| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2007, 22:03 | #1 | |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире
Харьков
Регистрация: 23.02.2007
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 22092
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
http://dwg.ru/dnl/1952
Надеюсь, это Вам поможет. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Van, кое-что есть здесь http://cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm . Моделируешь перекрытие пластинами (шаг сетки определяшь сам, я использую 0.2, до 0.4 м, в зависимости от расстояния между опорами или псевдо-опорами - локальное увеличение жесткости, как ребра, например), затем на перекрытии моделируешь стержни - второстепенные и главные балки. После чего назначаешь жесткие вставки в стержнях по оси Z1=-e, где e - расстояние между центрами тяжестей плиты и балки (соответственно второстепенной и главной). А вообще что не понятно?
По твоим данным не понятно расположение балок в плане, в том числе по отношению к опорам. Если нужен фрагмент, как это выглядит в Лире, можно организовать. Точность зависит от дискретизации. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Господа, спасибо за советы.
ander для более наглядного понимания схемы прикладываю рисунок. Проектирую монолитный прямоугольный резервуар, с ребристым ж.б. перекрытием. Посчитал его в рукопашную, теперь хочу проверить сам себя и поэтому пытаюсь загнать расчетную схему в Лиру. Знакомство с Лирой у меня недолгое (институтский курс), поэтому возникает куча вопросов. Ход мысли по поводу моделирования в общем ясен, но как говорится "лучше один раз увидеть..." Поэтому если у тебя есть время и желание немного помочь буду признателен. Ссылка на кадмастер к сожалению не открывается. [ATTACH]1174937664.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2007
КИЕВ
Сообщений: 8
|
Смотрите книжку изданую НИИАСом о проектировании монолитных железобетонных перекрытий, написанную разработчиками Лиры. Так вот там рекомендуют не делать жесткие вставки, так как результаты расчета потом получаются очень не удобными, а рекомендуется вставлять балки таврового сечения в местах расположения балок. Приведен так же сравнительный анализ расчетов балки с жесткими вставками и тавровой балки. Так вот сравнение показывает. что если правильно выбраны размеры тавровой балки, то результаты расчета особо не отличаются и вид изгибающих эпюр похожи сами на себя, а не на "пилу", как в расчете с жесткими вставками.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Дмитрий_WK а можете подробнее про книгу: полное название, если есть ссылку где можно качнуть из Инета.
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Van, прикладываю рисунок фрагмента твоего перекрытия из Лиры в 2-х вариантах: слева системные жесткие вставки (Z1=-0.25м для главных, -0.1м - для второстепенных), справа - жесткие вставки, заданные вручную, через дополнительные элементы.
Что касается таврового сечения. Не знаю, как Дмитрий_WK собирается подбирать размеры сечения. А "пила" - "нормальное" явление, сократить влияние этого явления (ошибки) можно за счет качества сетки КЭ. А вот если хочешь сэкономить арматуру, то в Лире вместо прямоугольного сечение нужно задать тавр, но с очень короткими свесами, чтобы оно мало отличалось от прямоугольного, после расчета, заходим в ЛирАРМ, там в жесткостях увеличиваем размеры свесов и превращаем балки в тавровые. Ширину свесов принимаем по СНиП, только это правило не везде работает, особенно в местах отверстий. Поэтому, в общем случае, можно считать прямоугольное сечение, много арматуры не сэкономить, все в запас. [ATTACH]1175044130.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 07.03.2007
Kazan
Сообщений: 4
|
Абсолютно точно завести модель монолитного перекрытия в Лиру не получится. :!: А разработчики Лиры действительно рекомендуют пользоваться не жёсткими вставками (так они советовали раньше), а тавровым сечением балок.Правда какую по размерам брать полку таврра не уточняют. Мы тут копались, пробовали разные варианты и пришли к выводу, что вылет полки в пролёт наиболее рационально брать на 1/3пролёта. Но так то от размещения нагрузки на перекрытии размер таввра может меняться.
