| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.06.2007, 09:40 | #1 | |
деревяшки в лире
Регистрация: 05.02.2006
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 2298
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Наверное, как и все остальное - пространственную стержневую расчетную схему. Жесткости по СНиПу деревянному, уж не помню, какая она там, приведенная или начальная. Деформации наверное, надо считать отдельно, не по Лире.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Открой СНиП - там есть формулы. Если найдешь связь всех коэффициентов с МКЭ, то пиши есчо.
Открыл СНиП раздел "Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы" НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МКЭ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГИБОВ |
||||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Получите упругий прогиб, а дальше чуток поработав напильником... и подставив некоторые значения в формулу 50 получите - прогиб (говорю про изгибаемые элементы шарнирно и консольно опертые). В лире такое не делал, а в SCAD занесите данные в фаил MATERIAL.TXT |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2006
Сообщений: 63
|
я хочу задать в лире стропила в виде стержней КЭ10, чтобы с одной стороны опирались на наружную стену, а с другой на коньковый брус.
и поверх задать кровлю из профлиста в виде пластины КЭ 41 чтобы потом приложить "снег" и "ветер" на неё. если такая модель для расчёта здания подойдёт (стропила всё равно буду считать потом вручную), то какую величину жёсткости задать для стропил КЭ10? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
ИМХО Цитата:
|
|||