Непрочитано 15.01.2018, 14:45
На сколько отправочных элементов разбивать конструкцию связи в КМД?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Имеется вертикальная стальная связь ВС-1, разработанная в КМ. Требуется выполнить на нее КМД. Делить ли ее на 3 отдельных отправочных элемента, или эту связь целиком изготовят на заводе, привезут и смонтируют? Поделитесь опытом. Чертеж прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (71.9 Кб, 443 просмотров)

Просмотров: 8094
 
Непрочитано 29.04.2018, 22:51
#41
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На одну связь - разница небольшая. А вот когда комплект КМД в одном экземпляре занимает полкоробки (а то и коробку) из-под бумаги для ксерокса...


На завод, где я работал, пару раз от "сторонних подрядчиков" приходило КМД в ЕСКДшном виде... Сначала выли мы в ОГК, когда это дело распечатывали в 6 экземплярах... А потом выл цех, когда мы им эти коробки с чертежами привозили. По крайней мере, мужик из ПТО, которому мы эти коробки в 3 экземплярах привозили, точно выл. Матерно. Лично слышал.
Монтажники уже воют, понимаю, что есть от чего. Я тоже вою с ними на пару). Но у меня для воя еще куча других причин. Сроки нереальные, времени для нормального изучения нормативки нету, связи с КМщиками тоже нету, непоняток в КМ куча и "все делать по КМ" тоже уже плоды свои дало в виде лего из ограждений серийных. Сижу вот, пытаюсь тут пользу почерпнуть. И самое поганое, что все в позу встали из-за этих непоняток с тем, кто и что должен и как должен делать.
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 23:13
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Бывает и такое.
Но тут от конкретных нюансов очень многое зависит.
например, в КМе бред, а заказчик говорит "Делать строго по КМу"? Вытащить из него это в письменном виде (пусть даже на электронную почту, воплотить бред в железках и потом отмахиваться этим вытащенным.
Много вариантов. Зависит сильно от собственного опыта и дипломатических умений.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кто что должен делать.. Есть ГОСТ на КМ, есть нормативка на монтаж. Все, что между КМ и монтажом - ложится на изготовление, частью которого является КМД. Отмахаться трусами от лишнего - это тоже большое умение... Не сразу оно приходит, в основном, через набитые шишки и горы переделанной чужой работы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 23:45
#43
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
например, в КМе бред, а заказчик говорит "Делать строго по КМу"?
Не хочу говорить, что бред, но вопросы, требующие уточнений есть. Письмами отправлены, а ответов нету.
Да ещё и нормативка у нас, в РБ, веселая. ГОСТ 27772 обновили на редакцию 2015, к примеру, а проектируют ещё по СНиПу 82-го года в редакции 90-го.
Сталь С345 толстолистовая в проекте присутствует, а по новому ГОСТу ее только до 1 января 2017 года применять можно в строительных конструкциях. Хотя может тоже письма пишут на такое, попу прикрыть, мне неведомо. Опять же было вроде 4 категории по химсоставу, стало 7. Может считать для -70 и лучше будет, учитывая, что с климатом в последние годы творится). Поверхностно разбирался, времени нету.
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2018, 00:41
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Выбор стали - вопрос КМа. Написали в КМ лист 20 С345-3 - его в КМД и закладывай, в продаже он имеется. Только ГОСТ четко КМовский повторяй, с годом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2018, 10:38
#45
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Выбор стали - вопрос КМа. Написали в КМ лист 20 С345-3 - его в КМД и закладывай, в продаже он имеется. Только ГОСТ четко КМовский повторяй, с годом.
Спасибо за совет. Так и делаю. В двух проектах разного года ГОСТы забиты. Поэтому - "все как в КМ".
Хотел ещё спросить - насколько можно доверять справочникам? Или только ТНПА использовать с "временными" рекомендациями?

И фасонки тоже делал со скосами, по учебникам - а глянул на объекте, никто особо этим не заморачивается. На связях, например, лепят прямоугольные пластины. Понятно, что лишней массы там особо не добавится, но все же... моя дотошность бурчит от такого)

Последний раз редактировалось poobschatso, 30.04.2018 в 10:53.
poobschatso вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько отправочных элементов разбивать конструкцию связи в КМД?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Стыки в поясах отправочных элементов ферм mrroberto Конструкции зданий и сооружений 5 10.02.2012 08:42
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34