| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса

Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2017, 14:55 #1
Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса
Bags86
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 5

Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу подсказать, навести на мысль, указать путь в сложившейся непростой ситуации.
Проектируем подстанцию 110кВ. План прилагаю.
Непосредственно к одной из сторон земельного участка, на котором располагается проектируемая ПС, примыкает другой частный земельный участок сельхоз назначения с расположенными на нем хвойным лесом (растет сосна). В соответсвии с РД 153-34.0-49.101-2003:
9.8. Расстояние от конструкций, порталов и оборудования подстанций и открытых распределительных устройств (ОРУ) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
9.12. Расстояние от ограды ПС и ОРУ до границы лесного массива или открытого залегания торфа должно быть не менее 5 м.
Владелец участка категорически против вырубки леса. По проекту предусматривается прохождение государственной экспертизы. Перенести ПС в другое место нельзя.
Вопрос: Как избежать замечания госэкспертизы по пункту 9.8?
Предположение о том как можно выйти из этой ситуации - в пункте 9.8 говорится четко о лесном массиве…проблема в том, что я не могу найти нигде (ГОСТы, СНиПы, лесной кодекс и т .д.) понятий связанных с лесом и лесным массивом в частности, определения из википедии не прокатят. Если бы я доказал что это не лесной массив а, к примеру, лесная опушка, а о ней ничего не сказано в РД и получается, что пункт 9.8 не может быть применен, организовал мероприятия по огнезащите ПС ( противопожарная опашка по периметру ПС, установка огнезащитного экрана со стороны расположения леса) – то, может быть, данные мероприятия устроили бы эксперта по пожарной безопасности.
Как думаете какое может быть выход из данной ситуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырубка леса.jpg
Просмотров: 94
Размер:	386.4 Кб
ID:	190675  

Просмотров: 3468
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:27
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


не показывать экспертам ...
solar вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 17:52
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
Вопрос: Как избежать замечания госэкспертизы по пункту 9.8?
Показать вырубку. Только сделать её по СП4. Почему вы измеряете от ограды?
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.

Цитата:
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
понятий связанных с лесом и лесным массивом в частности, определения из википедии не прокатят.
Есть на плане деревья = лес=рубить. Никаких ГОСТов на это не нужно
Цитата:
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
противопожарная опашка по периметру
Это и при вырубке нужно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 20:03
#4
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Показать вырубку.
Вырубку показать не получится, нужен будет в любом случае порубочный билет. Могут потребовать. Да и при строительстве, если его не будет, проблемы будут. Нужно договариваться, или менять место ПС.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 05:43
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
Расстояние от конструкций, порталов и оборудования подстанций и открытых распределительных устройств (ОРУ) до границ лесного массива
А закрытые распределительные устройства (ЗРУ) не рассматривали
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение электрощитовой смежно с офисным помещением Aris_pole Прочее. Архитектура и строительство 4 23.09.2015 06:38
Размещение складов вблизи ЛЭП Ильхамка Технология и организация строительства 16 25.07.2014 11:14
Размещение ёмкости вблизи тупикового упора ж/д пути alexander_2011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 29.06.2012 12:34
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08