| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.03.2013, 13:48 | #1 | |
Заполнение межтрубного пространства в коллекторах (забутовка)
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10106
|
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175
|
поддержу тему-дайте кто-нибудь ссылку на описание технологии заполнения межтрубного пространства раствором по ТПР-901-09-9.87 альбом III.Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 2
|
Ну на словах это все понятное... Т.е. что нужно пригружать трубу для того что бы залить межтрубное пространство бетоном... Возможно у Вас есть методика по заполнению межтрубного пространства... какими растворами заполнять... Или кто может заниматься такими работами, т.е. какие организации занимаются таким родом работ? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Цитата:
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779
|
Не пригружать, а поставить распорки в шелыгу. Вспомните про Архимеда.
Мы пишем цементно-песчаным (на М100?). Подрядные на строительство инженерных сетей. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Варить к концам футляра самопальные фланцы. Глушить торцы такими же самопальными через, например п/э пленку, ответными. В ответные вваривать стояки. Подающий стояк- в нижней части футляра. Когда через противоположный стояк в верхней части попрет раствор- подачу прекратить.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Интересно, а новая труба пойдет по центру сечения коллектора, или будет прижата к одной из сторон? Если по центру - ситай по 250 мм с каждой стороны - качество работ будет проверить почти не реально (рабочий не пролезет, камеры же ставить не будете). Если прижата к одной стороне - то тут проще - в 500 мм можно пролезть, и даже вести работы по бетонированию. Но большой участок трудно сразу забетонировать, т.к. опять же не проверишь качество на всем участке, да и бетоновод разбирать надо, чего уже не сделаешь (или похоронить его в забутовке). Поэтому я бы ставил отсечки и бетонировал участками, метров по 10. Хотя даже при таком подходе неисключены воздушные пузыри, + использовать литые бетонные смеси или растворы.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3697 | вчера 08:18 |
Заполнение межтрубного пространства в футляре... | matfey | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 24.08.2017 10:09 |
Заполнение подооконного пространства стеновой панели. | cfif999 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 01.07.2012 16:56 |