:!: А так разбираться надо. Сидеть, разные варианты применять. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81
|
Тавр подставлять можно только если плита моделируется плитными КЭ, а не оболочечными, т.к. оболочка будет дублировать полку двутавра, воспринимая мембранные усилия.
Еще совет: если балка широкая и низкая, ее можно как оболочку рассматирвать, опущенную на жестких вставках. Результаты почти не отличаются от других методик, зато арматуру сразу получаем верх/низ без лишних телодвижений. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 22
|
2ander
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
nikcher, я говорю об учете тавра в ЛирАРМ, а там уже усилия будут учитываться как для прямоугольного, так что не понял, в этом месте - бесспорно. А вот если в ЛирВИЗОРе задавать тавр или прямоугольное, это под вопросом, но все равно на жестких вставках, а влияние плиты, при учете тавра придется искуственно уменьшать, что влечет больше проблем, и, по-моему, менее оправдано, чем применение прямоугольного сечения.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Здесь http://dwg.ru/dnl/1951 по данному вопросу все сказали разработчики программ :wink:
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Цитата:
ander Спасибо, ссылка работает. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
показали проект с "ребристым" перекрытием шаг колонн 8*12м (и соответственно ригелей).
дак вот нагрузка на балки длиной 12м принята как 0,6*8*q=4.8q нагрузка на балки длиной 8м принята как 0,4*12*q=4.8q и в арбате (неразрезная балка) подобрано армирование этих ригелей. пересчитал в пространственной постановке в МКЭ - ошибка не большая. во как. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Я считал балочную клетку в пространственной постановке...
С главными балками вроде все нормально т.е. так как учат в институтах - пролетный момент растягивает нижние волокна , опорный момент растягивает ВЕРХНИЕ (прошу обратить внимание) волокна. Со второстепенными балками все обстоит совсем не так как учат в институтах (типа пятипролетная неразрезная балка на шарнирных опорах). Как оказалось : в балка которые находятся недалеко от колонны (случай когда втор балки смещают на пол шага , чтобы они не попадали на колонну) или в балках которые попадают на колонну , моменты в пролете растягивают нижние волокна , а моменты на опоре растягивают верхние волокна (вроде все как надо) Но втор балки которые расположены в середине пролета главной балки имеют совсем другие эпюры моментов , а именно пролетный момент растягивает нижние волокна , а опорный момент тоже растягивает НИЖНИЕ волокна. Долго думал что за бред , но поигравшись с жесткостью главных балок пришел к такому выводу : Шарнирно подвижная или шарнирно неподвижная опора не имеет перемещения вдоль действия реакции (в нашем случае по Z , это чтоб было понятней) Это по определению или исходя из граничных условий опоры. Далее ... Что мы имеем на самом деле ? Главная балка под действием нагрузки получает прогиб (можете кинуть в меня камнем если у кого то главные балки не прогибаются) От прогиба главной балки , опоры второстепенных балок получают тоже какие то перемещения т.е. становятся податливыми в то время как шарнирная опора запрещает перемещения по Z . И из за этого эфекта получается вот такая шняга . Я думаю что было бы правильно ставить не шарнирные связи , а связи конечной жесткости (например 51КЭ) И вообще надо хоть иногда смотреть на эпюры и деформации а не сразу залазить в подбор сечений и ар-ры (это не упрек это просто ...) Буду очень рад если это кому то помогло или поможет в будущем... Так же готов выслушать критику в свой адрессс... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Еще раз прошу о помощи. Смоделировал свое перекрытие (см выше) в Лире........ Очертания эпюр главных и второстепенных балок получил правильные (как учили в институте). Но когда начал сравнивать значения эпюр с рукопашным расчетом обнаружил существенные несоответствия. Например, значения моментов второстепенной балки отличаются в 2-2,5раза (рукопашный расчет показывает бОльшие значения). С поперечными силами ситуация получше, но тоже не идеальная.
Перепроверил ручной расчет - все правильно. Отсюда вывод - что-то не так задал в Лире. Господа, гляньте пожалуйста опытным глазом - что не так? [ATTACH]1176670101.zip[/ATTACH] |
|||