Лира! Поперечная арматура диафрагме?
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Ув. спецы, проясните, пожалуйста, что подразумевается в Лире при выдаче прощади армирования поперечной арматуры. Причем по Х и по У значения разные, просто не понятно если стержень параллен оси Z1, как можно разложить один и тотже стержень с одинаковым шагом в двух направлениях и получить разную площадь/м или расчет ведется раздельно и надо просто взять по большей площади?
Просмотров: 6609
 
Непрочитано 20.06.2007, 16:18
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


этож надо где-то взять силищу такую чтоб в диафгарме надо было поперечку ставить (хомуты/шпильки) - чего то с конструктивной схемой не того.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 18:17 Re: Лира! Поперечная арматура диафрагме?
#3
Алєксандєр

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.12.2005
Киев, "АДС"
Сообщений: 29
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Michail
Ув. спецы, проясните, пожалуйста, что подразумевается в Лире при выдаче прощади армирования поперечной арматуры. Причем по Х и по У значения разные, просто не понятно если стержень параллен оси Z1 ...
Интересно, а как вы представляете себе стержень параллельный оси Z1? Оси Z1 чего?
Такого не может быть в принципе.
Алєксандєр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 19:50
#4
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


со схемой все впорядке, архитекторы планеровку задали такую, что приходится балку довольно мощную устнавливать перпендикулярно диафрагме, она жестко заделана в итоге в результате появляеться поперечная арматура, из-за вырывания балки (я так думаю). Так в справке как-то образно дано про поперечную арматуру. Вот и интересуюсь может кто сталкивался.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2007, 05:22
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Michail, если по сути вопроса - то у Вас от Mx одна арматура, от My другая, чтобы получить общую, надо сложить. А вообще, может, надо было просто балкой-стенкой задать и не учитывать передачу изгибающих моментов с балки. В любом случае, надо организовывать шарнир, а то и армирование диафрагмы будет несусветное.. Можно в схеме задать шарнир при опирании балки, если есть необходимость учета работы на изгиб самой диафрагмы. Хотя диафрагма, по определению, работает только в своей плоскости.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2007, 17:47
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Все конечно можно, но я не расчетчик, я КЖ мне дали готовые результаты, схему никто пересчитывать не будет надо как-то так решать. Так как взять арматуру, по сумме или большую? Никогде не сталкивался, а как сделать в монолитном каркасе шарнирную балку просто через закладную?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 07:16
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Michail, брать тогда надо сумму арматуры по обоим направлениям. Вообще, какова площадка опирания балки - толщина стены какая? Может, зря голову ломаете. Шарнир - обеспечиваете анкеровку нижней рабочей арматуру (тут могут возникнуть проблемы при малой толщине стены больших диаметрах продольной арматуры), верхнюю в стену не заводить или, так скажем, не обеспечивать анкеровку, проще по грани сопряжения оборвать.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2007, 07:28
#8
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Спасибо!
Michail вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 08:13
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Пардон, поправлюсь пособие запрещает незаведение за грань опоры (п.5.62). Так что завести верхний стержень придется, а вот анкеровку верхнего стержня просто не надо обеспечивать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2007, 11:40
#10
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от ander
Шарнир - обеспечиваете анкеровку нижней рабочей арматуру (тут могут возникнуть проблемы при малой толщине стены больших диаметрах продольной арматуры), верхнюю в стену не заводить или, так скажем, не обеспечивать анкеровку, проще по грани сопряжения оборвать....
Так что завести верхний стержень придется, а вот анкеровку верхнего стержня просто не надо обеспечивать.
интересно - в натуре работает? т.к верхний стержень вырывает со свистом, после этого высота сечения меняется и все такое - далее дело развивается похожим на бум.?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 04:29
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


p_sh, как по-Вашему, работает балка, армированная только в нижней зоне, или плиты с сеткой в нижней зоне? Именно анкеровка обеспечивает передачу усилия, если ее нет, то и усилия нет. Может, есть лучше вариант? Сужение осей продольной арматуры, или еще что?
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 08:57
#12
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


меня сомневает работа на поперечную силу.
более академический способ передачи поперечной силы - консоль
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2007, 05:33
#13
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Вопрос не много не с этой оперы, но задам чтобы тему не заводить.
Где прописан шаг шпилек для дифрагмы, взял ячейку 400х400 в шахматном порядке, по аналогу, но нигде найти не могу просто интересно, по пособию есть для сжатых элементов но там не менее 500 и не менее 15 диаметров(на память, может другие), но я думаю это для колон дано, так вот рабочая арматура у меня в диафрагме 12 и шаг соответсвт получ 15х12 ну 200 макс?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 07:52
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Правильная расстановка шпилек

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=91990#91990
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2007, 20:12
#15
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


спасибо, p_sh, просветили! Еще вопросик : ребята обрамлять проемы в диафрагме обязательно даже если в ркзультатах рассчета нету пятен где надо усилять и тогда каким образом усилять, в пособии ведь про стены ничего не дано по диафрагмам?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 20:20
#16
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Michail
Цитата:
ребята обрамлять проемы в диафрагме обязательно даже если в ркзультатах рассчета нету пятен где надо усилять
Обязательно надо.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 23:01
#17
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от ander
Michail, брать тогда надо сумму арматуры по обоим направлениям. Вообще, какова площадка опирания балки - толщина стены какая? Может, зря голову ломаете. Шарнир - обеспечиваете анкеровку нижней рабочей арматуру (тут могут возникнуть проблемы при малой толщине стены больших диаметрах продольной арматуры), верхнюю в стену не заводить или, так скажем, не обеспечивать анкеровку, проще по грани сопряжения оборвать.
Цитата:
Сообщение от ander
p_sh, как по-Вашему, работает балка, армированная только в нижней зоне, или плиты с сеткой в нижней зоне? Именно анкеровка обеспечивает передачу усилия, если ее нет, то и усилия нет. Может, есть лучше вариант? Сужение осей продольной арматуры, или еще что?
А как вообще можно в монолите организовать шарнирный узел? Если только опорный столик сгородить!
Большие трещины, имхо, неизбежны?!

И что при этом будет с восприятием поперечной силы в отрывающейся балке?
GAE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 05:25
#18
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Цитата:
Michail
Цитата:
ребята обрамлять проемы в диафрагме обязательно даже если в ркзультатах рассчета нету пятен где надо усилять

Обязательно надо.
И чем обрамлять тогда?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2007, 11:01
#19
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


[quote="MichailИ чем обрамлять тогда?[/quote]

Дополнительным армированием
GAE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2007, 18:16
#20
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Простите, конечно, но имелось ввиду помощь в ссылке на нормативный документ, что где и откуда, просто смысл писать обрамлять надо или дополнительным армированием, что и так понятно, вы не думали что так отвечать лучше вообще не отвечать, так как с вашим GAE вопрос так ответа и не нашел!
Michail вне форума  