Непрочитано 21.03.2013, 17:00 #1
Помогите понять примечание к пункту 8.12 СниП 2.04.02-84*
matfey
 
ЮФО
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 40

8.12
Примечание. При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005-0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль).

Какой участок считать нисходящим, какой верхходящим при кольцевом водопроводе?
Эти требования относятся только к переломным точкам сети? а то что за ней уклон может скакнуть вниз до 50 промилле!! Вообщем запутался я ))) Наставники говорят ставь везде в переломных точках, но мне нужна истина)))
Просмотров: 5810
 
Непрочитано 21.03.2013, 21:43
#2
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Если у Вас перелом трассы выглядит как ^ , то в верхней точке возможно скопление воздуха, которое вантуз и призван стравить. Если перелом в виде v , то какую роль сыграет вантуз в "седловине"?
Еже вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 20:21
#3
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Мне кажется что смотреть нужно по ходу потока, при выполнении потокораздела.
А насчет 50 промилле. Если у вас уклон резко скакнет, как вы говорите, на 50 промилле то в этом месте получится тот же самый перелом и нужно будет поставить вантуз.

Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 22.03.2013 в 20:29.
Ded_M03ay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 21:27
#4
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


для чего нужен вантуз я прекрасно понимаю. Прикрепил файл!
Вопрос: могу ли я обойтись без вантуза???
Обратите внимание на то, что в переломном участке уклон в обе стороны менее 5 промилле, но за ним следуют уклоны более крутые!
Тогда получается, что, если я в переломе вантуз не ставлю (имею полное право, т.к. уклон в точке перелома позволяет мне это сделать), то воздух по ходу движения в переломном участке продавится , но в месте где уклон увеличивается, воздух не пройдет и будет скапливаться ТАМ. Вообщем спорили, спорили и я запутался))) Направьте на путь истинный)))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
DWG.dwg (79.8 Кб, 1836 просмотров)
matfey вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 23:04
#5
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Мое мнение что в нижней точке воздух скапливаться не будет. Он просто постепенно будет подниматься до точки перелома (так как она выше) и все.
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 20:57
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


По мне, так на 600м трубы вантуз вообще не нужен, а если ставить, то в ПК1+75, ну или в ПК4+92, в других точках вантуз бессмыслен.
Для лучшего понимания, сделай профиль с вертикальным масштабам 1:500.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 21:56
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


KronSerg, какими критериями вы руководствуетесь, решая, проектировать установку вантуза в верхней точке или нет?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 22:56
#8
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


да понятно что перелом в 5 промилле это практически горизонтальная плоскость, но СНиП требует!!!! Это хитрое примечание позволяет не ставить, но как его истолковать... гуру говорят ставь везде где перелом)))
matfey вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 22:56
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Не знаю чем руководствуются гуру, но эксплуатирующая организация вантузам через каждые 200м не обрадуется.
Внимательно читаем:
Цитата:
8.11. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
Вантузы нужны для предотвращения образования вакуума при опорожнении сети и для выпуска воздуха при заполнении.
Заполнятся и опорожняется сеть кусками которые называются ремонтные участки, вот в самых верхних точках ремонтных участков и нужны вантузы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 23:47
#10
matfey


 
Регистрация: 26.01.2012
ЮФО
Сообщений: 40


согласен с вами
matfey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите понять примечание к пункту 8.12 СниП 2.04.02-84*

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01