20.06.2007, 16:02 | #1 | |
Лира! Поперечная арматура диафрагме?
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 6609
|
|
||||
Цитата:
Такого не может быть в принципе. |
||||
|
||||
со схемой все впорядке, архитекторы планеровку задали такую, что приходится балку довольно мощную устнавливать перпендикулярно диафрагме, она жестко заделана в итоге в результате появляеться поперечная арматура, из-за вырывания балки (я так думаю). Так в справке как-то образно дано про поперечную арматуру. Вот и интересуюсь может кто сталкивался.
|
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Michail, если по сути вопроса - то у Вас от Mx одна арматура, от My другая, чтобы получить общую, надо сложить. А вообще, может, надо было просто балкой-стенкой задать и не учитывать передачу изгибающих моментов с балки. В любом случае, надо организовывать шарнир, а то и армирование диафрагмы будет несусветное.. Можно в схеме задать шарнир при опирании балки, если есть необходимость учета работы на изгиб самой диафрагмы. Хотя диафрагма, по определению, работает только в своей плоскости.
|
|||
|
||||
Все конечно можно, но я не расчетчик, я КЖ мне дали готовые результаты, схему никто пересчитывать не будет надо как-то так решать. Так как взять арматуру, по сумме или большую? Никогде не сталкивался, а как сделать в монолитном каркасе шарнирную балку просто через закладную?
|
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Michail, брать тогда надо сумму арматуры по обоим направлениям. Вообще, какова площадка опирания балки - толщина стены какая? Может, зря голову ломаете. Шарнир - обеспечиваете анкеровку нижней рабочей арматуру (тут могут возникнуть проблемы при малой толщине стены больших диаметрах продольной арматуры), верхнюю в стену не заводить или, так скажем, не обеспечивать анкеровку, проще по грани сопряжения оборвать.
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
p_sh, как по-Вашему, работает балка, армированная только в нижней зоне, или плиты с сеткой в нижней зоне? Именно анкеровка обеспечивает передачу усилия, если ее нет, то и усилия нет. Может, есть лучше вариант? Сужение осей продольной арматуры, или еще что?
|
|||
|
||||
Вопрос не много не с этой оперы, но задам чтобы тему не заводить.
Где прописан шаг шпилек для дифрагмы, взял ячейку 400х400 в шахматном порядке, по аналогу, но нигде найти не могу просто интересно, по пособию есть для сжатых элементов но там не менее 500 и не менее 15 диаметров(на память, может другие), но я думаю это для колон дано, так вот рабочая арматура у меня в диафрагме 12 и шаг соответсвт получ 15х12 ну 200 макс? |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
|
|||
|
||||
спасибо, p_sh, просветили! Еще вопросик : ребята обрамлять проемы в диафрагме обязательно даже если в ркзультатах рассчета нету пятен где надо усилять и тогда каким образом усилять, в пособии ведь про стены ничего не дано по диафрагмам?
|
||||
|
||||
Michail
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Цитата:
Цитата:
Большие трещины, имхо, неизбежны?! И что при этом будет с восприятием поперечной силы в отрывающейся балке? |
|||
|
||||
Простите, конечно, но имелось ввиду помощь в ссылке на нормативный документ, что где и откуда, просто смысл писать обрамлять надо или дополнительным армированием, что и так понятно, вы не думали что так отвечать лучше вообще не отвечать, так как с вашим GAE вопрос так ответа и не нашел!
|
||||