Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка
Vtl
 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 1

Vtl вне форума Вставить имя

Помогите подобрать автоматический выключатель и кабель для лифта. Мощность 30кВт, расчетный ток 71А, потребляемый ток в период пуска 220А.
Я правильно понимаю, что это выключатель с характеристикой D. Где эти характеристики указывать в проекте? Подойдет автомат устанавливаемый в ТП ВА04-36 125А? Кабель ВВГнг 3х35+1х25?

ТП двухтрансформаторная с АВР, лифт питается от одной секции, требуемая категория лифта обеспечивается?
Просмотров: 1226
 
Непрочитано 17.11.2015, 18:01
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,545


ВА04-36 если не путаю это отсечка 10 крат, т.е 1250 А.
210/71 всего 3 крата кратность.
кабель лучше 4х35, почему кстати не 5?
если напрямую с ТП при таких вводных то подойдет
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.11.2015, 14:01
#3
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 235


АВ на 80А уже стоит в шкафу с контроллером. IMHO. потом простой рубильник на 100А для видимого разрыва. для селективности предыдущий АВ должен быть на пару ступеней больше. сечение кабеля зависит от длины и условий его прокладки. ну и перед рубильником Iкз>Iотс ав на тп
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания Сергуня Электроснабжение 7 26.01.2015 07:26
Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт NS88 Электроснабжение 2 25.07.2013 15:09
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||