее слово после приговора - вот там и расскажете про откровенный брак...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:31
#94
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Так в итоге из-за чего болты то полопались если не из за момента?
(я же правильно понимаю что в выложенном сертификате примерно тот Кз и есть для указанного момента)

Последний раз редактировалось usernameisden, 29.11.2016 в 11:37.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:53
#95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ВП-болты лопаются и разлетаются, всю огромную запасенную затягом энергию преобразовывая в mv2/2. Говорят, может и убить летящим болтом. Поэтому на узлы обычно наваривают сеточки сверху защитные.

Полопаться они могли из-за несоответствия Кз заявленному. И это может быть не вина завода-производителя, а несоблюдение монтажной организацией правил СП 70. Пришли, например, болты в заводской смазке и лежали на площадке месяц. Или пришли

Человек вот не ответил же на вопрос:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Расконсервацию проводили, пересмазывали?
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:08
#96
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Говорят, может и убить летящим болтом.
Offtop: В шахте лопаются хомуты арочной крепи, гайка с куском шпильки летит нормально. Смертельные случаи бывают

----- добавлено через ~21 мин. -----
Ну, не могу не процитировать!!!)))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Перейдя сразу к концу: настаивайте на том, что все нужно затянуть на момент с К=0,2, как допущено в методиках по расчету соединений на в/п, и не заниматься мазохизмом.
Пляски с бубном вокруг Кзкр никчему КОНКРЕТНОМУ не приведут, разброс всегда будет большим, влияющих факторов десятки, принцип отбора вероятностный.
(подчеркивание моё)

Просто удивительно наблюдать, как люди на 180 градусов меняют свой разговор, в пределах одной темы!!!))) 25 мая сего года говорилось: "Крутите, тяните!", а сейчас называет человека неграмотным и чуть ли не убивцем за это же!!!)))) Ильнур в остается самим собой)))

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.11.2016 в 16:51.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:36
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Так в итоге из-за чего болты то полопались если не из за момента? ...
Вот этот вопрос - второстепенный. Причины могут быть разными, от и до. Этим вопросом никто не занимался, не занимается, и походу, не будет заниматься. Потому что не выяснение истины, а прикрытие зада - вот принцип современного чела.
Цитата:
если не из за момента
Болт лопается по БОЛЬШОМУ не из-за момента, а из-за перенапряжения. Так вот напряжение/момент зависит от кучи факторов - от смазки, от фактуры поверхности резьбы, от геометрии резьбы, а момент зависит от точности ключа и от точности тарировки. В итоге ЛЕГКО получить перенапряжение.
В то же время несущая способность болта может быть ниже заявленного, это тоже легко.
Однако сводить всю к моменту 110 кгс*м, указанному в проекте - крайне неразумно. Этот момент в принципе ни о чем - это лишь порядок момента для общей ориентации в ситуации, для подбора инструмента. Окончательно величину затяжки по нормам устанавливает монтажник.
Еще раз: важно усилие в болте, а не момент, и тем более угол закручивания. Сталь лопается от совокупного перенапряжения.
Цитата:
Просто удивительно наблюдать, как люди на 180 градусов меняют свой разговор, в пределах одной темы!!!))) 25 мая сего года говорилось: "Крутите, тяните!", а сейчас называет человека неграмотным и чуть ли не убивцем за это!!!)
25 мая я наверняка говорил в ином контексте, знаю я таких, любят в личностях ковыряться.
Кз нужно устанавливать через ИСПЫТАНИЯ, прописанные в нормах. А не жонглировать ими.
В последний раз: главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2016 в 13:41.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:39
#98
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще раз: важно усилие в болте, а не момент, и тем более угол закручивания. Сталь лопается от совокупного перенапряжения.
Спасибо, капитан)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Контекст был такой: тянуть, пока ключ не поломается, в болтах запасы сумасшедшие, остальное - бабушкины сказки.
Ильнур, ну разве не так?)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:42
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Спасибо, капитан)))
Главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
Цитата:
Контекст был такой: тянуть, пока ключ не поломается, в болтах запасы сумасшедшие, остальное - бабушкины сказки.
Какой именно ключ? Мультипликатор?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:43
#100
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Получается - замена нужна полная.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
Высокопрочные болты alex_bay Прочее. Архитектура и строительство 8 20.04.2005 09:37