требования по санзащитной зоне при размещении КНС в здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2013, 14:54 #1
требования по санзащитной зоне при размещении КНС в здании
Федор Валентинович
 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8

По тех. условиям требуется устройство КНС, по СНиПу сан. защитная зона 20 м. Разместить согласно требованиям невозможно. Можно только внутри здания. Так относятся ли требования по сан зонам к канализационным насосным станциям размещенным внутри Административного здания. Куда бежать, кому сдаваться?
Просмотров: 11368
 
Непрочитано 22.03.2013, 16:51
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


КНС внутри здания вообще размечать нельзя, можно взять насосную установку для установке внутри здания и вывести выпуск на правильной отметке, это будет чатью проекта внутрянки к тех. условиям отношения не имеющего.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 18:21
#3
Федор Валентинович


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8


Так если сделать так как Вы советуете, мы выполним требования тех. условий?
Федор Валентинович вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 22:05
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, конечно, я же написал, выполнить требование техусловий можно только если размещать КНС снаружи.
Правда если приложишь техусловия, может выяснится что их выдали с нарушениями и позволяют разместить насосы внутри.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 10:01
#5
Федор Валентинович


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8


В тех.условиях указано КНС т.к. до точки подключения 110м и уклон выполнить невозможно, по отметкам не проходим...
Может все дело в формулировках.
Федор Валентинович вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 10:36
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


В таком раскладе, только КНС, только снаружи, насосные для установки в помещениях расчитаны на откачку воды за стену, а не на 110м.
Если нет места в выделенном участке - выносить за пределы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 12:19
#7
Федор Валентинович


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8


Спасибо! Только вот проблема, нет места для размещения КНС если выдерживать сан. требования....
Федор Валентинович вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 15:03
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Тогда либо выносить КНС за имеющуюся территорию, либо обосновывать нарушение санзоны.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 15:12
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
насосные для установки в помещениях расчитаны на откачку воды за стену, а не на 110м.
Откуда информация? Насосы разные бывают.
Наши "сантехники" регулярно ставят КНС в зданиях, в т.ч. в зданиях общежитий. Проблем с ГГЭ ни разу не было.
Кроме того, СЗЗ к админзданиям отношения не имеет. Она для "жилья"
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 20:18
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Речь про готовые установки для установки в помещениях, инфа из каталогов.
Теоретически возможно разместить не покупную, а проектируемую КНС в здании, но тогда придётся выполнять все требования СНиП 2.04.01-85* п.19.15, 19.16 и не забывать что
Цитата:
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
из того же СНиП.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 11:06
#11
Федор Валентинович


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8


Спасибо за помощь!!!!
Федор Валентинович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > требования по санзащитной зоне при размещении КНС в здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Какие требования и условия необходимы для оборудования в зоне В-1Г? Visual Технология и организация строительства 2 12.03.2013 15:22
КНС требования к проекту V=3200м куб/сутки ivan_bogun_ne Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2012 14:06
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53