14.01.2019, 13:31 | #1 | |
Результаты расчета металлического каркаса 2-х этажного здания. Правильно ли?
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 8934
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Ну что Вы сразу так!) Я же в общих чертах прошу... Рассчитав конструкции впервые, начинается мондраж - а правильно ли все подобрано и тд.... СКАД показывает, что все конструкции работают нормально... Но есть сомнения..
Где же еще мне спросить, если не тут?! Наставника нету к сожалению и нету знакомых, кто мог бы ответить на мои вопросы. Как один в море)) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да, действительно, че это я?...
Смотри. СКАДом не пользуюсь, возможно не только я. Написал бы хотя бы пролет, грузовую площадь и нагрузки - и ответ был бы без выпендрежа. Ты бы даже вопроса не задал такого, поскольку сам бы проверил эту балку скажем в том же Кристалле и сравнил результаты. То же самое, что и для балок. Расчетная длина Просто расчетную схему рисунком скинь и сразу будет видно о чем речь. Ну, это скажем так, на совести проектировщика. Как правило такой подход вполне допустим. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
А вручную? Ну предположим сетка 6х6 метров, плита толщиной 200 мм - 500 кг/м2, скопление людей по СП еще 300 кг/м2, коэффициенты надежности будут соответственно 1,1 и 1,2, итого 500*1,1*6+300*1,2*6 = 3300+2160=5460 кг/м1, далее М=ql2/8 = 5460*36/8 = 24570 кгс*м, если сталь С245 то соответственно W=24570*100/2450 = 1002.86 см3 лезем в таблицу подбираем балку по моменту сопротивления и проверяем прогибы.
Offtop: Это так, для примера, сюда еще собственный вес основной балки и собственный вес второстепенных балок а так же собственный вес слоев пола.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Сходу: 70Б1 для перекрЫтия вполне реально. А вот к колоннам вопросы бы у меня возникли. Надо смотреть расчетные длины в плоскости рам, это одноступенчатая колонна. Также нужно учесть обязательно эксцентриситет опирания балок. Для 20К1 это пусть 0.1м. Для балки 70Б1 12 м по максимальному моменту опорная реакция где то 250кН. Это уже момент на колонну 25кНм. Плюс ветер, плюс верхняя балка как опирается. Вот и считаем.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Пожалуй соглашусь в #8, и дополнительно:
- связи не конструктивно, а обязательно колонны без них не будут держать устойчивость из плоскости, если вообще не получите геометрическую изменяемость; - горизонтальные связи при отсутствии жесткого диска. Тут нужно понимать что у Вас является раскреплением, т.к. балки и ригели просчитаны с учетом раскрепления из плоскости по фи балочному; - лестницы на свой страх и риск, они бывают разные и опираются по разному. При легких маршах и грамотном опирании может и не нужно таких тонкостей, а если лестница тяжелая и на второстепенную балку приходит, то стоит наверно проверить. Да и нагрузки на путях эвакуации часто выше чем на перекрытие идут; - Нагрузки не смотрел.. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Вопросы.
Есть ли торцевой фахверк? Какой шаг его стоек? Как обеспечено сообщение между 1 и 2 этажами - лестницы, лестничные клетки, их размеры расположение? Рассматриваются ли варианты конструктивной схемы и применяемых конструкций или Заказчик жестко из задал, что только так и не иначе? Вертикальные связи между колоннаями у торцов ставить не рекомендуется, т. к. они препятствуют температурным деформациям. Т. к. здание небольшое в плане, то целесообразно приянть связевую схему, поставив связи по 4 сторонам (на худой конец по 3-м), тем самым разгрузив колонны от ветровых нагрузок и уменьшив расчетную длину. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.01.2019 в 20:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Извиняюсь, немного не понял про связи по 4-м сторонам. Можете привести визуальный пример? Последний раз редактировалось Kybig, 15.01.2019 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Покажите первую картинку, только для колонн и для балок.
UPD. Впрочем, уже вижу, что на второй картинке есть колонны. По-моему, так задавать (группой) элементы рамы нельзя. Нужно хотя бы в одной раме задать колонны и балки элементами, состоящими из группы стержней. Потому что при задании группой всех балок, разбитых на множество отдельных стержней узлами, СКАД считает каждый стержень отдельно по назначенным коэффициентам длины, а не всю реальную балку или колонну. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.01.2019 в 13:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87
|
Какой приговор?)
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Kybig, 15.01.2019 в 15:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Абстрактно: колонна с коэф. расчетной длины 1.5 и длиной 10м, разбитая на 6 КЭ по 1.66м, для задания коэф. расчетной длины группам конструктивных элементов нужно привести эти все КЭ к расчетной длине колонны - 15м/1,66м=9,04 это и будет коэф. р.д. для групп конструктивных. элементов
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
К зданию подходить комплексно: разместить с архитектором лестницы, расставить стойки фахверка. Предлагаю рассмотреть следующий вариант. 1. Балки перекрытия разместить вдоль здания, а на них уложить 12-метровые пустотные плиты безопалубочного формования (ПБ). По возможности применять плиты толщиной 400 (Не менее 360) Можно попробовать в перекрытии ребристые 12-метровые плиты. 2. Принять беспрогонное покрытие. Для беспрогонного покрытия целесообразно принять шаг колонн 42/8 = 5,25 м, чтобы уложить настил по 2-пролетной схеме. В этом случае 12-метровый пролет можно перекрыть балками либо треугольными арками из двутавра с затяжкой из парных уголков. 3. Принять (повторюсь) связевую схему, поставив вертикальные связи по 4-м сторонам. 4. Колонны из квадратной трубы. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) | Gizmo2k | Лира / Лира-САПР | 9 | 03.10.2016 07:44 |
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! | Врунгель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 15.06.2014 01:05 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение | mmik | SCAD | 3 | 15.06.2012 16:45 |