Непрочитано 11.03.2013, 13:48 #1
Заполнение межтрубного пространства в коллекторах (забутовка)
kunoo
 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги!

Меня озадачили вопросом каким способом и чем можно заполнить межтрубное пространство в действующем коллекторе. Т.е. в действующий коллектор диаметром 1600 мм протягивается плеть с полиэтиленовой сотовой трубы диаметром 1100 мм. Как очевидно у нас остается межтрубное пространство толщиной 500 мм. Вот это пространство нужно заполнить каким то образом на больших расстояниях до 200 м, но как это осуществить …. не понимаю … Колектор действующий, трубу 1100 протянем, а вот как заполнять межтрубное пространство… Возможно кто-то сталкивался с такой задачей. Или знает организации или фирмы, которые занимаются заливкой межтрубного пространства в коллекторах на Украине. Есть возможность взять организацию на субподряд.
Просмотров: 10106
 
Непрочитано 12.03.2013, 00:26
#2
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Очевидно, организовывать перекачку стоков, а далее- по аналогии с цементацией эксплуатационной колонны при бурении скважин на воду с обратной промывкой.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 18:24
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
организовывать перекачку стоков
Зачем? Трубу протащат, сток пойдет по ней.
Бетононасосы с длинными рукавами? Не забыть закрепить протащенное от всплытия.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 12:56
#4
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


поддержу тему-дайте кто-нибудь ссылку на описание технологии заполнения межтрубного пространства раствором по ТПР-901-09-9.87 альбом III.Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
ed-dy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 15:19
#5
kunoo


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ра, 16:24


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Зачем? Трубу протащат, сток пойдет по ней.
Бетононасосы с длинными рукавами? Не забыть закрепить протащенное от всплытия.
Ну на словах это все понятное... Т.е. что нужно пригружать трубу для того что бы залить межтрубное пространство бетоном... Возможно у Вас есть методика по заполнению межтрубного пространства... какими растворами заполнять... Или кто может заниматься такими работами, т.е. какие организации занимаются таким родом работ?
kunoo вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 12:23
#6
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от kunoo Посмотреть сообщение
Ну на словах это все понятное... Т.е. что нужно пригружать трубу для того что бы залить межтрубное пространство бетоном... Возможно у Вас есть методика по заполнению межтрубного пространства... какими растворами заполнять... Или кто может заниматься такими работами, т.е. какие организации занимаются таким родом работ?
Так в том-то и штука, что говорить- не дело делать...
Еже вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 16:42
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от kunoo Посмотреть сообщение
нужно пригружать трубу для того что бы залить межтрубное пространство
Не пригружать, а поставить распорки в шелыгу. Вспомните про Архимеда.
Цитата:
Сообщение от kunoo Посмотреть сообщение
какими растворами заполнять
Мы пишем цементно-песчаным (на М100?).
Цитата:
Сообщение от kunoo Посмотреть сообщение
какие организации занимаются таким родом работ
Подрядные на строительство инженерных сетей.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2013, 22:52
#8
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Опоры в футляр всенепременнейше)). Бутовать раствором, через растворонасос. Протянуть УЗК(устройство закладки кабеля), посредством УЗК просунуть трос Ф5мм, на тросе тянуть подающие раствор трубы Ф57.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:05
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


в самотеке уклон мал, в этом и сложность, что бунтовать надо на всю длину и высоту сразу.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 20:46
#10
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Варить к концам футляра самопальные фланцы. Глушить торцы такими же самопальными через, например п/э пленку, ответными. В ответные вваривать стояки. Подающий стояк- в нижней части футляра. Когда через противоположный стояк в верхней части попрет раствор- подачу прекратить.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 21:16
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от kunoo Посмотреть сообщение
в действующий коллектор диаметром 1600 мм протягивается плеть с полиэтиленовой сотовой трубы диаметром 1100 мм. Как очевидно у нас остается межтрубное пространство толщиной 500 мм.
Интересно, а новая труба пойдет по центру сечения коллектора, или будет прижата к одной из сторон? Если по центру - ситай по 250 мм с каждой стороны - качество работ будет проверить почти не реально (рабочий не пролезет, камеры же ставить не будете). Если прижата к одной стороне - то тут проще - в 500 мм можно пролезть, и даже вести работы по бетонированию. Но большой участок трудно сразу забетонировать, т.к. опять же не проверишь качество на всем участке, да и бетоновод разбирать надо, чего уже не сделаешь (или похоронить его в забутовке). Поэтому я бы ставил отсечки и бетонировал участками, метров по 10. Хотя даже при таком подходе неисключены воздушные пузыри, + использовать литые бетонные смеси или растворы.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Заполнение межтрубного пространства в коллекторах (забутовка)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3697 вчера 08:18
Заполнение межтрубного пространства в футляре... matfey Водоснабжение и водоотведение 13 24.08.2017 10:09
Заполнение подооконного пространства стеновой панели. cfif999 Обследование зданий и сооружений 2 01.07.2012 16:56