| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2013, 17:00 | #1 | |
Помогите понять примечание к пункту 8.12 СниП 2.04.02-84*
ЮФО
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 5810
|
|
||||
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195
|
Мне кажется что смотреть нужно по ходу потока, при выполнении потокораздела.
А насчет 50 промилле. Если у вас уклон резко скакнет, как вы говорите, на 50 промилле то в этом месте получится тот же самый перелом и нужно будет поставить вантуз. Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 22.03.2013 в 20:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40
|
для чего нужен вантуз я прекрасно понимаю. Прикрепил файл!
Вопрос: могу ли я обойтись без вантуза??? Обратите внимание на то, что в переломном участке уклон в обе стороны менее 5 промилле, но за ним следуют уклоны более крутые! Тогда получается, что, если я в переломе вантуз не ставлю (имею полное право, т.к. уклон в точке перелома позволяет мне это сделать), то воздух по ходу движения в переломном участке продавится , но в месте где уклон увеличивается, воздух не пройдет и будет скапливаться ТАМ. Вообщем спорили, спорили и я запутался))) Направьте на путь истинный))) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По мне, так на 600м трубы вантуз вообще не нужен, а если ставить, то в ПК1+75, ну или в ПК4+92, в других точках вантуз бессмыслен.
Для лучшего понимания, сделай профиль с вертикальным масштабам 1:500.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Не знаю чем руководствуются гуру, но эксплуатирующая организация вантузам через каждые 200м не обрадуется.
Внимательно читаем: Цитата:
Заполнятся и опорожняется сеть кусками которые называются ремонтные участки, вот в самых верхних точках ремонтных участков и нужны вантузы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 21.10.2010 17:08 |